Zdrava pamet: a ce bi za sanitarno vodo peljal cevi mimo kotlovskega razdelilca in bi povratek vrnil tako kot si narisal je ok in se tako izognem Avc 05r? Ali s tem podrem hidravljiko?
Objave: 137
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
1
Sedaj imam kupljenega za 3 veje je od MIK-a ampak ga bom nekoc zamenal s 4 vejnnim. Ce pa bi za sanitarno lahko speljal mimo potem ni investicije.
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
Ocena:
44
Ja ampak ti od Mika(Maring) nimajo dodatnega priključka na hladni komori, kamor bi se priključil povratek iz bojlera. No, eni modeli sicer imajo dodatno še en priključek za polnjenje/raztezno.
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Nekaj dosti pocinkane robe uporabljaš. Sassapo bi rekel, da si vnaprej rihtaš stranke. Ker bo ziher nekaj požrlo.
Raje bi strankam šenkal medeninaste ali kromirane kose.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
Ocena:
44
Na vseh teh slikah pogrešam razdelilec z dodatnim priključkom na hladni komori.
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Dobiš medenino, barvane kose, in še kaj.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
Ocena:
44
Kam pa spadate mojstri, ki imate očitno preveč domišljije in si izmišljujete obstoj serijsko(tovarniško) izdelanih komponent, ki jih uporabljate pri svojem delu?
Drugače pa jaz nisem noben mojster ogrevalne tehnike, ampak ok, če se bo kdo pri sebi bolje počutil, me lahko ima za slabega mojstra česarkoli, je pa res, da me Motijo izjave ljudi, ki niso zmožni stati za temi svojimi izjavami.
Objave: 137
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
1
Zdravo,
obujam temo ker za moj primer potrebujem nekaj nasvetov/podatkov:
Vprašanje 1:
Glede na to da bo kurilnica od hiše oddaljena 25 metrov kje je bolje imeti zalogovnik? V hiši ali v kurilnici? Torej bližje peči ali bližje razdelilcu?
Povezava med kurilnico in hišo je toplovodna cev 2x32 + zalogovnik 1500L
Vprašanje 2:
vžig in ugašanje peči bi bila odvisna temperature v zalogovniku: vžge se, ko temepratura na vrhu zalogovnika pade iz 70°C na 45°C; peč se ugasne ko se spodaj zalogovnik ogreje na 70°C. Za regulacijo vžiga izklopa bi bil regulator Seltron SCC40. Je to ok?
(peč je na sekance z avtomatskim vžigom, brez neke regulacije)
Vprašanje 3:
Varovanje povratka: 3P + motorni pogon + pumpa, krmiljenje preko SCC40, pumpa uganse ko pade temperatura dimnih plinov ali ima izklop tudi SCC40? Zagon pumpe je ko je temperatura v kotlu 55-60°C. Ali?
Strokovnjaki prosim za nasvete.
Hvala.
LP
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Ne poznam se scc. Z enim scc bos vzigal pec in varoval povratek? Za varovanje povratka je sicer ceneje acc40.
Zalogovnik daj v hiso. Zakaj? Zakaj bi pol leta 24/7 izgubljal toploto v povezovalni cevi in gonil mocnejso crpalko, ce jo lahko samo nekaj ur na dan ko bo pec gorela.
Moc peci, kvadratura ogrevanja, izolacija?
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Pumpa pri varovanju povratka naj ugasne, ko ima kotel nizjo temperaturo od dna zalogovnika,oziroma nizjo od nastavljene (60?)
Objave: 137
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
1
Hanzi, kotel bi bil nastavljen na 70 in bo skos vzdrzeval 70C (pec na sekance).
A ni bolj logicno da pec ugasne ko temp na dnu zalogovnika doseze 70 in pumpa za varovanje se laufa dokler vse na gorilcu ne pogori oz se shladijo dimni plini?