Objave: 116
Teme: 4
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
1
No pa še mojster sem ratu na forumu. Vsaj za koga sem kaj vreden :oops:
Objave: 671
Teme: 98
Pridružen: May 2005
Ocena:
1
Kako so izhodi B1 in B2, so to breznapetostni kontakti relejev?
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Jej, jej.
Ja so, zato na B3 pripelješ napetost in potem niso več breznapetostni.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Ocena:
4
Cakaj malo, napetost se pripelje na B1.
B2 in B3 sta signala (output) za stanje TC (normal-restricted-defrost-power off/failure).
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Ok, whatever. Ne buljim v tabelo. Mislil je prav.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 671
Teme: 98
Pridružen: May 2005
Ocena:
1
Uh, zdajle sem spet pogledal na el. števec za ogrevanje bajte (imam talno cca 180m2, ogrevano s pretočnim grelcem 2x2kW). V zadnjih 14 urah je porabilo 14kWh, torej izgube so 1kW, zunanja temp. 1-2C. Kamina nisem kuril. Sicer mi je mesečna energija za ogrevanje od 500 pa do 1000kWh, skupno 5000 na sezono.
Zdaj me bega, ali sploh montirat tč?? Povprečna temperatura pozimi je okoli 0C, torej je tč vsaj 2x premočna. Se pravi, da mi bo ciklirala vsako uro.
To je bil tudi razlog, zakaj nisem šel v nabavo v čisto prvi rundi, no v zadnji rundi sem nabavil, da se ne bom počutil izključen hehehe.
Objave: 671
Teme: 98
Pridružen: May 2005
Ocena:
1
Za sanitarno sem si naredil svojo tč, ki ohlaja še špajzo.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
34
Dokler ne probaš, ne boš vedel. V skrajni sili pa lahko nabaviš star večji bojler, pa ga vežeš kot zalogovnik.
Objave: 671
Teme: 98
Pridružen: May 2005
Ocena:
1
Sem tudi to razmišljal, ampak je kotlovnica že polna. Saj sicer mi dozdajšnji sistem ogrevanja kar odgovarja (el. 600eur letno + 2m3 drv za kamin), bi se pa rad igral s t.č.
Bo treba par oknov na kip dat :mrgreen:
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
Ocena:
44
Bolha čaka. Ali pa pač zmontiraš in ogrevaš kampanjsko na najnižjih modulacijah.
Sicer pa, če 600eur razpoloviš, vsaj približno, in ti je to zanemarljivo, potem Bolha čaka.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
3
Seveda spila.
In voda naj se kar meša. in ne dajaj vmes še dodatne izmenjevalce, ker ti samo zbijajo izkoristek, zaradi potrebne višje temperature na primarni strani, kjer je TČ.