PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka in nadzor faznega zaporedja

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdravljeni,
Sem pred montažo toplotne črpalke in ne zanima ali je pametno namestiti rele za nadzor faznega zaporedja in izpad faze , ter kako se ga pravilno veže.
#2
Če je naprava občutljiva na fazno zaporedje potem mora imeti takšen rele vgrajenega naprava. Če ga vgradiš v omarico, lahko na napravo še vedno pripelješ napačno zaporedje faz. Podobna je stvar z relejem za izpad faze. Če v navodili za priklop ne piše, da ga moraš imeti, potem verjetno TČ to sama kontrolira.

Da tak rele deluje moraš v omarici imeti stikalo na daljinsko proženje. Običajno se kontakt takšnega releja veže zaporedno z podnapetostno tuljavo glavnega stikala.
#3
Gre se za Hitachi Yutaki , eni pravijo da ni potrebno drugi da je priporočljivo, ima kdo izkušnje s tem?
#4
Je pa toplotna črpalka 11kw trofazna.
#5
kolikor sem gledal, ima zunanja enota v shemi že dva bloka za kotnrolo faze in enega za napetost....verjetno ni zastonj tam narisano.
#6
Erik1004 Napisal:Gre se za Hitachi Yutaki , eni pravijo da ni potrebno drugi da je priporočljivo, ima kdo izkušnje s tem?
Sem ti napisal- če vgradiš rele zaporedja faz v hišni razdelilnik lahko kabel na TČ še vedno priključiš napačno. Lahko ga pa seveda vgradiš, saj s tem TČ ne boš škodil nič bolj ali nič manj, kot če ga nimaš. Torej, tak rele ne bo imel nobene funkcij in predstavlja nepotreben strošek.
#7
Mislil sem bolj na izpad kakšne faze ali nule
#8
Kaj pravijo navodila za montažo (installation manual) od te tvoje pumpe, da rabiš ali ne?
#9
Jaz vem samo to da pri Daikinu, če crkne ena faza, gre naprava v napako, tudi ko faza pride nazaj napaka ostaja. V tej napaki se SV ni grela, obtočno se je sicer slišalo, ne vem zgleda, da gre v nek varnostni način.
#10
Aha, a mogoče kdo ve če je isto pri Hitachi- ju
#11
Vgradi. Zakaj? Ker te to muči.

Odgovori so že vseh sort in še več jih bo.
Tebi pa to pri mirnem spancu ne bo nič pomagalo.


Jaz bi si prej nogo odrezal, preden bi šel take oslarije vgrajevati. Ampak jaz vseeno mirno spim. Če imam nadzor ali pa ne.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#12
Pri Fujitsu mi je izpadla faza na zunanji enoti. TČ je šla v napako in po vzpostavitvi faze sem jo prižgal nazaj in je bilo vse ok.
#13
Fazno zaporedje ni pomembno pri napravah tipa DC inverter!
Kontrolo napetosti in prisotnosti faz ima vsaka serijsko.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#14
Aha potem ni potrebe, hvala za odgovore
#15
Ampak jaz bi ga vseeno dal.

Kaj pa če faza odleti? Zraven pa še nadzor v TČ odpove? Vsaka zadeva se lahko pokvari.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
1 2
Iskanje po temi