No, jaz sem mislil zalogovnik brez vse te šare. Kar ta podraži sistem in znižuje izkoristek. Kar se težav tiče pa mislim, da smo v tej in sosednji temi precej dobro obdelali, da v primeru stalno naseljene hiše nekega pretiranega tveganja tudi brez uporabe glikola in dveh ločenih krogov ni.
ta trditev , da se znižuje izkoristek, je iz trrte izvita! Vsa energija , ki gre skozi steno v hišo , je v hiši ! Kje se torej po vaše zmanjša izkoristek ? V toplotni ? Razložite
Zalogovnik z izmenjevalcem se daje tam, kjer je potrebno ločiti dve tekočini- npr. pitno vodo in ogrevalno vodo. Če pa je tekočina le ena potem pa je daleč enostavneje in veliko ceneje da se uporabi zalogovnik brez izmenjevalca.

V primeru glikola in vode pa ima takšen sistem slabši izkoristek iz več vzrokov. Da prestopa toplota od glikola preko izmenjevalca v vodo za ogrevanje mora biti temperatura v krogotoku glikola višja, kot v krogotoku vode. Višja temperatura pa pomeni slabši COP. V fazi odtajevanja TČ se energija jemlje iz zalogovnika in takrat velja, da mora temperatura vode biti višja od temperature glikola. Kar pomeni manj dovedene energije in s tem daljši čas delovanja odtaljevanja.
Se strinjam z bozgom.
Zalogovnik znižuje izkoristek tč, če je izhodna temperatura tč višja kot tista, ki gre v grelna telesa (radiatirji, talno, ipd). To je v primeru uporabe dodatnih izmenjevalcev, glikola, mešalnih ventilov in ostale šare.

Medtem ko enostavni poceni zaporedno vezani zalogovnik brez izmenjevalcev (kač) lahko izkoristek in življwnsko dobo tč le poveča oz.podaljša.

Ni vse črno kar je belo.
icio… kot sem ti že povedal, si na takšen način kot imaš, izkoristek - COP prepolovil. Ta kača, ki je v zalogovniku je namenjena priklopu sončnih kolektorjev ali drugega ogrevalnega vira kateremu sama temp. ne predstavlja vpliva na izkoristek. TČ na žalost ne moreš tako vezati oz. lahko, ampak potem je izkoristek skoraj kot bi ogreval na elektro grelnike.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Samo ce vezem zalogovnik (bojler) brez izmenjevalca zaporedno z TČ in mi obtocna stalno 24/7 obratuje, pomoje z tem nisem resil nic, tudi manj vklopov in daljso zivljensko dobo nisem pridobil, kaj je potem sploh prednost?
Saj jo ni. Kdo pa pravi, da je?
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
FAE... odvisno kako si si zamislil vezavo, kakšen imaš obstoječ ogrevalni sistem in kolikšen zalogovnik misliš dodati. Če ti zadostuje ena sama (ustrezna) OČ za napajanje celotne hiše, vežeš zalogovnik zaporedno, (v tem primeru niti ni nujen) če ti hišo napaja več OČ pa seveda pararelno in posebej OČ za toplotno. Manjši zalogovnik (okoli 100L)
ima na čas delovanja zanemarljiv vpliv, je pa zelo koristen pri odtajanju. čas delovanja enostavno rešiš s povečanjem histereze termostata povratnega voda.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Pa ne boš šel zdaj zalogovnika kupovat in jurja vrgel stran?
Hlajenje? Moj ima poleti 80 plus stopinj? Kaj naj s tem ohladim? Peč?
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Hvala za odgovore, ce npr. koga zanima kje do 40% ceneje nabavi instalaterski materjal kot fizicna oseba glejte <!-- m --><a class="postlink" href="https://termometal.hr">https://termometal.hr</a><!-- m --> ze na obtocni crpalki Wilo sem prisparal skoraj 50eur, da o radiatorjih in ostalem drobnem materjalu ne govorim, ce jih kontaktiras in imas nakup vsaj 500eur lahko dobis se dodaten popust, nasplosno so cene zelo ugodne nspram slovenskim "zlatarjem"
FAE Napisal:Samo ce vezem zalogovnik (bojler) brez izmenjevalca zaporedno z TČ in mi obtocna stalno 24/7 obratuje, pomoje z tem nisem resil nic, tudi manj vklopov in daljso zivljensko dobo nisem pridobil, kaj je potem sploh prednost?
Kdo pravi da ne? Več je v sistemu medija, več mase je potrebno ogreti, daljjši je čas ogrevanja (delovanje kompresorja) kot tudi ohlajanja. Zato se število izklopov kompresorja bistveno zmanjša in zahtevana povprečna temperatura je stabilnejša z manj nihanja.

Medtem ko programsko omejevanje števila vklopov kompresorja vpliva na padec povprečne delovne temperature. Posledično za isto udobje je potrebno dvigniti delovno temperaturo, kar zmanjšuje scop.

Ni vse črno kar je belo.
Fery Napisal:Pa ne boš šel zdaj zalogovnika kupovat in jurja vrgel stran?
Hlajenje? Moj ima poleti 80 plus stopinj? Kaj naj s tem ohladim? Peč?
Rabljen 100 L bojler na bolhi dobiš za koliko?

Jaz sem svojega 200 L dobil za eno bombonjero in flašo vina.- Dobesedno.

Ni vse črno kar je belo.
kot sem že napisal , boste nekatri trdili , da je preko izmenjevalca manjši izkoristek. Če to drži potem je praktično neizmerljiv , saj sem poiskusil obe možnosti. V obeh primerih sem imel enako toplo v hiši . 190 kvadratov . Črpalka jo je vedno grela na 53%.
Preiskus mimo izmenjevalca je trajal 7 dni
GRADiM Napisal:Točno tako, alanford! Wink

Sam sem 200l zalogovnik z original integriranim elektro grelcem dobil na bolhi za 250e.

Idealna kombinacija s to tč, tako za gretje kot za hlajenje.
Imam fancoile, t.i.instalacijo in s tem seveda urejeno tzdi hlajenje.

Ni vse črno kar je belo.
icio Napisal:kot sem že napisal , boste nekatri trdili , da je preko izmenjevalca manjši izkoristek. Če to drži potem je praktično neizmerljiv , saj sem poiskusil obe možnosti. V obeh primerih sem imel enako toplo v hiši . 190 kvadratov . Črpalka jo je vedno grela na 53%.
Preiskus mimo izmenjevalca je trajal 7 dni
Če si res izvajal meritve potem si tudi izmeril, da TČ pri teh 53% ne jemlje ves čas enako energije iz omrežja.

Drugače pa- prestop toplote je čista fizika- toplotni tok potuje vedno od točke z višjo temperaturo k točki z nižjo. Če je temperaturna razlika med dve,a točkama 0°C potem se toplotni tok zaustavi.

Čista fizika je tudi delovanje TČ- višja kot je temperatura ogrevane vode več energije je za to potrebno. Če to energijo ne dobiš iz zraka jo pač moraš iz električnega omrežja.