PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Radiatorji spustijo po par letih?

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
V Domžalah v SPB imam stanovanje. V XI.nadstropju. Vsakih par let, običajno kakih 5 enemu radiatorju spusti mehur. Posledično je poplavljeno stanovanje, plus kaplja k sosedu... Vse to potegne za sabo stroške. Sedaj vprašanje, KAJ bi bil lahko vzrok? Blok ima 11 nadstropij, 7 vhodov in kurilnico v kleti za cel blok. To je nekako 700 stanovanj plus xy poslovnih prostorov v pritličju in prizidku. Nekateri trdijo, da je pritisk v centralni previsok in, da zato umirajoo radiatorji. Po moje bi moral radiator zaradi prevelikega pritiska počit, oziroma se odpret po varu, pa se ni še nobeden, vsak dobi luknjico v spodnkih 3cm od roba. Drugi trdijo, da je napačen Ph vode v sistemu in jih to požira. Bi ALU radiatorje tudi Ph uničil ali ne? Ob zadnji menjavi pred par dnevi sem bil posebej pozoren da je radiator testiran na 13 atmosfer in delovni pritisk maxsimalno 10 atmosfer. Po moje za tak pritisk, uporabijo tudi malce debelejšo pločevino, ali se motim?
Ima kdo idejo, kako rešit problem poplave v stanovanju vsakih nekaj let? T
#2
Tlak sigurno ni problem, ampak očitno korozija. Ali so radiatorji tako zanič ali pa voda neustrezna, pa ne vemo.
#3
V blokih ponavadi vsako poletje spuščajo vodo ven in tako vnašajo s svežo vodo vedno nove količine kisika v njej, ki pospešuje korozijo.
kontrola pH iz njihove strani? yeah right Wink
#4
Ja to je res. Vsako poletje spustijo vodo ven, kako za namen popravil inmenjav radiatorjev. Torej ali lahko na kak način to preprečimo, ali vsaj vodo nekako z aditivi spremenimo?
#5
pred koncem kurilne sezone zapri ventil spodaj in zgoraj .......voda ostane v radiatorju ni kisika ni rje ....konec debate. Pijem pa malo union
lp
#6
Ko pa bo ob začetku kurilne sezone odprl radiatorje bo pa seveda v nje prišla nekaj 10 m3 voda brez kisika?

Kot je OP opisal problem odpovedujejo radiatorji vsem po vrsti. Ker je sistem velik morajo nenehno menjavati radiatorje in posledično nenehno dodajati vodo bogato s kisikom. Sam bi v tem primeru vgradil ALU radiatorje in mislil na kaj drugega, kot na to kdaj bo naslednji spustil dušo.
#7
Sunmix je najbrz mislil na to, da bi cez poletje imel vodo v radiatorju, ne pa da imas suhe. Sveza voda jeseni ti ne uide.
Je pa res zanimivo to.
Ko sem zivel na Fuzinah, so tudi vsako poletje spuscali vodo ven. Pa je jeklen radiator bil star trideset let.

Da pa bi v enajstem nadstropju imel previsok tlak, je pa .... Vsi pod tabo imajo se visjega.
Kako se pri takh visinah sploh resuje tlak? Ker kotlovski tlak do e bare je premalo za 11 nadstropij
#8
ja Hanzi tako sem mislil ja .........je rešitev alu radiator ja se strinjam ....ampak je pa tudi dejstvo da so tile novi low budget radiatorji kot papir , ni čudno da precurijo že ob prvi koroziji.
#9
V tem primeru gre verjetno za elektrokorozijo! Da bi zaradi vode, njenega pH-ja ali vsakoletnega vnosa kisika v sistem po petih letih radiatorji prerjaveli !?
V nekaterih blokih iz 80ih let imajo nekateri še vedno avtohtone radiatorje, kljub temu, da vsako poletje spustijo vodo iz sistema radiatorji še niso prerjaveli.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#10
Ja, ampak tisti imajo pa precej debelejšo pločevino.
#11
5 let je enostavno prekratka doba da bi katerikoli radiator prerjavel po "naravni"
poti.
Skoraj upam stavit, da je potrebno krivca iskati na elektro strani. Velikokrat so krive ozemljitve z različnimi potenciali, šibke ničle in verjetno še marsikaj povezano z elektriko.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#12
Kolikor vem do elektro korozije pride zaradi povezave dveh kovin z različnim električnim potencialom preko elektrolita (npr. baker in aluminij ali baker in železo ali...) ne pa zardi električnega toka, kateri bi tekel po kovini. Obstajajo sicer t.i. blodeči tokovi kateri "odnašajo kovino" a ti tečejo le po zemlji zlasti v bližini elektrificiranih železniških prog.

O elektro koroziji bi lahko razmišljali v primeru, če so cevi iz bakra in radiatorji iz železa. Voda pa služi kot elektrolit.
#13
Se pardoniram, v mislih sem imel ubežne tokove. Napisal smotano Sad
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#14
Zdravapamet
Kam lahko dam vodo na analizo?
#15
@sassapo
....ubežni tokovi.......
Če bi bila v vprašanju enosmerna napetost (tako kot je npr pri železnici), potem že mogoče.....
Ampak dvomim da je ta blok "korak" od železnice, da bi to bil vzrok....

Prej bi rekel, da so to "šrot" radiatorji nabavljeni po najnižji ceni s pločevino debeline papirja, da o kvaliteti same kovine ne govorimo.........
Pri meni so v uporabi še trije radijatorji iz poznih 60ih, pa niti eden ni spustil v tem času. Vsi ki so bili zamenjani, je to bilo zaradi estetike in prehoda na nižjo temperaturo ogrevanja.
1 2
Iskanje po temi