Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
34
Malo nerodno sem napisal... komanda je na A4, če se ne motim, output pa na B1... če se spet ne motim. Igor je sicer rekel, da tudi s hlajenjem ni težave, kar se pa A-jev in B-jev tiče pa mislim, da sem o tem bral na angleškem forumu.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Ok, sem obupal.
Torej nihče ni probal, zgolj ugibate.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
5
No, si že dočakal kakšen defrost? Je šel B3 na nič? Share with us.
BTW, če pade napajalna napetost na B1 ali se prekinejo žice je tudi to napaka in se detektira v PLCju - oba izhoda padeta na nič, enako kot da bi bila notranja napaka v TČ in fašeš alarm. Pol pa greš pogledat kaj je.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
34
Res vas občudujem, da se vam da s tem zajebavat. Saj razumem, izziv pa to, ki si ga tudi sam naložim, ko mi je. Ampak po drugi strani, 200 EUR, pa imam rešeno zadevo.
Še sreča, da nismo vsi enaki, ker drugač bi bil na tej šajbi hud dolgcajt.
Objave: 85
Teme: 1
Pridružen: Oct 2011
Ocena:
0
B3 deluje.
Mi je lihkar defrost naredilo in med defrostom 12v na B3 prekine.
Ko ventilator izpiha preostalo vlago-paro iz hladilnih reber pa spet vzpostavi 12v nazaj.
Objave: 788
Teme: 4
Pridružen: Oct 2016
Ocena:
1
Spet se je izkazalo, da imam še kako prav.
Več časa pri TČ, kot pa z družino, prijatelji...
Nekatere morajo greti drva. Res investicija in pol. Ko boste to usposobili, bo cena elektrike že ohoho.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
34
No, saj ta cajt, ko boš ti našel trohico zdravega razuma, bo tudi najbrž minlo ohoho cajta, pa se kot nič kaj ne sekiramo glede tega.
Lep pozdrav v Butale.
Objave: 85
Teme: 1
Pridružen: Oct 2011
Ocena:
0
Katero vrsto kablov in kakšen presek uporabiti za vezavo raznih termostatov, relejev ipd v krmilni škatli? Za 220V in za 12V in kratke dolžine.
Najbrž za te male tokove krmilja in OČ zadošča recimo .75mm2?
22AWG pa ne več ali pa mogoče samo za 12V?
Da bi malo zreduciral gužvo in šmorn v moji škatli...
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Ocena:
4
jaz imam tako:
TC 3x2.5mm2 (v navodilih je zapisano min 4mm2)
OC 3x1.5mm2
12V *x0.75mm2 (v navodilih je zapisano min 0.5mm2)
Objave: 85
Teme: 1
Pridružen: Oct 2011
Ocena:
0
Za TČ imam jaz tudi 2.5mm2
za 12v pa 0.75mm2, k je blo lih pri roki
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Evo sem prešibal jurja dvestopetdeset km in zdajle uletel domov, točno na defrost. In res je, prav imate, B3 prekine med defrostom. SSR rele pokaže tako. Hvala lejpa vsem.
Ker imam itak že protizmrzovalni program za TČ, sem rabil zgolj pritakniti še dve žici in je tudi to urejeno.
Zdaj pa res ne vem, kaj bi si še zmislil, da bi imel izgovor za prčkanje tu dol.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!