PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kot sem rekel- če si zadovoljen z vsem imaš 100% prav. Ljudje se moramo prilagajati naprave in ne naprave nam. Tudi na cesti mora paziti pešec, da ga ne zgazi avto.
Po prebranem bi ti rabil telepatski kontroler...pa še tam bi znali bit problemi :mrgreen:.

Če ti ni jasno zakaj ob izklopu in potem priklopu varovalke nazaj dela kot si želel, potem uporabljaj ta sistem še naprej...ne bo dolgo šlo ampak ta čas pa bo :lol:...ja, programer je kriv :roll:.
Če si "pamet" klime lahko zapomni: uro, želeno temperaturo, način delovanja... ob izpadu elektrike, bi si tudi lahko zahtevo po mirovanju kompresorja 5 min. Pa šalabajzer od programerja tudi tega ni predvidel.

PS- si ti tudi eden takšnih "uber" programerjev, katerim se morajo prilagajati uporabniki?
Sicer ne vem kakšno "butasto" klimo to imaš, ampak če želiš doseči maximalno udobje bivanja pač klimo na začetku poletja prižgeš, na koncu ugasneš. Pri meni klima deluje non stop na razvlaževanju (po hlajenju ni potrebe) ugasnem jo navadno v začetku jeseni, oz. ko se zunaj dovolj ohladi.
Pri non stop obratovanju na dry mode nihče ne opazi da klima sploh deluje, pomeni največje možno udobje bivanja in je vsaj zame več vredno kot 20€ katere bi prišparal, če bi klimo izklapljal.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Sploh ni poanta v klimi in kako jo uporabljam. Poanta je v neumnih krmiljih katere so v napravah. Se pa vse skupaj nanaša na to, da lahko uporabnik sam določa, koliko časa bo deloval/miroval kompresor v TČ. Kako naj povprečen uporabnik TČ ve ali je npr. 12 min. (ali 3 ali 20 ali ...) delovanja/mirovanja dobro za kompresor ali mu bo s tem škodil?
Ne ve, niti tega ni treba nastavljati in ni bilo mišljeno, da bi Janez to sam nastavljal. Opcija je najbrž v servisnem meniju oziroma nastavitvah za serviserje/monterje, ne pa v uporabniških nastavitvah.
sassapo Napisal:Sicer ne vem kakšno "butasto" klimo to imaš, ampak če želiš doseči maximalno udobje bivanja pač klimo na začetku poletja prižgeš, na koncu ugasneš. Pri meni klima deluje non stop na razvlaževanju (po hlajenju ni potrebe) ugasnem jo navadno v začetku jeseni, oz. ko se zunaj dovolj ohladi.
Pri non stop obratovanju na dry mode nihče ne opazi da klima sploh deluje, pomeni največje možno udobje bivanja in je vsaj zame več vredno kot 20€ katere bi prišparal, če bi klimo izklapljal.

Ah, kje pa. To je neekonomično in prezakomplicirano, da bi imel kar skoz prižgano :mrgreen: ...je pa ja bolj enostavno pritiskat vsakič napačne tipke ko prideš v razgreto dnevno in krivit programerje in same naprave za takšno stanje :lol:.
Če v avtu pritisneš na napačen pedal, se tudi ustaviš , namesto pospešuješ...za to je tudi kriv tisti, ki je montiral pedale?
@pentax tvoja opazka s pedali ne bi bila povsem neumna le v primeru, če bi bili avtomobili narejeni tako, da ko pritisneš na plin ga potem ne moreš zmanjšati npr. 5 minut in avto ves ta čas pospešuje. Enako je z zavoro- ko se je dotakneš bo avto popolnoma blokiral za 8 minut, pa čeprav si obstal na prehodu čez železniško progo in se zapornice spuščajo.
A se še kar 'prepirate'... Jaz moje TČ skorajda ne spremljam več - ob strošku ogrevanja 60 eur v najhujšem mrazu ca. 2 leti nazaj, se mi zdi tako rekoč vseeno za tisto s čimer sem si pred tem dnevno belil glavo. Kot sem takrat nastavil, tako je. Med poletjem in zimo spremenim samo želeno T na notranjem korektorju.
[url]httpunichr("58")//prntscrunichr("46")com/m2opoc[/url] No na par strani ''uporabnikov'' TT :mrgreen: , podajam mesečni graf december2018. Da ne bo kaka jabuka ipd. rekel(a) , da pišem zgolj na pamet, zavajam... :wink:
V povečavi se lahko prešteje število defrostov dnevno, vklopi grelca dnevno, vklopov, spančkanja (kot so imenovali strokovnjaki ala srček.itd.), temp.....
Aha poraba: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")phpf=7&t=18576&start=2715[/url]podatki o objektu, porabi prej ipd. so bili secirani že v tej temi pred leti...

Kako čas beži, pa abram nagaja :mrgreen: , sem prejšnji dan pisal, da je bil izpad faz za božične praznike; padec temp.vode na dan in uro pa pravi , da je bilo celih 10dni prej :oops: , oz. tudi prejeta obvestila o ''napakah'' [url]httpunichr("58")//prntscrunichr("46")com/m2ozeu[/url]
Da ne bom ''lapal'' o urah delovanja kompresorja, ter povp. številu vklopov tega dnevno in odtaljevanj še podatek (skoraj leta od vgradnje WEB)[url]httpunichr("58")//prntscrunichr("46")com/m2p22p[/url]; aja pa na grozno pompozno(za nekatere...) število ur delovanja pomoči grelca (vklopljeno delovanje 4 od možnih 6kW) .
Ni lih cifra za grozen rompompomp :mrgreen: , kot se je včasih delal, ne :?: Idea
p.s. da ne bo spet, kot zadnjih par strani debate ''uporabnikov TT'', kar takoj presedlajte makar v temo debata o porabi..., na ta račun :mrgreen: :wink:
Škoda , ker ni več računarja srčka, da bi mi ceno štoma zračunov vidim , da sem mal zadej[url]httpunichr("58")//prntscrunichr("46")com/m2p90a[/url]
zdravapamet: vrhunska v primerjavi s? Razen za Fujitsu tu ni drugih. Ferijeva je se v razvoju in obeta, vendar trenutno še ni dorasla.
Ne razumem. Čisto resno te vprašam v primerjavi s katero aplikacijo oz. krmiljem je ta tako vrhunska (sam praviš tako)? To zato, da najdem kaj več o njej. Ne vidim kaj je tu spornega. Primerja se ponavadi vsaj dve stvari, samo eno težko vrednotiš na tak način, se ti ne zdi?

Podstavek je najbrž že dober, naj ti služi. Sam bi vse skupaj sicer postavil drugače ampak to zdaj ni važno.
Oblak je super, če ga rabiš. Če ga ne rabiš, je vseeno, če je uper duper švedsko ali pa slovensko znanje.
@cbbx
Nimam nobene in ne poznam, sem pa na forumu našla primere omenjenih dveh, lahko prosiš koga s TČ od IVT trojčka, ki baje tudi ima neko regulacijo, pred kratkim pa so se v eni temi pojavile slike panasonicove, ki je dokaj nova. Tista je bila na prvi pogled kar vsecna
<!-- m --><a class="postlink" href="https://prnt.sc/m2z6zw">https://prnt.sc/m2z6zw</a><!-- m --> Če Bohinc daje december gor, ga pa še jaz za primerjavo.
Imam malce višje temp. glede na zahteve v pritličju. Defrostov tudi več, glede na veliko megle ( Litija).
Temperature vode sem znižal <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=73918">viewtopic.php?f=7&t=73918</a><!-- l --> (odmik temperature sem imel navit do konca v +).
Bohinc, imel si prav, sedaj z 4 do 5 stopinj manjšo temp. vode je v stanovanju samo pol stopinje nižja temp.
Se pa res pozna v zadnjih dneh, ko tudi pri nas ni megle, imam po 4 do 5 defrostov na dan, prejšnji teden pa jih je bilo vsak dan več kot 10.

Na splošno po pol leta delovanja z TČ super zadovoljen (tudi z oblakom Wink )