Pozdravljeni,

bom kar tukaj vprašal, če mi lahko kdo pomaga...
Moja 6 let stara TČ Vaillant geotherm zrak-voda (10kW) dela čuden hrup...
Ohišje sem odprl in pregledal, da ni kakšnega listja, vej ali kaj podobnega, kar bi se dalo opaziti.
Brni pa samo pri normalnih obratih...če dam redukcijo zvoka (npr. za 40% manj, tega zvoka - brnenja ni).
Link za ogled na YT: <!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/RxguK9lloGA">https://youtu.be/RxguK9lloGA</a><!-- m -->

Imamo kdo kakšno idejo, nasvet preden pokličem serviserja?
#2
Probaj nekako ventilator ustavit, da lociraš brnenje. Ali nekje ventilator smoli, odvijačen kompresor in ropota po ohišju, postopoma išči kje izhajajo te vibracije.
#3
@štromar: tukaj notri ni nobenega kompresorja, samo izmenjevalec zrak/antifriz in pa ventilator. Grem skoraj stavit, da je notri kakšna vejica/listje in ventilator freza po njej.

šmajser, vrži dol pleh (par šraufov in maš dol v 1min) in poglej če vent kam tolče.
#4
Da poročam, kaj je bil vzrok hrupa...
Pod propelerjem je čisto navaden pleh, ki je sicer barvan, in ta barva se je začela luščiti in tisti ostanki barve, ki je še ni odtrgal veter (ampak se je še držala), je povzročala hrup :lol: