#31
Jaz gledam takole na to. Ko delaš nek enostavni objekt, kot je stanovanjska hiša, se na koncu pri celotni investiciji ne bo dosti poznalo ali si delal vertikalne vezi ali ne... Pri kakšnih večjih objektih pa tako ne gre brez tega, se da pa verjetno s pametno zasnovo več prihraniti.

Me pa ena stvar tule zanima. Danes delamo (večinoma) vse plošče AB. Objekt, ki sem ga jaz razširil s prizidkom pa ima plošče v izvedbi monta. Prizidek ima klasično AB ploščo. Monta je lažja konstrukcija, kot AB plošča. Kako to gradbeniki prenesete v svoje preračune? Čisto enostavno kot manjšo maso plošče in posledično manjše horizontalne obremenitve pri nekih pospeških? Pa kovinska kritina proti opečnati / betonski?
Kot najbolj kritičen primer si jaz sicer predstavljam 150 kg snega na m2 strehe (pri meni je to po snežni karti) oz. lahko še kje kaj več (Kočevje 300 kg/m2). Pri nas to pomeni 300 m2 x 150 kg = cca. 50 ton dodatne obremenitve, ki se med potresom prenese v horizontalne obremenitve elementov konstrukcije. Vse ostale obremenitvene primere lahko pozabiš. Je pa res, da je verjetnost polne obremenitve snega in rušilnega potresa obenem manjša in je varnost lahko manjša.

Gradbeniški komentarji za nas laike?
#32
Citat:Zakaj pa sploh potrebuješ beton? Če imaš dve armaturni palici ali pa npr. žici lahko računaš kar po teoriji kablov.
Imam občutek, da skušaš z ironijo zapolniti vrzel.
Želim le vedeti, kakšni upogibni momenti lahko delujejo na venec.
Citat:Najbolj osnovno, kolikor še zmorem:
Dobro zapisano, vendar to ni odgovor na moje vprašanje.
Danes se da dokaj dobro predvideti jakost potresa in preračunati obremenitev posameznih nosilnih elementov. Jaz v tem trenutku želim računati trdnost venca. Ta je na vrhu zidu, na njem ni toge in težke betonske plošče, je le elastično in lahko ostrešje (razen če je potres ravno ob visokem snegu).
Nimam časa - sem v penziji!
#33
grega09 Napisal:Jaz gledam takole na to. Ko delaš nek enostavni objekt, kot je stanovanjska hiša, se na koncu pri celotni investiciji ne bo dosti poznalo ali si delal vertikalne vezi ali ne... Pri kakšnih večjih objektih pa tako ne gre brez tega, se da pa verjetno s pametno zasnovo več prihraniti.

Me pa ena stvar tule zanima. Danes delamo (večinoma) vse plošče AB. Objekt, ki sem ga jaz razširil s prizidkom pa ima plošče v izvedbi monta. Prizidek ima klasično AB ploščo. Monta je lažja konstrukcija, kot AB plošča. Kako to gradbeniki prenesete v svoje preračune? Čisto enostavno kot manjšo maso plošče in posledično manjše horizontalne obremenitve pri nekih pospeških? Pa kovinska kritina proti opečnati / betonski?
Kot najbolj kritičen primer si jaz sicer predstavljam 150 kg snega na m2 strehe (pri meni je to po snežni karti) oz. lahko še kje kaj več (Kočevje 300 kg/m2). Pri nas to pomeni 300 m2 x 150 kg = cca. 50 ton dodatne obremenitve, ki se med potresom prenese v horizontalne obremenitve elementov konstrukcije. Vse ostale obremenitvene primere lahko pozabiš. Je pa res, da je verjetnost polne obremenitve snega in rušilnega potresa obenem manjša in je varnost lahko manjša.

Gradbeniški komentarji za nas laike?

Upoštevamo kot manjšo maso. Monta je dovolj toga, da imaš etažni mehanizem.
Pločevino upoštevaš kot maso, po obodu sten pa moraš imet nek AB venec/vez.
Snega v Sloveniji do 1000 m nadmorske višine se ne kombinira s potresom, kot si pravilno napisal glede verjetnosti.
#34
Žerjavar Napisal:
Citat:Zakaj pa sploh potrebuješ beton? Če imaš dve armaturni palici ali pa npr. žici lahko računaš kar po teoriji kablov.
Imam občutek, da skušaš z ironijo zapolniti vrzel.
Želim le vedeti, kakšni upogibni momenti lahko delujejo na venec.
Citat:Najbolj osnovno, kolikor še zmorem:
Dobro zapisano, vendar to ni odgovor na moje vprašanje.
Danes se da dokaj dobro predvideti jakost potresa in preračunati obremenitev posameznih nosilnih elementov. Jaz v tem trenutku želim računati trdnost venca. Ta je na vrhu zidu, na njem ni toge in težke betonske plošče, je le elastično in lahko ostrešje (razen če je potres ravno ob visokem snegu).

Meni se pa zdi, da si v resnici zanimiv človek. Po mojem si kar razgledan, ampak trmast pa še 100x bolj :lol:

Tvoje teoretiziranje glede momentov v vencu je trapasto že v štartu, ker vsi vemo, da jih bolj ali manj ni na makronivoju mehanskih obremenitev.
Kaj pa:
-krčenje
-lezenje
-temperatura
-imperfektnost v geometriji
-kaj pa če imaš steno v krivini in pride potres
-kaj pa če zidana stena ni popolnoma ravna na vrhu
-kaj pa če masa betona ni konstantna po dolžini
-kaj pa nehomogenost materiala (armaturna palica)
-nekonstantnost prečnega prereza
...
Imaš neke parazitne momente, velikosti enega močnega prdca, ki že povzroči razpoke v betonu.
#35
Citat:Tvoje teoretiziranje glede momentov v vencu je trapasto že v štartu, ker vsi vemo, da jih bolj ali manj ni na makronivoju mehanskih obremenitev.
Ni nobeno teoretiziranje momentov. Dejstvo je, da se danes venci delajo s 4 palicami, pred 30, 60 leti pa z dvema (če se je sploh delal). Rad bi vedel čemu ta sprememba. Sam ne najdem razloga. Današnji venec je v stanju prenašati vertikalni moment, ki ga star način ni prenašal. Torej iščem razlog v novejšem spoznanju, da na venec lahko nastopa nek vertikalni moment, na katerega nekoč niso računali.
Od tvojih naštetih možnih vzrokov ne vidim nobenega, ki bi lahko povzročil tako velik moment, da ga ploski venec z dvema palicama nebi prenesel.
Nimam časa - sem v penziji!
#36
Bstatik Napisal:Upoštevamo kot manjšo maso. Monta je dovolj toga, da imaš etažni mehanizem.
Pločevino upoštevaš kot maso, po obodu sten pa moraš imet nek AB venec/vez.
Snega v Sloveniji do 1000 m nadmorske višine se ne kombinira s potresom, kot si pravilno napisal glede verjetnosti.
Sedaj sledi vprašanje za starejše objekte, ki niso narejeni po današnjih standardih. Če ima takšen objekt monta ploščo in lažjo kritino in je zidan z vertikalnimi vezmi in vencem, bo bolje zadostil današnjim standardom, ker so horizontalne obremenitve zaradi manjših mas plošč in kritine manjše?
Starejši objekti s klasičnimi AB ploščami pa so lahko bolj problematični? To so sicer moja sklepanja, jih lahko na podlagi izkušenj kaj potrdiš?

Auč glede snega in potresa. Big Grin Torej si te kombinacije (seveda) nikakor ne želimo, ker če te prav razumem, vam tudi veliko novejših objektov z veliko verjetnostjo "kipne"?
#37
Ostanimo pri temi = venec zidu. Tu nima medetažna plošča vpliva. Ja, če je plošča lesena, slabše povezuje zidove na svoji višini, je nekaj vpliva na horizontalne sile (momente) na venec, kar pa zopet ni bistvo teme.

Res bi rad vedel, ali ni venec s štirimi palicami rezultat: "Od viška ne boli glava".
Nimam časa - sem v penziji!
#38
Danes se elementi ostrešja (lega) sidrajo v venec. Včasih so se polagali na venec. Les se vgrajuje svež. Les se večinoma spaja zaradi dolžine sortimentov in razgibanih detajlov. Pri zvijanju lahko pride do vert.momenta, ampak v drugo smer- privzdigovanje. Poleg tega se zaradi debeline izolacije in nadkrivanja balkonov povečujejo napušči, kar zopet povzroča vert.moment. Tudi pri kratkih legah- izzidek- lahko pride do privzdigovanja na notranji strani.
#39
Ne. Sneg v kombinaciji s potresom tudi pri novejših konstrukcijah ne bi bil problem, ker predstavlja le manjši del teže hiše. Ravna streha (AB plošča 18 cm, naklonski beton, omet, prodec, hidroizolacija, termoizolacija) pa si že na cca 750 kg/m2.
Problem bi lahko bil pri nadstrešnicah z veliko površino, kjer se gre optimizacijo in je sneg merodajna obtežba za nosilno konstrukcijo za mejno stanje nosilnosti. (poglej npr. porušeno nadstrešnico od Adriemobil).
Problem bi lahko bil npr. na Krvavcu, kjer imaš 750 kg/m2 projektno obtežbo snega. Verjetnost, da bo streha obtežena s snegom pa je precej večja.

Ne. Venec z armaturnim košem s štirimi palicami ni "od viška ne boli glava". Ukvarjaš se z nepomembnimi stvari v investicijskem procesu investitorja (razen, če bi imel tega na kilometre). Neko blazno teorijo razvijat za takšen element je izguba časa.
Vprašaj investitorje novih hiš na Trnovem, Ilovski štradon, Rakova Jelša, itd. kjer imajo po 10-15 zabitih prednapetih AB pilotov dolžine 20 m, koliko promilov cene pilotiranja jih je stala izvedba vseh vencev pravokotnega prereza npr. 30x20 cm Idea

Petek je, gremo med ljudi. :twisted:
#40
Citat:Ne. Venec z armaturnim košem s štirimi palicami ni "od viška ne boli glava". Ukvarjaš se z nepomembnimi stvari v investicijskem procesu investitorja
Ne sprašujem, od česa ni venec s 4 palicami. Mene zanima, od kod je, kaj je tisto, kar je v zadnjih 30 letih dodalo 2 palici.
Zapomni si: šparaj kovance, bankovci se šparajo sami.
Iz dosedanjih debat bi tudi sklepal, da je večina projektov individualnih hiš le modifikacija tipske hiše, ki je preračunana na Lj potres, vipavsko burjo in kočevski sneg. Le kdo bi se trudil s ponovnim računanjem za 2,5 krat manjši potres, 3 x manjši veter in 2 x manj snega.
Citat:kjer se gre optimizacijo in je sneg merodajna obtežba za nosilno konstrukcijo za mejno stanje nosilnosti. (poglej npr. porušeno nadstrešnico od Adriemobil).
Zanimiv primer. Nisem še zasledil sodnega zaključka o vzroku porušitve. Nimam več podatkov, toda takoj po nesreči sem dobil ne povsem zanesljive podatke o izmerah konstrukcije ter dimenzijah profilov. Po mojem računu so se dejanske napetosti ob 150 kg/m2 snega gibale zelo blizu meje plastičnosti.
Nimam časa - sem v penziji!
#41
Tako je, zakaj bi kompliciral, itak skor noben ne razume statike, tako da kar malo megle prodamo.
Imamo narejene kar tipske projekte, ki pašejo na vsako arhitekturo in vsako lokacijo v Sloveniji. Big Grin


Priložene datoteke
.jpg   Pospeški Ljubljana.JPG (Velikost: 237,12 KB / Prenosi: 289)
#42
Kdo je avtor karte pospeškov?
Zame je pospešek g vedno 9,81m/s2. Pospeški tal zaradi možnega potresa pa so glede na zapisane številke lahko le številka množena z g.

Ali priznaš, da ne poznaš razloga za 4 palice v vencu razen "ziher je ziher"?
Nimam časa - sem v penziji!
#43
Imas pa hud avto. Kako ga lahko obvladas s takim konstantnim pospeskom??? No, ima pa zavore tolk slabs...
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#44
Z vsem spoštovanjem, samo tale karta je pa "zanimiva". Kako so sploh prišli do teh podatkov? Ali imamo tako gosto seizmološko mrežo ali se to sklepa na podlagi česa drugega?

Znotraj radija petih kilometrov imaš vse od 0,25 g pa do 0,64 g, kar je (če prav razumem) več kot dvakratna razlika, ko pospeške preneseš na horizontalne obremenitve objekta.
Mogoče malo preveč praktično razmišljam, samo tole območje si zasluži maksimalno dva pospeška, recimo 0,65 g in 0,3 g po hitrem pregledu karte. Ne pa, da ima vsak zaselek okrog Ljubljane svojo vrednost. Že pri dveh območjih je vprašanje, kaj naredite na meji dveh (ali celo treh), tu je pa sploh zanimivo. To je moje mnenje, kaj je razlog, verjamem, da mi boš znal obrazložiti.

Glede snega in potresa se strinjam za 750 kg/m2 ploščo nad modernim objektom. Tu bi rekel, da tudi polna obremenitev snega ni tako merodajna. Pri nekem klasičnem objektu z leseno streho in normalnim tipom kritine pa je zgodba verjetno že drugačna. Tu je stalne obremenitve max 200 kg/m2, snega je pa lahko še toliko zraven. Ali trdiš, da so potem pri klasičnem objektu (lesena streha in neka klasična kritina) vsi elementi spodaj enaki oz. obratno?

Se opravičujem za nevmesno debato po Žerjavarjevem mnenju, sam pa mislim, da tole malo spada zraven. Vsi elementi se določajo tako, da najprej (dokaj dobro) poznamo obremenitve oz. se jih trudimo popisati.
#45
Glede na tip tal se to zgodi.
Enaki hiši na Trnovem (debele plasti glin) in v Šiški (npr. prod) je potrebno dimenzionirat na 2x večje oz. 2x manjše potresne sile.

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.arso.gov.si/potresi/potresna%20nevarnost/karta_mikrorajonizacije_lj.html">http://www.arso.gov.si/potresi/potresna ... je_lj.html</a><!-- m -->

Jst sm zaključil s tvojim vencem Žerjavar. Nekaj razlogov sem ti napisal, ti pa še kar težiš s svojimi bedarijami, ne poznaš nobenih pravilnikov, standardov za projektiranje, navodil za detajliranje armature, potem pa od nas zahtevaš, naj ti vsako najbolj osnovno stvar teoretično razložimo. Teoretično ne potrebuješ 10 prstov, pa si vseeno vesel, da jih maš a? Od viška ne boli glava...
1 2 3 4 5 ... 14 Pojdi na stran 
Iskanje po temi