No vidiš da gre. Sedaj pa iz slike razloži, kako lahko dobiš na hladnem delu peči višjo temperaturo, kot je v povratnem vodu iz talnega in radiatorjev. A montiraš še en komplet tri potnih ventilov?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
@bozgom
Res ti svetujem, da odnehaš, ker hidravlične vezave ne razumeš.....
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Homer: tale tvoja shema že deluje, samo temperatura povratka pa je lahko precej nizka in nevarna za kondenzacijo kotla. Se ti ne zdi?
Objave: 1949
Teme: 2
Pridružen: Jan 2015
Ocena:
1
Hanzi, če ima Homer nizkotemperaturni kondenzacijski kotel na KO, kot je prikazan na shemi sploh ni nobenega problema.
Če je sistem uravnotežen pa pri vremenski Seltronovi ali podobni regulaciji ne more priti do kondenzacije niti pri peletnem kotlu....če .....sploh pa ne na Primorskem :wink:
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
0
Kaj ni točka kondenzacije za kurilno olje nekaj pod 50°C zato se pri nizko temperaturnih kotlih dimni plini ohlajajo največ do te mejne temperature. Kondenzacija pa je neodvisna od tega, kje v Sloveniji stoji kotel?
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Picas
Tukaj se pa znanje o kondi elko kotlih se ni pojavilo pri meni. Tako da, se bom moral se mal izobraziti.
Objave: 1949
Teme: 2
Pridružen: Jan 2015
Ocena:
1
Hanzi, čas za izobraževanje o kondi elko kotlih prepusti komu drugemu. Škoda časa, raje se posveti čemu ali komu prijetnejšemu... 8) .
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Danes se razen izjemoma štiri potni ventili skoraj ne uporabljajo več. V večini se za varovanje povratka uporabljajo 3 potni mešalni, ki so lahko termo mehanski, ali z motornim pogonom, katerega krmili elektronika. Enako velja za mešalni ogrevalni krog kateri se napaja iz zalogovnika.
Precej vezav s 4 potnim ventilom, katere so se uporabljale nekoč je bilo napačnih. Črpalko so montirali za ventilom na dvižni vod, kar iz naslova varovanja povratka ni pravilno.
Za pravilno in polno namembnost ventila bi morala biti OČ na povratnem vodu med mešalnim ventilom in kotlom.
Tripotni mešalni ventil in tripotni preklopni ventil nista enaka.
Noben mešalni ventil 100% ne tesni, vsi malce puščajo, kar pri njegovi funkciji ni pomembno. Preklopni mora tesnit, saj drugače počasi pospravi toplo vodo iz bojlerja
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
0
In kje je montiran tri potni ventil, za varovanje povratka- ali na DV ali PV?
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Med dvižnim in povratnim vodom kotla. OČ na povratku za mešalnim.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
0
Če prav razumem, je to ravni obratno, kot je na tisti sliki, katero je prilepil @Homer? Torej- namesto, da reguliraš koliko tople vode gre v radiatorje/talno, reguliraš, koliko jo gre v peč, ostalo pa v radiatorje/talno?
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
pravilna vezava 4 potnega mešalnega ventila pri direktnem ogrevanju in 3 potnega v primeru zalogovnika
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->