Daljše zanke sem planiral zaradi ene težave.
Če želim priti iz višjega nivoja na eni strani hiše do nižjega nivoja na drugi strani kjer je na voljo kakšnih 400kvm površine imam ob hiši prehod uporabne širine le 5-6m. Torej ravno prav za tri zanke in premalo za štiri. Ali lahko na tej ožini peljem mimo recimo colo in pol cev in potem eno vejo razdvojim v dve veji? Tako bi recimo imel 25m colo in pol cevi, nato 50m dve colski vzporedno in nato nazaj spet 25m colo in pol. Ali preprosto boljše teh 14m mimo hiše položiti cevi bolj skupaj?
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
0
Primer položitve zemeljskega kolektorja (mislim da so 3 zanke in je ožje od 3 m):
[img]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")termoshopunichr("46")si/media/SlikeIT/Thumbs/zemlskikolektor2unichr("46")jpg[/img]
6x50= 300 m2 zemeljskega kolektorja pa bi za sodobno hišo moralo biti dovolj.
Če že, potem na tistem zoženem delu daj cevi bolj skupaj, pol pa razširi. Čeprav ni optimalno je vseeno boljše kot spanje cevi nekje v zemlji, ko ne boš nikoli vedel, kdaj ti kakšen spoj lahko popusti.
Objave: 394
Teme: 0
Pridružen: Jul 2018
Ocena:
0
Pa tukaj lahko prehitro zmrzne? Mislim, ni tole preblizu skupaj?
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
6
Se pravi je to nekje na 70 cm, isto imam jaz položeno in ni preblizu.
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
Ocena:
26
11-12kW je preveč.
80-100m sonda je primerna za 6kW TČ, ne pa za 11-12kW.
Kombinacija obojega je absolutno neprimerna. Ravno obratno mora biti. Šibka TČ in dobra sonda ali kolektor.
Če so 100m zanke optimalne, kako potem deluje sonda globine 100m. Ima 200m zanko, kajne?
Obtočne so danes varčne in trošijo od 50-70W za 300m zanke.
8kW mora biti dovolj. Počakaj na izračun projektanta.
Zraven pa 3x300m 32x3mm ali 2x 250-300m 40x3.7.
Cena za cevi in razdelilec cca 1500€ z davkom in prevozom iz DE:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.santherr-geothermietechnik.com/paket%202.htm">https://www.santherr-geothermietechnik. ... et%202.htm</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.santherr-geothermietechnik.com/paket%205%20da40-a.htm">https://www.santherr-geothermietechnik. ... da40-a.htm</a><!-- m -->
[url=httpunichr("58")//upunichr("46")picrunichr("46")de/20801697lxunichr("46")jpg]Priporočila za dimenzioniranje kolektorja in sond[/url]
[url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")atlas-tradingunichr("46")si/geotermalni-paketi-thermia]Pa še tule povprašaj[/url]
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
Ocena:
26
Pa ti kot investitor zaupaš tem pajacom, ki ti po njihovo, iz ne najbolj primerne zadeve, bodo ravno ti isti zdaj vgrajevali, to isto stvar? Imaš zanimivo razmišljanje.
Objave: 155
Teme: 34
Pridružen: Apr 2017
Ocena:
0
Jaz imam za 6kw 450m dn40.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
andrej777 Napisal:Daljše zanke sem planiral zaradi ene težave.
Če želim priti iz višjega nivoja na eni strani hiše do nižjega nivoja na drugi strani kjer je na voljo kakšnih 400kvm površine imam ob hiši prehod uporabne širine le 5-6m. Torej ravno prav za tri zanke in premalo za štiri. Ali lahko na tej ožini peljem mimo recimo colo in pol cev in potem eno vejo razdvojim v dve veji? Tako bi recimo imel 25m colo in pol cevi, nato 50m dve colski vzporedno in nato nazaj spet 25m colo in pol. Ali preprosto boljše teh 14m mimo hiše položiti cevi bolj skupaj?
Ne, ker bo to potem skoraj nemogoče odzračit, pa tudi enakost pretokov je pod velikim ?
Na prehodu enostavno položiš bolj skupaj, potem nadaljuješ normalno.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
Ocena:
-633
Ze ce bi se odlocil za TC zrak/voda bi bilo 8kW oz eventuelno 10kW dovolj. Ker imam podobno grajeno hiso - isospan, s celo nekaj manj integrirane izolacije kot OP in dodatno se 5cm kamene volne, pa ogrevam 205m2 direktno in 35m2 posredno + 300L bojler z 7.5kW mitsubishijem zrak/voda. Glede na prebrano in izkusnje uporabnikov z zemlja/voda bo 8kW vrh glave.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Kot sem že napisal, je pri zemlja voda mnogo mnogo pomembnejša dimenzioniranost in kvaliteta položitve kolektorja, kot številko večja ali manjša TČ.
Je pa 8 realnih kw vrh glave
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 846
Teme: 1
Pridružen: Dec 2006
Ocena:
0
Kak izracun inzenirja, a bo stal za izracunom, ce se bo uštel?
Dobavitelja na ogled, z vaše strani podat karakteristike objekta in izolacije in mora zadeva obojestransko držati. Pogodbena zaveza. Če ne špila, sanacija.
Pri Atlasu tako delamo in za tem stojimo. Kdor ni prepričan vase pač ponudi kako stopnjo večjo enoto.
Objave: 257
Teme: 3
Pridružen: Oct 2016
Ocena:
0
Od Atlasa sem po istem opisu objekta kot sem ga poslal Kronotermu dobil ponudbo za Thermia Diplomat Opti G3 8.
Inženir ki je naredil vse strojne inštalacije mi je obljubil nov izračun na podlagi vseh realno vgrajenih izolacij in stekl, ki nekaj odstopajo od PZI-ja. Da vidi kaj poreče še on.