8.1.2019 ob 19:33
Pri sebi opažam termosifonski tok skozi ustavljeno obtočno črpalko zemeljskega kolektorja.
sassapo Napisal:He he... ne bo šlo, štroma bo toliko, da ga ne bo imel kam dati. No vsaj dokler bo elektronika pumpe živela.Po shemi sodeč bo pri vzporedni varianti pretok laufal v prazno skozi obe pumpi krožno. Proti povratni ventili tukaj ničemur ne služijo.
Ne moreš pump vezat zaporedno, tako kot sem skiciral je prav.
GRADiM Napisal:V vsakem primeru pa se je treba vprašati o smotrnosti investicije?
bozgom Napisal:In kolikokrat na uro boš preklapljal med ogrevanjem in hlajenjem, da potrebuješ motorne ventile? Po koncu ogrevalne sezone preklopiš ročne ventile in pred začetkom zopet storiš enako. Ročni ventili pa itak morajo biti, da lahko zamenjaš okvarjeno črpalko.Rabiš tudi v primeru, če poleti, poleg tega, da objekt hladiš, še ogrevaš sanitarno vodo.
alanford Napisal:Rabiš tudi v primeru, če poleti, poleg tega, da objekt hladiš, še ogrevaš sanitarno vodo.Ti bi resno sanitarno vodo ogreval preko zalogovnika?
Torej bi bila lahko smotrna varianta ročni ventili ter še ena dodatna pumpa za ogrevanje sanitarne vode.
Ni vse črno kar je belo.
GRADiM Napisal:Še ena zelo enostavna rešitev obstaja :Potrebuješ ventile, da ti ne izteče vsa voda. V vsakem primeru pa ti izteče ob vsaki menjavi nekaj vode in vneseš dodaten kisik v sistem.
Zalogovnik se na sistem priklopi s štirimi fleksibilkami s hitrimi spojkami.
Ob preklopu ogrevanje/hlajenje se preklopi hitre spojke na zalogovniku zgoraj/spodaj in to je to.
bozgom Napisal:alanford Napisal:Rabiš tudi v primeru, če poleti, poleg tega, da objekt hladiš, še ogrevaš sanitarno vodo.Ti bi resno sanitarno vodo ogreval preko zalogovnika?
Torej bi bila lahko smotrna varianta ročni ventili ter še ena dodatna pumpa za ogrevanje sanitarne vode.
Ni vse črno kar je belo.
Ko se ogreva sanitarna voda tropotni motorni ventil preusmeri vodo tako, da kroži povsem mimo zalogovnika. Črpalka pa je vezana na povratnem vodu in je lahko le ena.