Pozdravljeni,

imam Vaillantovo peč eloBLOCK VE6. Za vikend sem vgradil zunanje tipalo temperature, sedaj pa želim nastaviti vremensko vodeno regulacijo s pomočjo krivulje ogrevanja in imam eno vprašanje.

Če NIMAM regulacije s pomočjo krivulje ogrevanja, se nastavi max. temperaturo dvižnega voda ogrevanja direkno na peči (ikonca radiator) in to je meja, do katere peč segreva vodo, ki jo pošilja v talno ogrevanje.

Kakšno vlogo ima ta nastavitev v primeru, da ogrevam z krivuljo ogrevanja? Ali ta vrednost sploh igra kakšno vlogo? Če prav razumem delovanje krivulje, naj bi sistem sam računal temperaturo dvižnega voda glede na zunanjo temperaturo, je tako?

Ali moram v tem primeru tudi nastaviti max. temp dvižnega voda, ali peč to vrednost ignorira.

lp in hvala, Matej
#2
Nisem prepričan, da jo ignorira. Nastavi jo na recimo 40stC, torej na vrednost, ki jo ocenjuješ kot maksimum, do katerega bi vremenska krivulja sploh lahko prišla.
#3
Sicer imam Vaillantovo TČ, ampak krmilje je verjetno podobno. Tmax se NE ignorira, pač gre po vremenski dokler ne doseže Tmax in potem tam ostane, tudi če je zunaj še bolj mrzlo.
#4
Zdravo,

odpisali so mi tudi iz Vaillanta in rekli enako kot Energetik. Tmax je max temp, do katere peč segreje vodo, ne glede na nastavitev krivulje.