andrej777 Napisal:Imam komplet strojne inštalacije a notri ne najdem podatka o izgubah ampak le moč toplotne črpalke.
PZI bi moral vsebovati podatek o moči ogrevalne naprave, ki je odvisna od transmisijskih in prezračevalnih izgub objekta, lokacije (projektne temperature) in želene temperature prostorov in je
neodvisen od vrste ogrevalne naprave.
Ta izračun je šele osnova za izbiro konkretne ogrevalne naprave.
Če ti torej projektant priporoča 14kW TČ, to ne pomeni, da so primerne vse TČ s tako močjo, saj projektant ne more vedeti ali boš ti izbral tip zrak/voda ali zemlja/voda ali on/off ali inverter in od katerega proizvajalca.
Zato ta številka nima uporabne vrednosti in ti nimaš informacije, kaj je v oceni 14kW sploh upoštevano.
Če ni upoštevano prezračevanje z rekuperacijo, je lahko samo zaradi tega 3-4kW preveč.
andrej777 Napisal:V PZIju ni bilo predvideno 4cm dodatne kamene volne in je napisano 14kW toplotna. Ko sem se pogovarjal z inženirjem je rekel, da je bilo na meji in je dal eno cifro večjo.
Da pa lahko sedaj brez težav vzamem nekaj v rangu 10-11kW.
Se pravi, čez palec, lahko zaradi 4cm dodatne izolacje na fasadi vzameš 20% -30% šibkejšo TČ.
Še nekaj pomembnega je treba upoštevati. TČ ON/OFF (ki si jih ogleduješ) imajo zahtevane minimalne pretoke v talnem in močnejša je TČ, večji pretok zahteva. Ali imaš tem pretokom primerno sprojektirano talno? Močnejšo TČ boš vzel, večje probleme boš imel z zagotavljanjem pretoka. Potem boš na koncu za ublažitev težav dobil še zalogovnik.
Zato, ali si daj narediti konkreten izračun in potem ne sprašuj več drugih kako močno TČ potrebuješ ali pa vzemi inverter ustreznega razpona moči.
Ko bodo znane izgube hiše, izbrana moč TČ, znane letne potrebe po ogrevanju in sanitarni vodi, se pa šele dimenzionira zemeljski kolektor.
Ta lahko preči tudi tlakovano površino, tisti del daš v zaščitno cev in tam potem ne pobira toplote in ni nobene skrbi glede zmrzovanja in posedanja.