Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
0
Napolnjenost soda preveriš tako, da potrkaš nanj. Kjer je zrak zveni drugače kot tam, kjer ne npr. vino. V raztezni posodi je zrak in voda. Torej, če na različnih mestih potrkaš nanjo lahko določiš, do kod sega voda. Če sega do vrha (ali dna) potem je ratezna posoda fuč.
Četudi ti pade tlak v sistemu najverjetneje vanj ni vstopil zrak. Oz. je lahko vstopil le pri odzračevalnih lončkih. Ko dopolniš sistem bi moral tam tudi izstopiti.
Vsekakor pa moraš ugotoviti, zakaj ti tlak pada. Če imaš členkaste radiatorje (npr. Aklimat) in/ali členkasto pečin kuriš kampanjsko (npr. preko dneva voda 50°C, preko noči ogrevanje ugasneš) ti lahko nekaj vode izpari tako, da sploh opazil ne boš. Pomeni pa to dopolnjevanje sistema največ 1x mesec ali redkeje, pa še to zgolj za 0,2..0,3 bar. Če pa nimaš členkastih radiatorjev in/ali členkaste peči ti pa sitem nekje pušča. Kjer pušča pa se mora to videti- luža na tleh ali voda v peči.
Objave: 32
Teme: 4
Pridružen: Nov 2018
Ocena:
0
Hvala za informacije. Bom popoldne preveril ekspanzijsko in poizkusil preluftat.
Objave: 32
Teme: 4
Pridružen: Nov 2018
Ocena:
0
Končno sem uspel zmerit ekspanzijo in ima 0 Bar. Naj probam napolnit? Mamo kak pameten postopek? Malo se bojim da bo problem preluftat sistem :?
Objave: 32
Teme: 4
Pridružen: Nov 2018
Ocena:
0
Mislim, da bom klical mojstra, ki je vse skupaj zmontiral, pa bova skupaj zrihtala.
Objave: 32
Teme: 4
Pridružen: Nov 2018
Ocena:
0
Dons grem do kolega k mi je glih gume premontiral, ga bom nafehtal za en nov ventilček, pa probam napumpat, če ne gre glih voda ven. Po trkanju je prazna, je pa okrogle oblike in je spodaj bolj "top" zvok kot na sredini, ampak to zaradi butaste oblike.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?14/6J/2YVjnhZL/img20190109200120unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/14/6J/2YVjnhZL/img20190109200120unichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 398
Teme: 0
Pridružen: Jan 2016
Ocena:
0
Oblika ni butasta, pač takšne so delali 30-40 let nazaj!
99,8% je ta ekspanzija naredila svoje in bo potrebna nova. Če bo nova zdržala 10 let boš lahko vesel.
Objave: 3971
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
73
Elkoflex-Eder (po sliki ocenim 35 litrov), še vedno jih delajo, le po naših štacunah so redkejše zaradi cene.
Je pač makaronar s svojo tanko konzervico cenejši, kvaliteta pa temu primerna...
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
34
Tudi mi smo imeli Ederja takšne oblike, je zdržal kakšnih 35 let.
Objave: 32
Teme: 4
Pridružen: Nov 2018
Ocena:
0
No, saj centralna je bila vgrajena pomoje okoli 1984, se pravi je glih 35let stara. Bom kar novo nabavil ko se bo zmontiralo novo peč in mirna bosna.
Katero mi priporočate?
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Jaz imam belo. Pa eno modro. Pa tri rdeče.
Vse so ok.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
0
Glej da bo imela enak ali večji volumen od obstoječe. Ostalo pa je nepomembno- itak jo boš relativno hitro zamenjal :mrgreen:
Objave: 3971
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
73
Kar boš dobil.
Ali pa poiščeš <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.biakom.si/eder-raztezna-posoda-elkoflex-n35">http://www.biakom.si/eder-raztezna-posoda-elkoflex-n35</a><!-- m --> ali njeno 25-litrsko sestrco, kar pač imaš.
Objave: 69
Teme: 5
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
0
Pozdravljeni,
doma mi je dušo spustila raztezna posoda 80 litrov elbi ERCE (voda teke skozi ventilček). Nabavil sem novo. Tovarniško je prednapolnjena na 1,5 bara. Če sem prav razumel to temo lahko pustim tak tlak (naj bi bil nekje univerzalen). Sedaj vprašanje ali naj dotočim vodo 0,1 ali 0,2 bara+ ali minus?
torej
raztezna 1,5 tlak dotočene vode 1,7 ali 1,3?
od peči do zgornje etaže je cca 9m.
Hvala za pomoč