Nauk te zgodbe in fizike govori da mora biti zagotovljen zadosten ali raje "veliko vecji" pretok skozi izmenjevalec, tele elektronsko komutirane novodobne crpalke tega ne dosegajo na manjsih stopnjah, sem govoril z razvojnikom Halm crpalk in je potrdil da marketing zahteva najnizje navedene porabe energije, da se zadeva potem bolje prodaja. Software je spisan da pretirano varcuje. Torej stare grundfoske nazaj ali novo "spar" varijanto cifro zmogljivejso na max in fix speed...
Pol ti bo pa na radiatorjih šumelo, na talnem pa ti bo večino zime OČ porabila več kot pa TČ :lol: :lol:
Ni nobene potrebe po pretiravanju! Če dosegamo dT med dvižnim in povratnim vodom 5°C bo čisto ok.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Da bi bil celo zimo na mrzlem, ker lahko prihranim cca 25eur je no go, poglejte si bolho ali letgo koliko fekvencnih se prodaja pod malo rabljene, sem celo dobil iskren odgovor od prodajalca, da ker enostavno ni mogel ogreti hise, pa je imel Wlio Para top model po krivuljah veliko mocnejsi od npr Pico1-6, po ponovni uporabi 20.let stare crpalke spet uziva na toplem...EC crpalke imajo kompleksno elektroniko, da gonijo BLDC, povprecno stevilo elektronskih komponent ima vec kot 100, "Stare" z asinhronskim motorjem samo eno in sicer en zagonski kondenzator. To pove in vpliva na MTBF faktor zelo...
FAE imaš wilo črpalko kjer lahko naštimaš MAX in na eni strani imaš da ti dela avtomatično do te max nastavljene hitrosti, imaš pa možnost "Force" torej prisilno delovanje na tej MAX nastavljeni hitrosti, tako da stalno dela na isti nastavljeni hitrosti. Možno je da ni prebral niti navodil Big Grin
sassapo Napisal:Ni nobene potrebe po pretiravanju! Če dosegamo dT med dvižnim in povratnim vodom 5°C bo čisto ok.
meni je zanimivih teh "5".... trenutno pri nas -2, setpoint 37,1 za zahtevanih 22c v hiši TČ dela na 16% modulacije DV 37,3 PV 35,5....torej SAMO 1,8.....OČ kot sem že pisal na 7.....in kot je predhodnik napisal>tudi meni se zdi, da je bolje na " fix"....vsaj v mojem primeru
Pri meni je za ON OFF TČ, OČ ki pošilja PV v TČ nastavljena na constant flow in non stop dela na tretji moči, 1,6m3/h in v teh dneh gre veliko energije v nič, ko TČ praktično čez dan sploh ne dela. OČ, ki spravlja vodo iz zalogovnika v talno pa je nastavljena enako kot OČ za PV. Ko je zunaj 12-13st se pa celoten sistem izklopi.
pri meni ne gre nikoli energija " v nič" ......sicer pa nismo že prišli do zaključka, da je zalogovnik pri talnem neke vrste balast....
Popson31 Napisal:Zanimivo bo videt kaj pravi na to @hitim..
Tehnologik.
""Takle crpalka laufa, odzracevanje talnega se je zacelo ob 16.00 ob 19.20 pa je laufala. Seveda kar na eno vticnico z 16a varovalko v dnevni. Saltal sem na 53% in par min cakal zdaj se mi neda cakat. Temp. Se dvoguje tako da nekaj boSmile Zanima me kaj se zgodi npr ce neha delat obtocna. Crpalka postoji...
Hvala, res je tezko brat toliko teme. Samo zato me skrbi ce bi slucajno slabo zajnliftal pa bi luft vlekla obtocna...ceprav zdaj ne slisim nic vode v sistemu.
Laufa 17 ur. V bajti je 23 stopinj tak da juhu
Danes sem se malo igral in opazoval zadeve in ugotovil da imam preslabo obtocno...pomoje 3 etaze 1.Klet ena veja ogrevam en prostor 2.8 vej 7 prostorov (v enem velikem prostoru dve veji) 3.mansarda 6 vej 6 prostorov Veje so nekako razdeljene na priblizno enake dolzine. Ce dve veji priprem naprimer d...

Pretoki se povecajo ce zaprem dve veji...katerikoli. in posledicno se hisa segreva enakomerno, nobena veja ni podhranjena. Ce imam vse veje odprte je vse podhranjeno. V glavnem kak zaprem vejo ali dve ali nadstropje rata vse odzivno in dela bomba dobro. Ce imam vse odprto bi moral moc tc povecat da ...Ja ce imam 30l/min pretok dela kot je treba ce pa vse odprem pa je 15l/min pa ne dela vec oz se ohlaja. Crpalka je svoh pa je na tretji stopnji pa obracamo temo sem tja kamorkoli.

3,8m3 na uro je njen max meni dela 1,5 m3 na uro nekje razen ce nekaj zaprem popolnoma.
Super, potem bom skos imel nekaj na max zaprto da bom lahko normalno uporabljal gretje hise...in da mi razlika med toplo in hladno cevjo nebo tak na rastla da bo temp v hisi padala, seveda zaradi pretoka ne zarad odjema toplote. Seveda temp razlika tak naraste na racun tega ker pv pada ne ker bi se ...

Na ostalih vejah se dvigne pretok nenormalno ne samo tolk ko vzamem. Ko sem ajnliftal v posodo sem za hec malo gledal in meril in merilci delajo kar vredi tak da pretoke kaze dokaj realn

Nevem kaj bi narobe uporabljal. Pretok je na stopnji 1 zadosten vec kot dovolj, v napako je pomoje sla zarad zraka v sistemu oz plina plin pa je priso iz nje. Druge razlage nevem vec.

Bog pozegnaj tvoje besede fery ampak hecno da je en mesec vse spilalo zaj pa je naenkrat nekaj narobe pa ni blo nobene spremenljivk. ""

Zd.
Povzeti posti na to temo
Nobene spremenljivke????
Hitim ni nikomur rekel dat obtočno na 1, ampak pretok minimalni , po navodilu proizvajalca , na radiatorjih in pri talnem 22c pv bo najboljši COP!
NOBENA 1,2,3,hitrost ne jamči pretoka , če je nekje okvara ali zaprta veja
Stikalo pretoka VARUJE toplotno pred pomanjkanjem pretoka.
FERY mi je pomagal najti povezavo za nabavo stikala pretoka , zakaj že???
Tudi tu sem napisal pomembnot tega stikala !
Toplotna ima programiran varnostni sistem.Ta se uklopi če odpove vse drugo. Še vedno na varni strani. Ga ni za izkoriščat!!
Zamrznitev ni tako nevarna za izmenjevalec,vklopi se varovanje in počaka do rešitve,
Če ni pretoka pri segrevanju vode naraste tlak plina v izmenjevalcu na max in izklopi stikalo 63H(stikalo visokega tlaka- imajo te toplotne).
Še huje !! Tlak pade in toplotna ponovno štarata in zopet izklop visok tlak. To ponavlja in s tem" stolče" izmenjevalec.

V lastnikovem primeru je SLABO ODZRAČEVANJE , ZAPIRANJE VEJ in ETAŽ lahko povzročilo prekinitev pretoka in to okvaro.
Še posebej , ker je poskuse izvajal , ni pa nadziral delovanja po sprememba.
Lahko bi šlo čisto slučajno za spuščanje plina, kod pri Damovi črpalki ! Se lahko zgodi, kod pri vsaki stvari.
Tudi renionirane zamenjane , kmalu po montaži!
Lp.
@pomagač: a nimaš ti nekega Dimplexa? Pa da ne zna skrbeti za obrate obtočne?
Hitim in Fery prosim za link do stikala pretoka- bomo pomoje vsi investirali v ta varnostni element...
Hitim, kot bi bral Ano Karenino, nikoli konca. Ne znaš ločiti zrna od plev in napisati v enem odstavku?

Zadnji čas, da sam povprašam Feryja, ali je še kak komad na voljo, da še sam prispevam k splošni norosti okrog priklopov. Predvsem, ker o štromu, elektroniki in dratovju nimam pojma... imam pa od "super" centralnarja v CK vgrajena dva pocinkana kosa. Bi moralo biti veselo...
FAE Napisal:Nauk te zgodbe in fizike govori da mora biti zagotovljen zadosten ali raje "veliko vecji" pretok skozi izmenjevalec, tele elektronsko komutirane novodobne crpalke tega ne dosegajo na manjsih stopnjah, sem govoril z razvojnikom Halm crpalk in je potrdil da marketing zahteva najnizje navedene porabe energije, da se zadeva potem bolje prodaja. Software je spisan da pretirano varcuje. Torej stare grundfoske nazaj ali novo "spar" varijanto cifro zmogljivejso na max in fix speed...
Zd.
Podpišem!!
Sem že napisal, da pri meni Alfa2 ni delala zanesljivo-malo po svoji logiki in jo zamenjal za običajno
lp
kadotr Napisal:Hitim, kot bi bral Ano Karenino, nikoli konca. Ne znaš ločiti zrna od plev in napisati v enem odstavku?

Zadnji čas, da sam povprašam Feryja, ali je še kak komad na voljo, da še sam prispevam k splošni norosti okrog priklopov. Predvsem, ker o štromu, elektroniki in dratovju nimam pojma... imam pa od "super" centralnarja v CK vgrajena dva pocinkana kosa. Bi moralo biti veselo...
Zd.
Ko vidiš Hitim Obvoz!!!
Lp
#rokonasrce
Spet se strinjam z tabo. Ko vidis Hitim obvoz, roke na oke in sploh ne brat. Morem pogledat ce ma forum kake moznosti ignora da se nebom mel moznosti zmotit sploh pa brat bedarij.

Z feryjem sma danes resla okoli toplotne crpalke in morem rect da je FEJST DED.

Zdaj pa gremo dalje. Brez pocinkanih komadov, flow switch, filter ter razmisljam o drugi OC ki nebo sploh mela teh dump nastavitev. Rad pa bi tud mel merilec pretoka na glavni cevi, da vem kje sem.

Ce lahko kdo katero od teh stvari priporoca se priporocam.

Ce pozna kdo kakega majstra ki mi cel sistem pregleda in zmontira se isto priporocam.