#16
Naslednji "poseg" bo zgolj rutina. Želim ti le da se "ulaufa". Če ti pa živec poči, jo še vedno lahko vržeš pod vlak.
#17
Imam cirkulacijsko črpalko grundfos comfort pm in predvidevam da je tudi meni zapikala. Po 2 letih odkar imam instalacijo sem hotel sprobati cirkulacijo pa črpalka spušča hudo čudne zvoke. Sliši se da se intervalno hoče zagnati ampak ne da nič od sebe. Kako naj odvijem tisti medeninasti del brez da poškodujem ohišje? Mogoče bom lahko kaksno garancijo uveljavljal v kolikor je crknila.
Na roke sem probal pa ne mrdne. Mi ne preostane druga kot rohrcange?
#18
Najprej moraš sprostiti pritisk v črpalki. Se pravi zapreti oba ventila (pod in nad črpalko) in nekoliko odpustiti enega od holandcev. Šele nato boš z lahkoto odvil tisti velik medeninati prstan na zadnjem delu črpalke in tako prišel do "črpalnega" prostora črpalke. Nato pa sukanje v eno in drugo stran, pa kako drobceno kladivce...Mislim, da bi se potem spet morala obračat nekaj let.


Priložene datoteke
.jpg   Grundfos Comfort.jpg (Velikost: 165,34 KB / Prenosi: 52)
#19
@arbajter
hvala za nasvet, bom probal danes zvečer. Sporočim če mi rata.