Da se malo javim... Včeraj zaključili, naknadno pride še kak senzor ali dva, en za STČ. Bomo še videli kako najbolje STČ vključiti v sistem upravljanja, če sploh (sem nekaj na glas razmišljal v temi Gorenje STC 100 E). Tudi na stari motorni pogon obstoječega štiripotnega mešalnega ventila na Stadlerci smo dali štrom in ga bo mogoče upravljati preko spleta.

Za enkrat je kot kaže težava s pretokom oziroma bolje, z zaznavanjem pretoka. Ko gre vse gladko, po podatkih s senzorja sodeč moja stara Sundstrandova obtočna obrne dobrih 900 litrov na uro, kar je na spodnjem robu specifikacije IVT-jevih navodi (pretok naj bi znašal med 900 in 1.800 litri na uro). Potem pa občasno izgleda, da pretok pade. Zdaj je seveda vprašanje ali dejansko pade (zaradi obtočne črpalke, ali kakšnega tretjega razloga), ali pa je to zgolj posledica težav s senzorjem. Ker pa je ta senzor varnostni element, ta seveda izklopi toplotno črpalko. Ko je senzor vržen iz sistema (torej odklopljen kot prožilec prekinitve delovanja TČ), pa zadeva normalno deluje. Trenutno se še torej testira in išče napako, verjamem pa, da je to prej stvar ur, kot pa dni.

Nastavitev v samem DEQ je ogromno, kot kaže si lahko dejansko vsak popegla zadevo, ne glede na to kaj vse ima v kurilnici in na strehi in kaj bi rad kombiniral: <!-- m --><a class="postlink" href="http://deq.si/Navodila_za_uporabo_WEB_app_V7.pdf">http://deq.si/Navodila_za_uporabo_WEB_app_V7.pdf</a><!-- m -->.

Fotografije in komentar, ko bo tehnična težava odpravljena, sledijo...
Fora je v izkoristkih.
Pri avtomobilu imas prikaz porabe.
Pa se temu potem prilagajas.
Pr Tc pa teh podatkov nimas.
Zato jaz razvijam krmilnik, ki bo to imel.
Se pravi porabo elektrike, in moc na toploti.
Iz tega se dobi cop. Potem pa seveda logiral vse te podatke in jih prikazoval na grafu.
Ok. Bom imel tudi vremensko odvisno regulacijo. Timerje. Seveda aplikacijo na telefonu... blabla.
Ampak to je samoumevno.
csamo001: kateri senzor pretoka uporabljaš?
@FAE

Moram pogledat, ga je Igor prinesel, nisem niti prav pogledal kaj gor piše...
MACKON: če te prav razumem, ti ko se pripelješ do kakega konkretnega klanca, parkiraš in greš peš naprej, da nimaš previsoke porabe?
Pri TČ pa rabiš toliko energije, kot ti je objekt potroši. No, tudi tukaj se je možno prilagoditi in znižati notranjo temperaturo.
Bk9105 .... hehe...si pa humorist...
Ne... na avtocesti vozim v prvi, ker sem tako prebral na podsvojostreho. Wink
Ce kuris na drva... upam da imas suha...
Ce mas tc pa je poraba elektrike in proizvedena toplotota osnova za nastavitve. Ali delate na uč..
Pri tc ni nic improvizacije.
Brez ustreznih informacij pa je vsaka nastavitev brca v temo...

Tukaj se ze nekaj casa vrti debata o senzorju pretoka. Na voljo sta dva:
1. On/off. Vklopi se ob dolocenem pretoku...
2. Pulzni. Izhod direktno proizvaja pulze v ovezavi z pretokom.
Kateri je boljsi?
Ni veliko za razmisljat.
Seveda nam regulator pogojuje vrsto senzorja.
In spet sevrtimo v krogu.
Zato je moj cilj razviti regulator, ki bo
Podpiral npr. Enega in drugega.

LpMackon
Ne matraj se kaj dosti. Kakšnega bogastva ne boš naredil tukaj.
Glih dobro boš razvil, pa ne boš imel komu prodati. Ali bodo svoje rešitve uporabili, ali pa bodo že po luftu zletele.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
@MACKON: saj tole o osnovi za nastavitve drži, samo nekako mi ne klikne, katere nastavitve imaš v mislih konkretno pri IVT?
Izgleda, da če želimo, da bo naša IVT-jka obratovala "mnogo" let v varnem predpisanem območju in če bo priključena na direktni ogrevalni krog, kjer so prisotni termostatski ventili, potem žal ne vidim druge, kot uporaba pretočnega stikala. Ker se med kupci pojavljajo tudi nekateri profesionalni monterji, morda lahko nekdo pripravi group buy ponudbo za primerna stikala, (po možnosti še z 9.5% ddv, kot Fery, ki nam je omogočil dobrodušen in nesebični nakup črpalke) Big Grin
Ah daj no.
Kaj boš pa vancal?

Moja ga nima, btw. Oz. ima, a v druge namene.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
FAE Napisal:Izgleda, da če želimo, da bo naša IVT-jka obratovala "mnogo" let v varnem predpisanem območju in če bo priključena na direktni ogrevalni krog, kjer so prisotni termostatski ventili, potem žal ne vidim druge, kot uporaba pretočnega stikala. Ker se med kupci pojavljajo tudi nekateri profesionalni monterji, morda lahko nekdo pripravi group buy ponudbo za primerna stikala, (po možnosti še z 9.5% ddv, kot Fery, ki nam je omogočil dobrodušen in nesebični nakup črpalke) Big Grin

Saj niso samo termostatski ventili tisti, ki znajo v zelje hodit. Termostatski so po mojem še najmanjši problem, ker umerjanje sistema tako začneš s polno odprtimi, najdeš primerne temperaturne nastavitve oziroma temperature krivulje, da je tudi v najhladnejši sobi v vsakem trenutku še dovolj toplo, potem pa po potrebi ostale pripreš. Kar pomeni, da je enih par termostatskih vedno polno odrptih, kar zagotavlja zahtevan minimalni pretok. V navodilih za IVT celo piše (če se ne motim), da morata biti vsaj dva radiatorja vedno polno odprta. Vidim pa zdaj v praksi, ko imam številke v živo pred sabo, kako vsak zaprt radiator pomeni večji upor sistema in posledično zniža pretok.

Lahko pa na tistih radiatorjih, kjer vidiš, da so lahko termostatski vedno polno odprti, celo dol vržeš termostatske in daš gor navadne. Ti vsaj "žvižgali" ne bodo.
@csamo: se pravi imas merilec pretoka in pretocno stikalo? Prosim za oznake
Izgleda mi je crknil sobni termostat Seltron H7. Skoz dela, ceprav lucka ne sveti. Samo, ce ga snamem iz kontaktov neha delat. Reset ne pomaga. Baterija ven/not tudi ne.

Zdaj sem prisel iz rocne regulacije moci toplotne tudi na rocno regulacijo delovanja (ON/OFF) :lol:

A bi lahko bilo kaj drugega krivo? Verjetno ne?

Ima kdo za prodat tak H7 ali si bom moral umisliti pravi kontroler? Wink
bozgom Napisal:
MACKON Napisal:Fery ima prav. Seveda pretok v mejah normale. In oc pravilne moci.
Vecji ko je pretok. Vec je odvajanja dnerije iz izmsnjevalca in manjsa je temperatura plina. Kar pa pomeni vecjo COP
Glej- @hitim trdi, da prevelik pretok ogroža izmenjevalnik v TČ. Pritrdil mu je vsaj še en forumaš. Podatek, da mora OČ delovati na maksimumu ob tem pa ne vedeti, koliko ta OČ ima takrat pretoka lahko torej komu škodi.

In sam imam na TČ OČ, kateri se vodeno sreminjajo obrati. Ko gledam preko spletnega vmesnika se ti obrati na kateri koli vrednosti med 0 in 100%, pač odvisno od razlike med temperaturami DV in PV in trenutni moči kompresorja. Ne vem, zakaj bi avtomatika komplicirala in mi nižala COP če je najboljše 100% :mrgreen:

Zd .
Ne trdim, da črpalka ne sme delati na max, ker ne vem kam rine vodo.
Trdim, da je potrebno upoštevati NAVODILA proizvajalcev, če želiš da bo delalo kod mora .
In črpalka lahko skozi izmenjevalec pri IVT09 rine od 600 do 1500l/h vode.
NE VEČ OD TEGA IN NE MANJ!!!
Zakaj tako?
Omogoča , da v sistem ogrevanja lahko dobimo različno tem ogrevne vode.
Na spodnjem linku poglej 4:instaliranje stran 14. počasi preberi , desno izberi svojo mašino (w85) in boš ugotovil ali Hitim zavaja ali želi uporabnikom čim bolj varno delovanje. Link ni od danes, švasan že prej.
"Če mu daš med, mu daj v med še njegov prst"
Če gdo želi , lahko prišvasam priporočljive st C/DT= Dv/pv




<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mitsubishitech.co.uk/Data/Ecodan/Air/Monoblock/Hydrobox/2015/EHPX-VM2C/EHPX-VM2C_IM_OCH571.pdf">http://www.mitsubishitech.co.uk/Data/Ec ... OCH571.pdf</a><!-- m -->
kixs Napisal:Izgleda mi je crknil sobni termostat Seltron H7. Skoz dela, ceprav lucka ne sveti. Samo, ce ga snamem iz kontaktov neha delat. Reset ne pomaga. Baterija ven/not tudi ne.

Zdaj sem prisel iz rocne regulacije moci toplotne tudi na rocno regulacijo delovanja (ON/OFF) :lol:

A bi lahko bilo kaj drugega krivo? Verjetno ne?

Ima kdo za prodat tak H7 ali si bom moral umisliti pravi kontroler? Wink

Dobil nadomestni H7 in s tem dela v redu. Do konca te sezone bo ta v redu, potem pa pride en drugi kontroler.