PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Kanalizacija z velikimi padci

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdravljeni,

imam težavo s kanalizacijo, ker po vertikalni cevi pridejo z veliko hitrostjo fekalije v zbirni jašek kjer se zbirajo na steni in se ne odplaknejo.
Zbirni jašek je oddaljen od vertikalne cevi manj kot 0,5m.

Kakšna je gradbena praksa, koliko mora biti oddaljen zbirni jašek od vertikalne cevi?

Hvala za odgovore.

Franc


Priložene datoteke
.jpg   Zajeta slika.JPG (Velikost: 23,1 KB / Prenosi: 240)
#2
Kako je narejen prehod iz vertikale v horizontalo?
#3
Hvala za odgovor.
Prehod je narejen s 90 stp. kolenom, lahko je tudi 45 stp. koleno. Ne vem, ker je vzidano v steno.

V uradnem listu sem našel naslednje:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20104086">https://www.uradni-list.si/glasilo-urad ... d=20104086</a><!-- m -->

V 17. členu piše:
V primeru, ko so hitrosti odpadne vode v kanalu velike, je na vertikalnih lomih treba izvesti umirjevalne elemente. Z umirjevalnimi elementi se zmanjša energija toka odpadne vode na stene revizijskega jaška.

Kako bi morali biti narejeni umirjevalni elementi?
#4
Franc1,
daj nekoliko bolj čisto sliko prilepi.
Uporabiš umirjevalne jaške.
Po sliki sodeč tebe mučijo fekalije, ki pridrvijo po vertikali. Kar veliko hiš je tako izdelanih. Sama voda se umiri v horizontalnih ceveh fekalne kanalizacije. V tem , tvojem primeru, ne potrebuješ umirjevalnih jaškov, saj se bodo fekalije umirile. Žal pa ne razberem tip jaškov in namen iz slike. 8)
Lep pozdrav
#5
Slika je simbolična.
Kot sem že navedel:
imam težavo s kanalizacijo, ker po vertikalni cevi pridejo z veliko hitrostjo fekalije v zbirni jašek kjer se zbirajo na steni in se ne odplaknejo.
Zbirni jašek je oddaljen od vertikalne cevi manj kot 0,5m.
#6
Kako pa zgleda ta zbirni jašek? Ali je to betonska cev postavljena pokonci, vanjo pa speljane cevi kanalizacije. Če te dovodne cevi niso v jašku fizično povezane potem ta jašek odstrani, vse cevi pa skupaj zveži.

Sicer pa daj kakšno sliko.
#7
Ta jašek je revizijski, ki sem ga jaz imenoval zbirni in mora tam biti, zato sklepam, da bi morali biti pred tem umirjevalni element, ki bi zmanjšal energijo, hitrost toka.
Kako to izvesti?
#8
kot razberem ... Franc1 želi umirjevalni element. som16 je že lepo razložil, da je umirjevalni element že sama horizontalna cev. prav tako je že bil podan predlog, da se ta zbirni jašek preprosto ukine - če je to mogoče - kar je povsem dober predlog, če seveda zbirni jašek nima namena združevanja večjega števila cevi.

iz tega bi povsem laično dal (upam da ne preveč neumen) predlog:
- te pol metra cevi od horizontale do zbirnega jaška, če je mogoče, pelji malce naokrog, npr. s štirimi 90 stopinjskimi koleni (in potem lahko pelješ, če imaš dovolj padca, tudi še kakšen meter dodatno stran). ali vsaj štiri kotne cevi 45 - 45 - 45 - 45 ali tri 45 - 90 - 45 (da se sila malce po vogalih sprosti);
- če je zbirni jašek namenjen (samo) premagovanju višine, se v njem obe cevi povežeta, kot je že bilo predlagano - seveda po sistemu 90 stopinjskih kotov.

cenovno zgoraj navedeno ni velik strošek in če ne bo funkconiralo si brez težav na prejšnjem sistemu.
#9
Hvala za odgovor.
#10
90 stopinjskih kolen se vodovodarji izogibajo kot hudič križa (nadomestijo z dvema 45, ali celo tremi 30) , gurenc bi dal pa kar 4kose 90 stopinjskih za "brez veze".
#11
Hvala za odgovor
Iskanje po temi