#91
zordi Napisal:Vidim da je tema malo zašla iz prvotne smeri.
Še vedno se nisem odločil za izbiro cevi za prezračevanje.
Kaj pravite na te plastične cevi POLO-KAL NG
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instalacije.si/slo/polo_kal.php">http://www.instalacije.si/slo/polo_kal.php</a><!-- m -->
Cevi naj bi bile zvočno izolativne in antistatične.
Se pravi idealne za razvod prezračevalnega sistema z rekuperacijo.Tudi cena je relativno ugodna

Zordi, kaj novega glede cevi, ki si jih ti omenjal?
bolje slabo na svojem, kot dobro na tujem
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gallery.me.com/bopsi#100040">http://gallery.me.com/bopsi#100040</a><!-- m -->
#92
bopsi Napisal:
andro Napisal:Sam sem se odločil za okrogle gibljive FRS cevi. Po zagotovilih proizvajalca so antistatične in antibakterijske. Položil sem jih v betonsko ploščo med pritličjem in mansardo. Položene so v spodnjem delu plošče. Betonska plošča je zaradi tega debelejša za 2 cm, tako da je zdaj debeline 18cm. Ob priliki bom prilepil kakšno fotko.

Andro, lahko že kaj več poveš o teh ceveh? Kje se dobijo? Cena? Kako se ti zdijo nekaj mesecev po vgradnji?

O ceni in kje jih dobiti sem že pisal dve strani nazaj. Ko še ni bila dokončana streha je zašla voda v eno cev. Sicer pa bom lahko kaj več o izkušnjah napisal ko bom zagnal prezračevalni sistem. Verjetno čez slabo leto.
#93
Pozdravljeni,
ko berem tele teme mi samo nekaj ni jasno. Omenjate pretoke 200/400/800m3/h. Na drugi strani pravite da se vgrajujejo cevi fi10, fi15.
Ce matematicno izracunas pretok ob predpostavki najvisje hitrosti 2m/s, dobis za cev fi10 max. pretok 56m3/h in za fi15 127m3/h.

Lahko kdo to bolj natancno obrazlozi?

LP
Frenk
#94
FrenkR Napisal:Pozdravljeni,
ko berem tele teme mi samo nekaj ni jasno. Omenjate pretoke 200/400/800m3/h. Na drugi strani pravite da se vgrajujejo cevi fi10, fi15.
Ce matematicno izracunas pretok ob predpostavki najvisje hitrosti 2m/s, dobis za cev fi10 max. pretok 56m3/h in za fi15 127m3/h.

Lahko kdo to bolj natancno obrazlozi?

LP
Frenk


Lahko ti povem svoj primer. Za hišo načrtujem maksimalni pretok 180m3/h. Cevi, ki sem jih vgradil pa imajo fi 7.5cm. Vendar pa pri tem ne gre za eno samo cev, ampak za 6 cevi za vpihovanje. Se pravi da se večinoma govori o ceveh do enega prostora.

Drugače pa mislim da za večje premere cevi (15cm in več) lahko načrtujemo tudi nekoliko hitrejše gibanje zraka. Težje pride do turbolence.
#95
Citat:Lahko ti povem svoj primer. Za hišo načrtujem maksimalni pretok 180m3/h. Cevi, ki sem jih vgradil pa imajo fi 7.5cm. Vendar pa pri tem ne gre za eno samo cev, ampak za 6 cevi za vpihovanje. Se pravi da se večinoma govori o ceveh do enega prostora.

Kaj pa odvodi? Potem imas se enkrat toliko cevi za odvode? In ce imas recimo 2.5m visoke strope ter racunas volumensko izmenjavo 0.8 (80% zraka na uro), ali ni to bistveno premalo (ali gre za stanovanje 70m2)?
#96
FrenkR Napisal:
Citat:Lahko ti povem svoj primer. Za hišo načrtujem maksimalni pretok 180m3/h. Cevi, ki sem jih vgradil pa imajo fi 7.5cm. Vendar pa pri tem ne gre za eno samo cev, ampak za 6 cevi za vpihovanje. Se pravi da se večinoma govori o ceveh do enega prostora.

Kaj pa odvodi? Potem imas se enkrat toliko cevi za odvode? In ce imas recimo 2.5m visoke strope ter racunas volumensko izmenjavo 0.8 (80% zraka na uro), ali ni to bistveno premalo (ali gre za stanovanje 70m2)?

Ja, toliko je tudi odvodov.

Ne, izmenjava mora biti vsaj 0.5 oz. vsaj 30m3 na osebo - mislim da so to evropski standardi. Verjetno pa so tudi drugačni standardi, mislim da so ameriški strožji.

Hiša bo imel 84m2, s tem da 6m2 ne bom prezračeval, ker gre za vetrolov. Kakor koli, realno predvidem nekje 100m3 na uro.

Lahko pa si nekoliko več pogledaš še v spletniku.
#97
Ma kaki standardi... Kaj pa projektante brigajo posledične težave...???

Če kdorkoli misli v normalno veliki hiški zamenjati na uro 100m3 zraka naj začne varčevati za nakup večih močnih vlažilcev, ki bodo konstantno v pogonu.

Prezračevanje imam ob 175m2 veliki hiši nastavljeno na 3. ali 4. stopnjo (od osmih, pri čemer bi 8. stopnja rahlo presegla "norme").

Okoliščine prezračevanja:
- zamenjava cca. 40m3 zraka na uro
- zunanja temp. nad ničlo
- notranja cca 23 stopinj
- v hiši skoraj neprestano deluje vlažilec s kapaciteto 4l na 8 ur

Rezultat: Relativna vlažnost nikoli ne zleze nad 45%.

Zato se lahko samo nasmehnem, ko nekateri tukaj "za rezervo" predimenzionirajo sistem.

Kar se pa tiče kanalizacijskih cevi sem svoje mnenje že enkrat podal:
Plastika za kanalizacijske cevi ne ustreza. Je iz reciklirane plastike, pri kateri zaradi narave namena nihče (zakaj pa bi???) ne pazi na to, kakšne so primesi v plastiki in kako te spojine, če jih vdihujemo delujejo na človeka.

Sedaj pa ljudje te cevi vgrajujejo v hiše z namenom boljšega bivalnega okolja :?
Ko bodo pa zboleli za alergijami, otroci pa astmo bo pa kriv predvsem nov sosedov avto, ki menda preveč onesnažuje zrak.
#98
George, namenske cevi za prezračevanje so iz primarne plastike in ne vsebujejo primesi, vsaj tako nekako je bilo meni rečeno...
#99
Pa še to, prisilno prezračevanje samo ne more biti krivo, da imate pri zamenjavi zraka 40m3 na uro tako suh zrak... S prezračevanje zgubite namreč nekje od 4-6 litrov vlage na dan pri teh temperaturah in volumnu. Pridela pa jo vsak član tudi kakšen liter na dan. Mogoče so kriva netesna mesta v hiši, zaradi česar je izmenjava bistveno večja, kot kaže rekuperator.

Moj nasvet je, da ste zadovoljni z vlažnostjo, ki je tudi nekoliko pod 40% in mogoče spustite temperaturo za kakšno stopinjo. Nekateri se namreč ne sekirajo, tudi če je vlažnost pod 30%, kar pa je že kar hudo.
Mi imamo prezracevanje na cca. 60-90m3/h, notranjo temperaturo okoli 21oC, susimo perilo v hisi (cca. 1 zehta na dan), pa imamo relativno vlaznost med 40-50%.
Žiga Napisal:George, namenske cevi za prezračevanje so iz primarne plastike in ne vsebujejo primesi, vsaj tako nekako je bilo meni rečeno...

Nisem govoril o namenskih ceveh, temveč kanalizacijskih.
Žiga Napisal:Pa še to, prisilno prezračevanje samo ne more biti krivo, da imate pri zamenjavi zraka 40m3 na uro tako suh zrak... S prezračevanje zgubite namreč nekje od 4-6 litrov vlage na dan pri teh temperaturah in volumnu. Pridela pa jo vsak član tudi kakšen liter na dan. Mogoče so kriva netesna mesta v hiši, zaradi česar je izmenjava bistveno večja, kot kaže rekuperator.

Rekuperator ne kaže nič, ker nima "ure".

Kako tesno je hiša zgrajena lahko povprašaš pri dobavitelju Biva hiše. Če bi imal izvedeno tako, kot ponavadi delajo, bi bilo res ne tesno.
Pri meni so zaradi tega imeli za en teden več dela, saj sva s nadzornim vztrajala, da zatesnijo dele hiše (spoj strop-stena) ki niso imeli nobenega tesnenja sploh.
George Napisal:Rekuperator ne kaže nič, ker nima "ure".

S čim pa potem meriš pretok skozi cevi?
Hiša mora biti grajena zrakotesno. To pa se da ugotovit edino z blower testom. Bil sem na dnevu odprtih vrat enega izmed slo proizvajalcev montažnih. Stranka je vgradila prezracevanje. Proizvajalci pa so omejal urno izmenjavo 1. Kar pomeni, da ob minimalnem neuravnotezen sistemu prezračevanja prehaja zrak skozi stene ne skozi sistem prezračevanja.
Hiša tudi nima instalacijske ravnine, tako da zrak, ki prehaja iz prostorov venm, pušča vlago v izolaciji. Confusedhock:


Glede samo izmenjave sem mnenja, da so podatko o izmenjavi 1 ali pa malo manj pretirani. Ti podatki oz. standardi se uporabljajo pri industrijski gradnji. Pri induvidualni gradnji pa je potreba po izmenjavi mnogo manjša.
Glede suheha zraka pa drzi. Večja ko je izmenjava bolj suh je zrak. Tako da je potrebno narediti kompromis.

Glede samih cevi za prezracevanje. Edina prava opcija so kovinske cevi.
Plastični nadomestki so tko tko.
Saj pa ni mus, da se zrači preko celega dneva ko ni nikogar doma!

Jaz imam vklopljeno zdaj ko je hladno in še nimam rekuperatorja samo zvečer ko pridem domov ter preko noči. Zjutraj prepiham in to je to.

Poleti pa takalitak zračim samo ko je zunaj bolj hladno kot notri 8)

Sem pa naredil zračenje iz jeklenih pocinkanih cevi fi 120. Za prvi segment imam 89m3 prostora ki ga zračim preko te ene cevi. Sliši se samo ko dam v najvišjo stopnjo ventilatorja...

Ne pozabite na dušilce zvoka na obeh straneh ventilatorja :!:

Jaz sem na začetku imel samo 1m telefonski dušilec zvoka, zdaj sem pa dal na vpihovalno stran 5,5m ter na sesalno stran malo čez 2m, in je končno mir pri hiši :roll:

Zaenkrat je vpihovanje 2 x fi 120mm, odsesovanje pa iz kopalnice fi 120mm ter WC-ja preko kanala 220x250mm.

V ideji je še rekuperator ter kak kaliferček za njim za najhujše čase.


LP, BB