28.3.2019 ob 12:33
43°C.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
telmos Napisal:43°C.V kolikor imamo 43° DV dovolj pri -5 mislim, da smo zmagali z NT crpalko. Ali pri kateri zunanji temperaturi je ta meja? Ali je zgolj ucinkovitejsa HT nad 43°C?
železar Napisal:In ali nimajo tudi nizkotemperaturne črpalke dva kompresorja?O kakšnih dveh kompresorjih govoriš? Moja TČ ima en kompresor pa je zmožna zagotavljati 65°C pri zunanjih -20°C. Tudi Daikin altherma 3 ima le en kompresor pa lahko zagotavlja temperaturo vode do 60°C. Le kakšen krš od TČ mora danes biti, da ne more pri npr. -10°C zagotavljati vsaj 55°C :?: :?:
železar Napisal:@timi11
hvala lepa za povabilo a ker si tako dobro opisal svoj primer mislim, da obisk ne bo potreben. Imaš podobno kvadraturo in morda malce slabšo izolacijo pa zadeva, kakor lahko razberem špila b.p. z 11kw LT.
Sam sem sedaj zmanjšal nastavitev temp. v kotlu za 20C na 45C a je do sedaj padla šele malo pod 60C tako da še ne vem točno kakšno temp. DV potrebujem. V prostorih spremembe ni zaznati, termostatski ventili so še vedno lahko na pol zaprti. Zunaj je bilo ponoči 2C. Upam, da mi bo to uspelo ugotoviti še v tej sezoni.
Če je meja za smiselnost izbire med LT ali HT 43C v dvižnem vodu pri -5C zunaj, kakor je napisal telmos, potem bom to vsekakor upošteval pri izbiri.
Ali mi lahko nekdo prosim razloži razliko med npr. visokotemperaturno Daikin Altherma 3 8kw in kakšno nizkotemperaturno 11kw z vidika smiselnosti izbire za moje potrebe. Kaj se mi bolj splača?
In ali nimajo tudi nizkotemperaturne črpalke dva kompresorja?
bozgom Napisal:železar Napisal:In ali nimajo tudi nizkotemperaturne črpalke dva kompresorja?O kakšnih dveh kompresorjih govoriš? Moja TČ ima en kompresor pa je zmožna zagotavljati 65°C pri zunanjih -20°C. Tudi Daikin altherma 3 ima le en kompresor pa lahko zagotavlja temperaturo vode do 60°C. Le kakšen krš od TČ mora danes biti, da ne more pri npr. -10°C zagotavljati vsaj 55°C :?: :?:
Popson31 Napisal:@bozgom povej mu tudi, da izdelava tvoje kurilnice je bila +10k€. Torej ce @zelezar vzame TC za mac 7k€, se bo z razliko ogreval par sezon. Pa tudi ce mu bo pri T nizjih od -10 grela z grelci. Katera bo dlje zdrzala pa je ugibanje. Odlocitev katero izbrati in koliko zanjo placati pa je seveda njegova.Sploh ni point, koliko kaj stane. Point je, da mu tu ponujate TČ, katera dosega zgolj 43°C in to na radiatorjih. Po drugi strani pa kot HT črpalko omenjate TČ z dvema kompresorjema, kar je za njegovo hišo neumnost. Že sam je omenil Daikin Althermo 3, katera dosega mnogo višje temperature od 43°C in bo mnogo primernejša na radiatorjih, kot neka LT primerna za talno ogrevanje.
PS: nekomu je vaznejse vedenje, da njegova TC tudi pri -25 nebo potrebovala grelce. Spet drugemu je vseeno, ce mu grelci delajo tistih par dni na leto.
železar Napisal:@csamo001Kondenzacijska temperatura dimnih plinov pri ogrevanju z oljem je tam 48°C. Da ne boš s svojimi eksperimenti podkoval peči in/ali dimnika.
hvala lepa za pojasnilo. Upam, da bom v kotlu lahko spravil temperaturo na 43C in da bo takrat še kaj mrzlih dni. Če ne pa vsaj za občutek kaj 43C v radiatorjih sploh pomeni (koliko so takrat topli).
In če lahko črpalka zagotavlja 55C pri -10C je v bistvu vseeno katero vzamem. Za tistih par dni v letu, ko bi se morali vklopiti še grelci mi je pa vseeno. Ko dobim ponudbo še za Viessmann 200s vam sporočim še cene ostalih ponudb in bomo malo primerjali.