Če je strmina previsoka potem bo v prostorih ob hladnem vremenu prevroče in ob toplejšem vremenu prehladno. Če pa je zamik prevelik, pa bo vedno prevroče. Na samo število vklopov kompresorja pa to ne bo imelo nekega velikega vpliva.
Povečanje grelnih teles, ob predpostavki, da je ogrevanje na radiatorje ( ne vem, če je bila vrsta ogrevanja podana?) ima za posledico nižjo temperaturo dvižnega voda in s tem višji SCOP. Ker pa je v radiatorjih relativno malo vode pa na frekvenco vklopov to ne bo imelo velikega vpliva.
Če je ogrevanje z radiatorji in so na njih termostatski ventili potem je so lahko ti, ob previsoki krivulji, glavni krivec za veliko frekvenco vklopov. Če je temu tako, je potrebno termostatske ventila povsem odpreti in potem nižati krivuljo tako dolgo, da bo v najhladnejšem prostoru ob popolnoma odprtem termostatskem ventilu ravna takšna temperatura kot jo hočemo. Nato pa ustrezno pripremo ventile v ostalih prostorih.
V armalovih radiatorjih ki jih imam doma je razmeroma malo vode. Meni se kompresor izklaplja samo, ko gre črpalka v defrost. Seveda je zaželjeno da imaš sobni korektor, ki s pomočjo zunanje temp. uravnava set point, ki pa je odvisen od strmine krivulje.
Pri vseh napravah klima razreda je taktiranje bolj ali manj stalna praksa. Pri Daikinu še bolj izrazito kot pri ostalih. Krmilje je pač takšno kot je! Zakaj ne kopirajo krmilja evropskih TČ, mi enostavno ni jasno.
ps. lahko rešiš, če tipalo dvižnega voda premakneš na povratnega, tipalo povratnega na dvižni vod in goljufanje z ustreznim uporom. Če vzameš v zakup nepravilen prikaz temperatur taktiranja ne bo več.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
74 vklopov na dan oziroma več kot trije na uro in to v decembru? Mašina pa v povprečju dela 12 ur dnevo... Naj mojstri povedo, ampak meni se zdi sploh tisti prvi podatek sila problematičen.
Dži, so pa jasno vedno želeni daljši časi delovanja in pavze.
Problem je v ogrevalnih algoritmih krmilnika, kateri ne zna izračunavat presežkov in manjkov toplotne energije in temu prilagoditi želeno temperaturo v hiši.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Naša FWS 5kW je imela v zadnjih desetih dneh (torej v 240 urah) skupno 201 uro dela kompresorja. V povprečju je torej delal po 20 ur na dan, vklop grelcev je postavljen na -10°C, niso se vključili.
Trenutno pri Tzun=-2°C dela na modulaciji 31% (max.80%) dvižni vod 27 in povratni 26°C. Tnotranja je 23.4°C (zaradi kuhanja je pobegnila malce čez nastavljenih 23).
Dela pretežno po vremenski, vpliv notranjega korektorja je 10%.
P.s. Ali kdo ve, kateri parameter pri FWS pokaže število vklopov?
Fujitsu ima Evropsko krmilje zato nima problemov s taktiranjem.
Parameter 8450 in 8451 prikazuje število ur delovanja in število vklopov, vendar nisem prepričan, če novejša različica krmilja omogoča vpogled, ker je vgrajena osnovna različica Siemensovega krmilja.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
7073 mi kaže 0.1 vklop/h (mislim, da sem ga resetiral na začetku kurilne sezone).
Parametra 8451 nimam, 8450 pa mi je dal tisto informacijo o urah delovanja zgoraj.
Hvala.
Kadar lastniki stanovanj načrtujejo prenovo bivalnih prostorov, kuhinj ali hodnikov, iščejo material, ki ponuja visoko odpornost proti udarcem, prijet... Beri dalje »
V soboto, 21. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled Marles hiše v okolici Domžal. Predhodnica... Beri dalje »
Koliko stane ograja iz perforirane pločevine, koliko pogleda zastre, kateri vzorec izbrati in kaj preveriti pred postavitvijo ob novi hiši. Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.