Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Seveda kompresor dela med defrostom. Kako bi drugače meni zmrznila.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 1861
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
15
Logično, sedaj je samo vprašanje ali izklopi kompresor med prehodom iz ogrevanja v odtaljevanje in obratno.
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
1
popolnoma izklopi kompresor, ko gre v defrost.
Vklopi ga enkrat vmes, ko še kaže defrost status. Potem pa defrost signal izgine in kar dela dalje.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Nič ne berete.
Seveda ga izklopi. Ustavi. Obrne ventil in ponovno zažene kompresor.
Odtaja uparjalnik.
Ponovni ustavi kompresor. Ponovno obrne ventil.
In zažene nazaj, v običajno delovanje.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
csamo001 Napisal:Dobrih 20 A? Ni glih sitniš.
To je 6,5A po fazi. Konkurenca z vbrizgom zna potegnit krepko več :wink:
Fery… zmanjša obrate, preklopi in izvede defrost. Kompresorja ne ustavi. Ustavi ga po končanem defrostu, da lahko osuši uparjalnik
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Ta ga skoraj do konca ustavi.
Na uho in po porabi popolnoma. Verjetno se pa res še nekoliko vrti.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
To velja za Hitachi, večino ostalih TČ klima segmenta kompresor ustavi pred in po defrostu. Evropska nobena :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Kar naj ga ustavlja. Si človek lahko malo uhlje spočije.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 349
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
0
Hitachi gre veliko kasneje v defrost kot Feryeva Ivt, ki takoj se predno je dodobra zabit uparjalnik naredi defrost. Hitachi ima pred defrostom 1cm sreza in precej casa popolnoma zabit uparjalnik.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
Ocena:
-633
Podobno se dogaja pri mitsubishiju, vsaj takrat, ko sem ujel defrost. Uparjalnik je popolnoma bel, sreza res ni 1cm je pa ga 0.5cm
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1p/hv/4tHOiwKZ/image.jpg">http://shrani.si/f/1p/hv/4tHOiwKZ/image.jpg</a><!-- m -->
Danes recimo je bil zadnji defrost okrog 8 zjutraj, naslednjega je naredila okrog 18 popoldan, pa na uparjalniku ni bilo niti pikice sreza. Res pa je bil defrost kratek, cca 2 minuti.
Objave: 394
Teme: 0
Pridružen: Jul 2018
Ocena:
0
To stojiš pred hišo in šteješ ali ti TČ pove kdaj je bil defrost in koliko časa je trajal?