Če ne spraviš kabla skozi požirko, boš žice sigurno :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Sprašujem, ker je bil ob priklopu TČ original kabel 5 x 1,5, katerega so monterji odrezali (zato ker je bilo to lažje in hitreje kakor da bi od varovalke napeljali direktno do TČ) in s čokoladicami zvezali na moje obstoječe žice 2,5. In zadeva se je vnela na čokoladicah, ki so se stopile.
Razmišljam, da bi poleg tega kabla potegnil samo še eno žico za drugo fazo, od elek. grelcev do varovalke.
Ne vem kako in kaj ste "čarali" ... Če v požirko kabel ne gre, kupiš žice 2,5mm2, le te imajo skupen presek kar nekaj manjši od kabla.
Vsaka TČ se vedno veže na 3F. Enofazno gre samo, če se kuha in peče na plin.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Hvala za odgovore in pomoč. Lep pozdrav
sassapo Napisal:Točno tako, zunanja na svojo, grelci na preostale dve fazi.
Očitno imaš problem z elektro dovodom, za kar pač proizvajalec ali monter ne more odgovarjat.

Je kakšna bistvena razlika med TČ, kar se tiče občutljivosti na nizko napetost oz. motnje v omrežju?
Za pralne stroje sem enkrat bral, da ena znamka (Samsung?) požre vse, ker imajo izkušnje iz indijskega tržišča.
TČ Yutaki 11kW.

Grelci niso delali.

Je možno, da vleče toliko moči?

Resda pa, da je bila vsa v ledu, pol pa se je ene 3min odtajala.


Priložene datoteke
.jpg   2min pred defrostom merilnik.jpg (Velikost: 182,78 KB / Prenosi: 244)
.jpg   2min pred defrostom.jpg (Velikost: 145,42 KB / Prenosi: 245)
Malo zelo dosti je. Pri nas vzdigne moč pred defrostom za kakih 200 vatov. Zadnje 3 min. Potem gre v defrost.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Dobrih 20 A? Ni glih sitniš.
Seveda je možno. Meni pri segrevanju sanitarne vodena polno vleče 5.25-54.kw, da pride na 50 c.
Če imaš zahtevo temp. vtoka pri -19 nekje 50 c in črpalka po možnosti lovi zastavljeno temp. bo potegnila tudi toliko, Zubadan pa še več.
Če prav razumem je bilo to pred defrostom in ne po... Morda mora zaradi slabšega pretoka zraka tik pred defrostom kompresor opraviti bistveno več dela?
Lahko jo boš opazoval, ko jo boš priklopil.
DT toplotne cel čas raste. Skoraj do bridkega konca. Cca. 5 min pred defrostom, pa dT začne padati. Najprej za 0.1 stopinje, potem še 0.1 in tako dalje. Ko pade za kako stopinjo, toplotna vzdigne moč. Naša za 100 - 500 vatov. Tudi to ne pomaga, dT vztrajno pada, čedalje bolj. Ko pade dT na polovico prejšnjega, toplotna odneha in gre v defrost.

Mogoče tukaj še ena zadeva, o kateri se ne piše. Defrost, glede na pretok.
Če je zalogovnik dovolj velik (ali talno), in PV med defrostom ne pade, potem je toplotna hitra. Pri meni vedno pade DV na 17.5 do 17.9 stopinje, nato se začne pobirati in rasti. Vse skupaj traja 2 min in pol do 3 min.
V kolikor je pretok zmanjšan na najmanjšega, DV pada občutno počasneje in občutno dlje. Pade do 14.5 stopinje, čas defrosta se podaljša na 5 minut in več. Skratka nič dobrega.
Po defrostu toplotna rabi cca. 3 min da pride na COP 1 in preko 25 min, da se vrne na prejšnji COP in dT.
Summa summarum imate tako pri 0 stopinj zunanje, COP 2.5 in več, ter pogostih defrostih, enak SCOP kot pri minus 10 zunanje, COP 2 in praktično nič defrostih.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
3*14A lahko 11kW pocuka. Največ sem do sedaj videl 8A/fazo. Seveda brez grelcev.
Fery Napisal:...Po defrostu toplotna rabi cca. 3 min da pride na COP 1 in preko 25 min, da se vrne na prejšnji COP in dT.
Summa summarum imate tako pri 0 stopinj zunanje, COP 2.5 in več, ter pogostih defrostih, enak SCOP kot pri minus 10 zunanje, COP 2 in praktično nič defrostih.
Če je temu zares tako, potem je očitno boljši en 10 min. defrost na uro, kot pa trije po 3 min. Ob daljšem defrostu TČ vsaj pol ure dela na optimalnem COP, ob krajših časih defrostov pa praktično ves čas z znižanim COP.
To pa ni povezano med sabo. Pobira se po defrostu vedno enako "hitro". Zato je vseeno boljše, da je čim krajši.

Mogoče je "boljše" na najmanjši možni moči peljati TČ, da kasneje uparjalnik zamrzne (če je to povezano).
Ali na čim nižji temperaturi, da čim manj rosi in spet čim manj defrosta.
Bi moral še to nekako izmeriti.

Ampak ja, čim manj defrostov. Kako to doseči, je pa druga stvar.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!