FAE Napisal:nekaj zanimivosti iz uradnih navodil:
- The heating distribution system must have at least 2 open zones. This could be either 2 radiators without TRV’s or 2 UFH loops without control
1. Problem, ki ga sam vidim pri priklopu direktno na talno (glede na zgornje točke) je edino to, kot imam tudi sam narejeno, da v primeru višje temperature DV, mešalni ventil pripre dotok DV in se pretok skozi talno zmanjša, posledično tudi skozi TČ... v tem primeru bi moral imeti nek "baypas" (npr kot zgoraj navedeno imaš 1-2 kos radiatorja + kačo od bojlerja...?) oz bi moral imeti talno brez mešalnega ventila oz mešalni ventil ročno nastavljen na npr fiksnih 37°C v talno pa spuščat max 30-33°C... tako bi bil verjetno skozi odprt...?
2. Imam tudi sam eno mogoče "neumno" vprašanje pa vendar nebi rad naredil kaj narobe oz je boljše vprašat in sicer:
- Ker za letos peči na KO nebom več potreboval za dogrevanje (trenutno nam greje klima), bi sedaj lahko končno zmontiral TČ ...
- TČ bom montiral vzporedno na peč KO. V tem primeru bo peč na KO kot en mini zalogovnik oz bo omogočala nemoten pretok vode (bypas) v primeru, da se talno in 1 radiator izključijo, priprejo itd... (tukaj bo verjetno nekaj izgub skozi sistem zaradi mešanja DV in PV v peči KO oz bo verjetno morala TČ pošiljati kakšno °C višje ogreto vodo skozi DV, vendar upam da ne preveč...-> avtomatska zapora dimnika bo urejena na vžig peči KO).
- Zdaj pa vprašanje: V primeru, da TČ ne zmore in se vklopi peč na KO, katera zagreje vodo v peči na recimo 60°C, le ta pa gre "delno" tako ogreta v izmenjevalec TČ, kaj se v tem primeru zgodi s TČ in izmenjevalcem (dvig temp. PV v TČ iz npr 27 na cca 45-55°C)?