sassapo Napisal:Ne skrbi, na ekspanziji nimaš pretoka, poleg tega so vsi nosilci razteznih posod galvansko pocinkani, drugačnih pri nas sploh ne prodajajo.
Zd.
Saapo!
Čisto si zbegal Črpalkarje!!
Potegni se nazaj in jim povej! Da se ne bo nič strašnega zgodilo!!
Za ogrevalni sistem je pomembno:
Da je napolnjen z vodo, ki bo čim manj kisla.
Klor ,ki se dodaja pitni v. zelo škodi.
Čim manj rudninskih snovi-trda voda NE
Čim manj kisika .(ne je pred polnjenem prelivati da se NE nasiči z kisikom)
V sistemu se naj voda ne menjuje , da ne dobi novega kisika.
Da jo poboljšaš - zmanjšaš kvarne učinke dodaš antifriz 5do 10%
Če si bolj denarn kupi INHBITOT . Namenski za kotlovsko vodo!
Eliminira učinke različnih kovin in kemijske sestave vode!!!
Če hočeš, picajzlat brez potrebe lahko:
Daš sestilirano vodo, da odstraniš kisik še N2H4 oziroma razpliniš segreješ na 100c
Daš vodo očiščeno z REVERZNO OSMOZO, Ionsko očiščeno.
Stokrat prej boste uničili toplotno z nepravilnem rokovanjem .
NE bo vam spustil izmenjevalec zaradi kemije in elekteolita vode!!!!!!!
Kotlovska voda naj bi imele:
pH vrednost vode 8,5...10,
trdoto vode °dH<3,
elekrično prevodnost μS/cm<1000,
vsebnost kisika mg/l<0,1 (pri temp. vode 20°C),
Lp.