#46
Citat:Jst sm zaključil s tvojim vencem Žerjavar.
Hvala za tvoje prispevke. Niso bili vstran vrženi.
Sem v začetku povedal " Čista teorija! Se ne zadovoljim s sklicem na nek predpis, literaturo, … ". In to še vedno želim. Sprejemam tudi določilo predpisa, če je podkrepljeno z vzrokom nastanka predpisa. Ali je ob potresu prihajalo do poškodb (rušenja) zaradi venca z le dvema palicama?

Kaj je po tvoje bedarija, ki mi jih očitaš kar v množini?

Citat:Se opravičujem za nevmesno debato po Žerjavarjevem mnenju, sam pa mislim, da tole malo spada zraven
Če sem želel debato o teoriji določitve zidnega venca, potem določanje učinka potresa ni zraven. Na venec vpliva učinek potresa, kakšna je velikost učinka pa ni važno. Nimam pa nič proti, če se odpre nova tema o določanju učinka potresa.
Ali je za privlačnost foruma bolje, če se ne drži discipline teme (ne spada v temo) pa naj presodijo drugi.
Nimam časa - sem v penziji!
#47
žerjavar, zakaj ne vpišeš še gradbeništva zdej v svojem zrelem obdobju, če imaš recimo več časa za to in če te očitno zadeva zanima? resno.
ali spet po stari maniri meniš, da je vse znanje sveta možno dobit tako malo po guglu in nekaj forumske debate?
#48
Bstatik Napisal:Glede na tip tal se to zgodi.
Enaki hiši na Trnovem (debele plasti glin) in v Šiški (npr. prod) je potrebno dimenzionirat na 2x večje oz. 2x manjše potresne sile.
Ok. To razumem. Samo, ko gledam te karte [url]httpsunichr("58")//goounichr("46")gl/hFNRJK[/url], so meje malo bolj na daleč začrtane in je videti lep gradient proti potresno bolj obremenjenim območjem. Je pa res, da Nemčija ni neka potresno aktivna lokacija. Verjamem pa, da se tam tudi najdejo mikrolokacije, kjer je vpliv tal pomemben, kot si omenil.
#49
Gledat moraš obe karti skupaj:
1. potresno karto Slovenije
2. mikrorajonizacijo Ljubljane (oziroma glede na vrtino, oz. kar poda geomehanik,...)

Na preostalih delih Slovenije pa:
1. potresno karto Slovenije
2. tip tal (običajno podano v GM poročilu)


Priložene datoteke
.jpg   Potres.JPG (Velikost: 144,67 KB / Prenosi: 514)
#50
Po kratki bolniški ponovno v akciji.

Dolžna sem tole:
Bstatik Napisal:Taav, tle se pa ne strinjam.
Tudi če nimaš vertikalnih in horizontalnih vezi veš kakšne sile odpadejo na katero od štirih sten. Saj tudi včasih ni bilo AB vezi, pa se je dalo poračunat. Tudi zdaj lahko zasnuješ hišo brez vertikalnih vezi, kot nearmirano zidovje (q = 1,5, glej slovenski nacionalni dodatek k EC8). Seveda ni dobro, ampak se da. V primeru povezanega zidovja pa gre q od 1,5 do 2,5.

Če imaš togo ploščo (d>= 15 cm, če se ne motim), ne potrebuješ horizontalnih vezi.

Mogoče kaj narobe razumem, se vnaprej posipam s pepelom, debatiram lahko kvečjemu v dometu spošne razgledanosti, ker službeno drgnem le jeklo, jeklo in jeklo. Res je, da lahko reduciraš za nearmirano zidovje le z 1,5, ampak na nizki seizmičnosti. Ki je pri nas ni. Tudi nac. dodatek prepoveduje uporabo zidovja, ki ustreza le določilom EC6. Pri jeklu npr lahko greš z 1,5 in običajnim dimenzioniranjem, pa je jeklo malo drugače kot beton in opeka.

Toga plošča debeline 15cm in več ima armaturo ob robu že defacto po več kot bi jo imel venec.

Sicer pa ja, imaš v osnovi prav - lahko določiš nihajne posameznih zidov, nekako upoštevaš, koliko zid zdrži na pravokotnih stikih, nekako upoštevaš povezavo s ploščo, nekako upoštevaš nosilnost pravokotno na ravnino in nekaj poračunaš. Vse seveda na dinamiki, kjer so pogoji malo drugačni kot pri statiki. Bi rekla, da je s takimi dimenzijami zidov (20-30cm) včasih šlo čez, ko se je za potresno jemalo 2,5% vertikalne obtežbe in pa danes na nizki seizmičnosti (0,04g).
#51
Žerjavar Napisal:
Citat:Jst sm zaključil s tvojim vencem Žerjavar.
Hvala za tvoje prispevke. Niso bili vstran vrženi.
Sem v začetku povedal " Čista teorija! Se ne zadovoljim s sklicem na nek predpis, literaturo, … ". In to še vedno želim. Sprejemam tudi določilo predpisa, če je podkrepljeno z vzrokom nastanka predpisa. Ali je ob potresu prihajalo do poškodb (rušenja) zaradi venca z le dvema palicama?

Ne, prihajalo je do neželenih oblik porušitve z vezmi, ki so bile glede na zid premajhne. In kjer je bila armatura neustrezno speljana iz VV v HV. In ko enkrat postaviš zahtevano togost vezi, je potrebno beton ustrezno armirati. Je pa seveda rak rana, ker so zahteve plod testov in izkušenj prejšnjih potresov in potem dotični posamezniki nekako s svinčnikom ne pridejo in ne pridejo zraven.

Sicer me čedalje bolj zanima, kakšno obtežbo si dal na vez, da vehementno trdiš, da zadoščata dve horizontalno položeni palici. Še enkrat, hor. vez prerečuje izpad stene iz svoje ravnine in omogoča zadostno togost zidu v ravnini. Bistven je stik hor. in vertik. vezi.
Primer upogiba v vert. smeri je npr že vez nad okni in večjimi odprtinami, postavljenimi tik pod vezjo.

V tvojem primeru, kjer plošče praviš da nimaš, temveč le leseno ostrešje, pa so zahteve za togost vezi kvečjemu večje - hor. vezi so namreč edini element, ki drži stene skupaj.
#52
Bstatik Napisal:Gledat moraš obe karti skupaj:
1. potresno karto Slovenije
2. mikrorajonizacijo Ljubljane (oziroma glede na vrtino, oz. kar poda geomehanik,...)

Na preostalih delih Slovenije pa:
1. potresno karto Slovenije
2. tip tal (običajno podano v GM poročilu)
Aha, razumem. Makro karta ima maksimalni pospešek 0,25 g. Lokalno je lahko pa zaradi terena tudi več kot dvakrat več. Zanimivo.
Še zadnje vprašanje tu z moje strani (če se ne bo še kaj odprlo, kar me bo zanimalo Big Grin ). Kakšni pa so največji pospeški, ki jih imate v Sloveniji? Je to jug Ljubljane z 0,635 g ali je kje lokalno še več? Za takšne visoke številke predvidevam, da je razlog v barjanskem terenu?
#53
Taav Napisal:Sicer me čedalje bolj zanima, kakšno obtežbo si dal na vez, da vehementno trdiš, da zadoščata dve horizontalno položeni palici. Še enkrat, hor. vez prerečuje izpad stene iz svoje ravnine in omogoča zadostno togost zidu v ravnini. Bistven je stik hor. in vertik. vezi.

Vseskozi govoriš o vezeh (protipotresna armatura), jaz pa govorim o možnosti hiše na SV SLO, kjer je možno potres zgornje etaže (kolenčni zid) ukrotiti z povprečno opeko in podaljšano malto. V tem primeru je možna obremenitev armature venca le od natega in horizontalnega upogiba. Do sedaj še nobeden ni vedel povedati o možnem vertikalnem upogibu.
Citat:Primer upogiba v vert. smeri je npr že vez nad okni in večjimi odprtinami
To sem že v začetku povedal, da je predel venca, ki je hkrati preklada, izvzet iz mojih trditev. V tem predelu ima venec pač 4 palice.
Citat:V tvojem primeru, kjer plošče praviš da nimaš, temveč le leseno ostrešje, pa so zahteve za togost vezi kvečjemu večje - hor. vezi so namreč edini element, ki drži stene skupaj
Ja, na videz. Ob potresu so na vrhu zidu (venec) zaradi manjše mase nad zidom tudi manjše horizontalne sile, je večja verjetnost, da protipotresna armatura zidov ni potrebna.
Nimam časa - sem v penziji!
#54
Ti praviš, da potres lahko ukrotiš s cegli, jaz (in 90% potresno aktivnih držav) pač ne.

In pri trditvi glede zmanjšane mase nad zidom misliš, da je lastna teža zidu -kaj?

In zidove pri dinamični obremenitvi ti drži skupaj - kaj?

Tudi manjša masa ti nič ne pomaga, če se konstrukcija ne obnaša kot celota.

Kot je bilo že napisano, debate s tabo so res težke - pod krinko neke eksaktnosti lapaš, da se kar kadi. Še posebej za nekoga, ki forum kao ignorira. Si ziher, da ne bo kdo iz tvojega pisanja kaj pametnega potegnil?

Je bilo povedano, kar je bilo sploh za povedati. Za kaj več pa naj si kdo vzame čas in preštudira kupe literature glede izkušenj iz potresov zadnjih 50 let. Jo je več kot dovolj. Ne pa da drugim očita in provocira, da drugega razloga kot "od viška glava ne boli" nima.
#55
Citat:Ti praviš, da potres lahko ukrotiš s cegli, jaz (in 90% potresno aktivnih držav) pač ne.
Pravim, da se potres v SV SLO, zgornja etaža lahko ukroti brez AB vezi. Sem računal strig opeke in strig malte za neko povprečno razporeditev odprtin (okna, …), ni bilo panike.
Ker vem, da je danes v vseh projektih zajeta armatura zidu, me je zanimalo ali se jaz motim ali projektanti to naredijo po načelu "od viška ne boli glava". Zato sem postavil vprašanje na forum s poudarkom o vertikalnih momentih na venec.

Praviš, da lapam. OK. Kaj pa ti in še kdo? Ne bom ponavljal tvojih besed povezanih z lapanjem.
Poglej koliko besed si porabila o vertikalnem momentu na venec. Saj ti priznam, da posegaš v pravo smer. Če opečnati zid ne vzdrži hor.sil s strigom, je potreben AB okvir zidu in na ta okvir deluje zid s tlakom = upogib okvirja. To je vertikalni upogib venca - tega še nisi povedala. Ostane vprašanje, ali res vsak zid rabi vezi (AB okvir)?
Nimam časa - sem v penziji!
#56
Togost vezi je premajhna, da bi to kar upošteval kot okvir. To je bilo tu (in še kje) povedano n-krat. Zato ne, ne gre za ta moment. Zato, ker ni funkcija vezi, da delujejo kot okvir. Potem bi pač enostavno delali ab okvirje in pozidali luknje.

Lapaš, ker drezaš v stvar na napačnem koncu in si ne pustiš dopovedati, da je osnova vsake konstrukcije regulirano obnašanje pri potresu - konstrukcija mora delovati kot celota. Mora. Ti nič ne pomaga preračun zidu na strig, če se je izkazalo, da je večji problem zadržat zid tam, kjer je, da sloh lahko nosi strig.

Meja obstaja (pa tudi to ignoriraš) - pod 0.04g lahko delaš brez vezi - se razume, da zid zdrži vse obremenitve.
#57
Citat:Togost vezi je premajhna, da bi to kar upošteval kot okvir
Oprosti na mojih pomanjklivih gradbeniških definicijah.
- Okvir je zame pravokotni obod (slike, dela zidu ...). Ja poznam okvirno konstrukcijo, ki ji pravim predalčna konstrukcija. Elementi predalčne zgradbe so zaradi hotizontalnih sil obremenjeni na upogib. Sedaj bi lahko debatirala o tem, kako se horizontalna obremenitev prenaša pri vezanem zidu (po tvoje praktično ni striga zidu in ne upogiba vezi zidu). Pa nima smisla, ne spada v temo.
- Vez je zame neka povezava načeloma z nateznim elementom (vrv, žica, …). Povežemo šopek rož. snop šibja, otep slame, …

Pustiva vezi, trdim da včasih niso potrebne, kljub temu pa je venec zidu potreben.
Citat: Lapaš, ker drezaš v stvar na napačnem koncu
. Za Štajerca je lapanje brezpredmetno govorjenje - o nečem, kar nima zveze s temo pogovora, gobezdanje, čvekanje, ... .
Citat: je osnova vsake konstrukcije regulirano obnašanje pri potresu - konstrukcija mora delovati kot celota. Mora.
ja, mora. Vendar lahko deluje na ta način tudi brez vezi, če potresne obremenitve niso prevelike.
Citat: Ti nič ne pomaga preračun zidu na strig, če se je izkazalo, da je večji problem zadržat zid tam, kjer je,
Verjetno misliš, da se bo zid deformiral pravokotno na ploskev zidu (izbočil). Vez z armaturo na 10 x 10 cm tega ne more zadržati.
Citat: pod 0.04g lahko delaš brez vezi - se razume,
Se ne razume. Kje je meja je odvisno od debeline, kvalitete in velikosti zidu, ki bi naj imel armirani obod (okvir, vez, …). To mejo pa dobiš z izračunom s konkretnimi podatki.
Nimam časa - sem v penziji!
#58
Te bitke s statiki me spominjajo na top gear... so nasli predpis da je omejitev na avtocesti taka kot je zaradi tega da je zavorna pot pod (dajmo rect, se ne spomnim cifre) 200m. In so dokazal da imajo dobri avto tako dolgo pot pri 250+ hitrosti. Torej za njih ne sme/more veljati splosni predpis....
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#59
Tista je bila dobra, ja. Ko pa pomisliš, da same zavore nimajo veze z gumami in kakšne vse gume dajo ljudje (tudi) na takšne avte, postane pa stvar zanimiva. Še vedno se ustaviš samo s trenjem, ki se pojavi med gumo in cesto... Izven teme, pa sem vseeno moral. Big Grin Res je veliko podobnosti z gradbeništvom, na koncu je tako vse fizika.
#60
Žerjavar Napisal:
Citat:Ti praviš, da potres lahko ukrotiš s cegli, jaz (in 90% potresno aktivnih držav) pač ne.
Pravim, da se potres v SV SLO, zgornja etaža lahko ukroti brez AB vezi. Sem računal strig opeke in strig malte za neko povprečno razporeditev odprtin (okna, …), ni bilo panike.
Ker vem, da je danes v vseh projektih zajeta armatura zidu, me je zanimalo ali se jaz motim ali projektanti to naredijo po načelu "od viška ne boli glava". Zato sem postavil vprašanje na forum s poudarkom o vertikalnih momentih na venec.

Praviš, da lapam. OK. Kaj pa ti in še kdo? Ne bom ponavljal tvojih besed povezanih z lapanjem.
Poglej koliko besed si porabila o vertikalnem momentu na venec. Saj ti priznam, da posegaš v pravo smer. Če opečnati zid ne vzdrži hor.sil s strigom, je potreben AB okvir zidu in na ta okvir deluje zid s tlakom = upogib okvirja. To je vertikalni upogib venca - tega še nisi povedala. Ostane vprašanje, ali res vsak zid rabi vezi (AB okvir)?

Mislim, da imaš ti precej zamešane pojme.
Najprej terminologijo, potem pa obnašanje konstrukcije.
Evo mojster, glede na to, da sam stresaš neke izračune iz roke nas zanima koliko zdrži taka stena.


Priložene datoteke
.png   Računski primer.PNG (Velikost: 88,48 KB / Prenosi: 198)