Cure i curaki, nazaj v službi, sem se pa včeraj še okoli polnoči potikal v kurilnici. Zagon TČ jutri ali v ponedeljek, odvisno kako bo imel Igor čas. V kurilnici je narejeno vse kar je bilo v planu, manjka samo še omarica, kjer se bo srečala vsa napeljava, ki je že speljana do te centralne točke. Sicer je pa bilo štromarije v bistvu več kot vsega ostalega, ker poleg urejanja kurilnice urejamo še napeljave za vrata ograje, nadstrešnico in letno kuhinjo.

Kar se ogrevanja tiče je od TČ do vhoda v kurilnico plastika, znotraj kuirilnice pa baker, vse colsko. Kar se sanitarne vode tiče smo naredili po planu, torej iz vodovoda do bojlerja v peči, iz bojlerja do STČ, od STČ do porabnikov. Ko zakuriš gre torej topla voda iz bojlerja skozi STČ in ni potrebe po dogrevanju s strani STČ, ko ogrevanje miruje pa hladna sanitarna voda steče skozi bojler peči do STČ, ki jo ogreje. Prednost takega sistema je, da ni potrebne nobene avtomatike in preklapljanja, ne glede na ogrevalno sezono oziroma letni čas. Pri ogrevanju pa gre dvižni vod od TČ preko peči do radiatorjev, pa spet nazaj na TČ. Kar v bistvu tudi pomeni, da bo kotlovska voda v peči (ko se ogreva na TČ in se ne kuri drv) pogrela sanitarno vodo v bojlerju v peči, STČ pa bo premagovala manjšo diferenco, kot bi jo sicer, če bi sanitarno vodo ogrevala "z nule". No, vsaj v teoriji, bomo videli kako bo to v praksi, a ob kurjenju ta prenos toplote na sanitarno vodo dobro deluje, je tudi ob tuširanju temperatura v naši nizkolitražni STČ ostajala nad 50 stopinjami.

Kotel lahko preko štiripotnega mešalnega ventila v bistvu izločim iz ogrevalnega kroga, enako lahko naredim preko sistema treh ventilov s TČ. Kar se sanitarne vode tiče smo ob tem še "odžagali" eno staro mrtvo vejo vodovoda v hiši, pa v celoti odrezali tudi cirkulacijski vod, ki je samo zbrko delal.

Je pa žal, kot kaže, termosifon stvar preteklosti. Bom sicer to še danes bolj natančno sprobal, ker včeraj je bilo zaradi obilice zraka v sistemu to vse še bolj tak-tak, ko sem okoli polnoči vse odzračil in dopolnil sistem pa ni bilo več časa za eksperimente.

Tolko za enkrat, upam, da bom lahko že jutri poročal o ogrevanju s TČ.
So ti priključki OK za IVT?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.de/itm/Panzerschlauch-1-Zoll-fur-Hauswasserwerk-Lange-50-80-cm-Stahlflexschlauch/323129404456?hash=item4b3c036c28:m:m94l4vQTKniqyrMt6IgR0LQ:rk:2:pf:0">https://www.ebay.de/itm/Panzerschlauch- ... :rk:2:pf:0</a><!-- m -->

[img]httpsunichr("58")//iunichr("46")ebayimgunichr("46")com/images/g/FZIAAOSwGUxazgnQ/s-l1600unichr("46")jpg[/img]
Csamo...a lohk ob priliki se kaksno fotko zunanje postavitve...da vidmo kaj si naumil...ce je kj za pokopirat :wink: Big Grin
P.s. tud sam morm pocas vsaj luknjo skopat.. Smile
Fantocci Napisal:So ti priključki OK za IVT?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.de/itm/Panzerschlauch-1-Zoll-fur-Hauswasserwerk-Lange-50-80-cm-Stahlflexschlauch/323129404456?hash=item4b3c036c28:m:m94l4vQTKniqyrMt6IgR0LQ:rk:2:pf:0">https://www.ebay.de/itm/Panzerschlauch- ... :rk:2:pf:0</a><!-- m -->

[img]httpsunichr("58")//iunichr("46")ebayimgunichr("46")com/images/g/FZIAAOSwGUxazgnQ/s-l1600unichr("46")jpg[/img]

Za kotlicek od wcja mogoce ja samo nevem ce jih ivt dela
Velik sekret, če rabi colsko cev.
FAE Napisal:Sprasujem se ali je smiselno, da se prestavi na DIP switchih podaljsano odmrzovanje? Da ne bi tako agresivno in hitro defrostala? Sassapo prosim za komentar, hvala lepa
Vedno!
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Kje so dip swichi locirani? Katere je potrebno premaknit?
Saj ne odmrzuje agresivno. Ji ni treba, ker odmrzuje tako pogosto.
Se vam zdi agresivno, če kompresor niti na polno moč ne pride? Kaj šele da bi nekaj minut laufal na njej!
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Stran 37. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.celsiusair.co.uk/equipment/mitsubishi/ecodan/pdf%2527s/Technical/Technical/W90%2520Service%2520Manual.pdf&ved=2ahUKEwig_o-8pePgAhUyqIsKHWPRA-sQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw2NVtt2CLzpPgi-TfXkR38w">https://www.google.si/url?sa=t&source=w ... i-TfXkR38w</a><!-- m -->
Vi kar pretikajte in se igrajte.
Že vnaprej povem, da jih nepreklicno ni več.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Pri vseh črpalkah brez vbrizga se zadeve dogajajo počasi in pravilno, zato so vsa razmišljanja v to smer brez veze.
Razmišljanje po čim hitrejšem defrostu in pa temu potrebnih akumulacij, se je izkazal za zgrešen. Če nisi prav pikolovski in ne spremljaš teh stvari, so popolnoma neopazni. Pri vseh TČ tako klima ali pa tako imenovanih ta pravih je najvažnejša stvar obremenjenost uparilnika pri temperaturah kjer se zamrznitve dogajajo. Če je ta tam okoli 40% se prav vse TČ ne glede na tip, pri enakih pogojih in potrebah identično obnesejo.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Ok, ampak sem že povedal, Telmos, da defrost tukaj ni hiter.
Je pa zelo pogost. Zato se ne more zgoditi to, kar se pri Hitachiju, da je okovana v centimetre ledu, ampak defrosta takoj, ko je na njej par milimetrov sreža.
Praktično jo že topla voda odtali, kompresor niti pomaga ne.

Sicer je switch, opisan na strani 37, namenjen temu, da bo še bolj pogosto defrostala, ne da bo bolj počasi. Defrostala bo enako.
Saj pravim, vi se kar igrajte, sploh če vam ni nič jasno. Kaj so posledice, vemo.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Fery, zadnje čase si v nasprotju sam s sabo.

- Po eni strani si večkrat napisal, da je micka neverjetno trpežna, da ma vgrajena varovala, in da tudi če zamrzne ker nima pretoka ko OČ ne dela, ji ne bo nič. Po drugi strani pa svariš ljudi naj ne vklapljajo funkcij ki jih ima vgrajene ker so nevarne.

- Praviš da so vse regulacije stran vržen denar, ker se poznajo na 6. decimalki, folku pa odsvetuješ stalno delovanje obtočne črpalke ker preveč porabi in je preveč izgub...

Hm?
Hmm?
Zakaj hmm? Ta TČ ni višek tehnologije, ampak je 10 do 12 let stara rešitev. Glavnino COP in to ne na 3 decimalko, je pridelala z nabavno ceno. In upajmo, s čim daljšim obratovanjem. Karkoli vgradiš nanjo, kontrolerje, pameti, bla, bla, boš skupni SCOP, čez celo življensko dobo, samo poslabšal. Ni variante, da se ti vgradnja česarkoli za, recimo 500 evrov, kdajkoli povrne. Poleg tega drkanje kompresorja gor ali dol verjetno tudi naredi več škode kot koristi.
Ima vgrajena varovala, jasno, tudi preživi marsikaj, ampak tega ni treba vzeti za sveto. Moja je zmrznila in preživela. Zdaj pa vem že za dve, ki niso. In to sem jaz že takrat povedal. Če je ena, enkrat, ni rečeno, da bo vsaka, vsakokrat.

Malo mešaš stvari. Nikoli nisem bil za konstantno delovanje obtočne. Če TČ stoji, zakaj bi obtočna delovala? Neumnost. Če pa kdo ne zna drugače poskrbeti za varnost defrostov in proti zmrzovanju, pa naj laufa.
Tudi trdim, da teranje vode skozi TČ medtem ko miruje, ni tako nezanemarljivo, kot tukaj trdijo. V mrazu pokuri kar nekaj energije, tako črpalka, kot tudi ohlajanje vode zunaj.

Toplotna je nastavljena tako, kot je. Pripravljena za uporabo. Lahko so na tem forumu bolj pametni, kot Japonci, Švedi in Angleži, ampak jaz se s tem ne bi strinjal.
Ti pa lahko misliš drugače, če želiš.
Ali kdorkoli drugi in pretika switche po svoje.
Prestavlja izmenjavalec.
Fila plin v novo.
In kaj jaz vem, kaj še vse ljudem šine v glavo.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Fery Napisal:Ok, ampak sem že povedal, Telmos, da defrost tukaj ni hiter.
Je pa zelo pogost. Zato se ne more zgoditi to, kar se pri Hitachiju, da je okovana v centimetre ledu, ampak defrosta takoj, ko je na njej par milimetrov sreža.
Praktično jo že topla voda odtali, kompresor niti pomaga ne...
Fery, na podlagi ene slike, forumaševe tč, ne moreš nekaj posploševat. No, lahko posplošuješ ampak veze pa nima lih z realnostjo.