PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Daikin Altherma 8kw

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pred 2 leti sem se odlocila za montazni hiso Jelovica . ogrevanje tc. Hisa ima 175 m2. Vgradili so Daikin altherma 8 kw. ne morem ogreti prostorovna24 stopinj. Je TC DOVOLJ MOCNA?
#2
vam je jelovica naredila kaki phpp izračun, da bi sploh vedeli kake so potrebe? oziroma drugače, ste kandidirali s hišo na ekoskladu?

čez prst bi moralo biti dovolj, tudi z "najslabšo" steno izpred 2 let. imate grelce vklopljene? in pa morebiti je čas, da kdo pride kaj pogledati. ali jelovica, če je šlo za hišo na ključ ali pač vaš monter, če je vse kot mora biti.
#3
Če imaš prenizko ogrevalno krivuljo ali pa kakšen fiksen DV nastavljen na TČ, potem ne more segreti na želeno bivalno temperaturo. Kako je nastavljena TČ?
#4
Morda se ogreva po urnikih.
#5
lahko bi bilo pa dobro, da eden te nastavitve malo pogleda
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#6
Če se ji ne da, niti javiti po petih dnevih in kaj pokomentirati...za takšne je škoda časa, tudi tega komentarja.