Bullet Napisal:ogreva se 250m2.
Klet - 3 prostori v izmeri 40m2, 3 radiatorji, 1 v vsakem prostoru. (nisem upošteval garaže -35m2 in veže+kurilnice -25m2) - prostori niso direktno ogrevani, so cevi od centralne, neizolirane, radiatorjev ni.
Pritličje - 105m2 (9 radiatorjev)
1 štuk - 105m2 (7 radiatorjev, talno v kopalnici + lojtra)
sanitarna 265L segreta na 45st
Izolacija - podstreha na AB plošči 20cm stiropor, nekaj prostorov v kleti /1 prostor, zunanje stene; in pritličju /3 prostori, zunanje stene - izoliranih iz notranje strani z 2 cm stiroporja
Okna pvc, 4-16-4.
Lokacija Kranj.
TČ - Nibe F2120 - 16
Poraba FEB 2018 - 1930 KWH
Poraba MAR 2018 - 1442 KWH
Poraba APRIL 2018 - 380 KWH
Poraba MAJ 2018 - 57 KWH (ogrevanje izklopljeno 3.5., torej skoraj vsa poraba za SV).
Poraba JUNIJ 2018 - 47 KWH (vse SV)
Poraba JULIJ 2018 - 43KWH (vse SV)
Poraba Avgust 2018 - 43KWH (SV)
Poraba September 2018 - 104KWH - ogrevanje prižgano 26.9.- SV (cca. 43 KWH)
Poraba Oktober 2018 - 354KWH (SV+ ogrevanje)
Poraba November 2018 - 790KWH
Poraba December 2018 - 1600KWH
Poraba Januar 2019 - 1980KWH
Poraba Februar 2019 - 1270KWH
Marec 2019:
Celotna poraba hiše: 504kWh (61% v MT);
od tega TČ (gretje in SV): 219kWh
(povprečje 8.2kWh/dan, to znaša 43% skupne porabe gospodinjstva)
Kompresor je skupno delal 305h oz. povprečno 11,4h/dan.
(Fujitsu 5kW, 155m2 talno gretje, teoretično 1.5 literska, Tnotr.≥23°C, 3 osebe tuširanje, 200l bojler za SV na 40-45°C (senzor na spod. tretjini), kuhanje le čez vikend, TČ edini vir, Paul Novus 300F in pasivno predgrevanje/hlajenje zraka z zem. kolektorjem)
DMhouse Napisal:Zdravo.
Poraba TČ za mesec januar 592 kwh od tega 45 kwh za gretje sanitarne vode. Temperatura v hiši okoli 22 stopinj.
Lokacija Gorenjska. (450 m nadmorske višine) Novi Mitshubishi Ecodan 7,5kw. Talno gretje 130m2.
Fasada 15 cm stiropor, mansarda 30 cm unifit 0032 dvoslojna okna. V pritličju 4 cm xps 4 cm purena.
Poraba za marec 385 kWh od tega 35 kWh za gretje sanitarne vode. Temperatura v hiši 22 - 24°C, gretje sem ugasnil 31.3.2019, pa bi ga verjetno lahko že prej.
Lokacija:Mengeš, povprečna zunanja temperatura +7,28°C (2,7°C topeje kot lani).
Poraba TČ: 146 kWh v VT in 331 kWh v MT, skupaj 477 kWh (od tega 123 kWh za toplo vodo), oz. 15,4 kWh dnevno.
Glede na lansko porabo 26% manj.
Način ogrevanja: TČ Fujitsu WS 11 kW , 180m2 talnega gretja ,ogrevanje na 21,5 °C + 300 l bojler (48°C)
Tihi način (Low noise) med 21:00 in 24:00, ogrevanje bojlerja v LN, če je zunanja temperatura nad +2°C.
Izolacija: opeka 30cm + 16cm EPS, cokel 14cm xps, mansarda 26cm UNIFIT 035, okna PVC dvoslojna 1,1
Še izris povprečnih dnevnih temperatur (rdeča) z lanskimi (rumena) in dnevne porabljene energije (VT=draga tarifa, ker ogrevam toplo vodo v MT=poceni tarifa, je le ta razdeljena na ogrevanje bojlerja in preostala poraba v MT).
TČ Alpha innotec LWD 90A (9kw): V hiši 240m2 ogreva se 180m2, vsepovsod radiatorji, gretje nastavljeno na 22.5 stopinj (sobni korektor+ogrevalna krivulja - zunanja temp.), dejanska temperatura prostorov je okoli 23 stopinj. Sanitarna voda je ločena, TČ je samo za gretje.
lokacija Krško
fasada (12cm stiropor), dvoslojna okna 1.1 W/m2K, v kleti izoliran strop 8 cm stiroporja. Na podstrešju 35cm tervola. Skupaj 12 radiatorjev, po večini predimenzioniranih.
Lokacija: osrednja Slovenija - 500m nadmorske višine;
enostanovanjska hiša: 180m² bivalne površine - talno ogrevanje; Temp. prostorov: 23°C; Izolacija hiše: EPS 16cm; izolacija tal pod estrihom: EPS 6-12cm; izolacija pod streho: 25 cm λD 0.034; leseno stavbno pohištvo: Uw-1,4 W/m²K, Ug-1.1 W/m²K; ; sanitarna voda - električni bojler 120l.
Toplotna črpalka: Hitachi Yutaki S 8kw (okt' 2016)
Poraba toplotne črpalke merjena s števcem: ISKRA WS0030
COP preračunan na podlagi: podatek pridelane toplotne energije na TČ (Energy data/Capacity) / poraba TČ (podatek iz števca)
Po občutku bi rekel, da je TČ šele zdaj od marca 2019 naprej prvič po vgradnji od leta 2016, normalno zadihala - odkar smo začeli uporabljati zgornjo etažo hiše in s tem je površina ogrevalnih teles in ogrevalna površina večja za 40% napram prej. Sam COP v teh dveh mesecih, je višji napram prejšnim letom v takem čas, mogoče kaj vezano na ta občutek.
Letošnja poraba čez celo ogrevalno sezono je cca. 10% nižja napram lanskem do tega časa, s tem, da smo dober mesec imeli zgornjo etažo bolj kot ne odprto, zaradi zaključnih del.
Lokacija: Strihovec pri Mariboru, 380m nadmorske visine, ogrevanih 205m2 od skupno 240m2, vse talno gretje.
Temperatura v hisi med 21-22stc, SV na nazivnih 42, na izhodu bojlerja je cca 44stc.
TC: mitsubishi 8kW 3 fazna, SV 300L 3.4m2 kaca
Rekuperator: vent vut 350 vb ec
Fasada: isospan 9cm eps grafit + 5cm kamena volna
Zidovi kleti: 10cm xps
Tla proti zemljini: 5-7cm xps + 5cm purenit
Mansarda: 30-40cm volna 0.39
Okna: VEKA alphaline 90 troslojna Uw 0.8
Poraba po stevcu za TC 144kWh, vecina tega za SV. Izracunan COP glede na pridelano energijo TC je 3.7. Skupna poraba elektrike 429kWh, od tega 275kWh v MT in 154kWh v VT. Povprecna dnevna T za april 11 stopinj in Rh 65%. V aprilu smo ene 3-4x zvecer zakurili kamin.
DMhouse Napisal:Lokacija Gorenjska. (450 m nadmorske višine) Novi Mitshubishi Ecodan 7,5kw. Talno gretje 130m2.
Fasada 15 cm stiropor, mansarda 30 cm unifit 0032 dvoslojna okna. V pritličju 4 cm xps 4 cm purena.
Poraba za april 291 kWh od tega 31 kWh za gretje sanitarne vode.
Opis stanja Napisal:Lokacija okolica Novega mesta (254m nadmorske višine) Kotlovnica
3 fazna, LT z EVI, inverterska TČ Fujitsu WS HP 11,2 kW , brez zalogovnika
Bojler ležeči: izmenjevalec 0,8m2, 200 l (2 osebe + 2....1....0 za vikend) Grelni elementi
- kopalnici radiator + talno vezano zaporedno
- 4 pomožni prostori: navadni radiatorji
- dnevna, kuhinja in 3 spalnice: 6 fancoil-ov Objekt
Hiša K+P+M vseljena leta 2002
Bruto površina 411 m2
Neto površina 320m2
Neto ogrevana površina 220 m2; (ne grejem garaže (P) in kleti (K))
Toplotni ovoj: modul 29cm + 10cm EPS, cokel 8cm xps, mansarda povprečno 25cm tervol + EPS, okna lesena dvoslojna λ=1,1 W/mK
Notranja temperatura 22,5°C 24ur/dan
Pred uvedbo TČ poraba cca 2100 l ELKO peč RIELLO + par metrov drv v kaminu
Kadar lastniki stanovanj načrtujejo prenovo bivalnih prostorov, kuhinj ali hodnikov, iščejo material, ki ponuja visoko odpornost proti udarcem, prijet... Beri dalje »
V soboto, 21. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled Marles hiše v okolici Domžal. Predhodnica... Beri dalje »
Koliko stane ograja iz perforirane pločevine, koliko pogleda zastre, kateri vzorec izbrati in kaj preveriti pred postavitvijo ob novi hiši. Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.