Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Moj namen je razčistiti vprašanje, zakaj zidni venec ne more biti ploščat z dvema palicama. Prosim, da se tega držite, brez nepomembnih stranpoti.
Citat:Razmisli, kaj bi ti lahko naredila temperatura pri vencu dolžine 5 m.
Sem razmislil, pa ne najdem v temperaturi razloga, da venec nebi mogel biti ploščat z le dvema palicama.
Citat:Beton ti pri enoosnem/dvoosnem upogibu vedno poči
Jaz sem govoril o enosmernem / dvosmernem (+/-) upogibu, ti pa o enoosnem / dvoosnem (y/z).
O nosilcu z eno palico sem dal le primer, da se lahko imenuje AB.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:Ti govoriš o vencih in stebričih, jaz govorim o vezeh. Dejstvo je, da zadeva ne funkcionira ne brez horizontalnih vezi ne brez vertikalnih.
Predvidevam možnost, da zaradi potresa stebriči niso potrebni (kvaliteten zid, nizka potresna nevarnost), venec pa je potreben zaradi vetra (+ …) na recimo 2 m visok kolenčni zid.
Citat: Vertikalna vez je v večini primerov locirana na stičišču dveh med seboj pravokotnih sten -
Nekaj jih je, enako število jih je tudi v ravnem zidu ali ob robu prve odprtine (okno, vrata). Dva sosednja stebriča sta smiselna, če objemata poln zid brez odprtin.
Citat:Vezi niso potrebne na območjih nizke seizmičnosti. Takih območij v SLO ni. Najnižje gre na 0,1 g.
V teh področjih obstoja kar nekaj zidanih enodružinskih hiš (običajno enoetažnih) starosti 150 do 200 let, katere nimajo vezi, pa tudi malta je dokaj peščena. Tudi moj (ni po EC) približen račun potresnih obremenitev pokaže, da dvoetažna hiša iz 30 cm modularca s podaljšano malto varno vzdrži potres 0,1 g. Izjema so ekstravagantne z panoramsko steno, …
Citat:Kvalitetni debeli (nepovezani) zidovi ti pomagajo en klinc nič.
Ne tako, vsak materjal nekaj nosi. Za nepovezani zid so dovolj dobri podatki o dopustnem strigu in s tem o dopustni horizontalni sili na višji etaži.
Citat: Hočeš odgovore na vprašanja, in ko jih dobiš (in ti ne pašejo) brez komentarja pelješ debato na druge stvari.
Ves čas vztrajam na vsaj enem razlogu, da venec ni primeren s samo dvema palicama. Ne skačem, ampak se ne zadovoljim s trditvijo, da mora imeti 4 palice. Hočem razumljiv razlog za to.
Citat:Luštno bi bilo debatirat glede realne problematike - jo je več kot dovolj,
OK - realno. Vzamiva tvoj projekt družinske hiše P+ M v Prekmurju ali Prlekiji. Pa poračunajva obremenitve venca. Kar sem videl novogradenj imajo v vencu in stebričih po 4 palice vsaj Fi 14 mm. Sem prepričan, da je to pretirano.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 1287
Teme: 4
Pridružen: Nov 2015
Ocena:
1
Še enkrat - goniš eno in isto in sogovornika utrujaš z absurdnimi primerjavami - na tak način ignoriraš vse argumente, ki govorijo kotra tvojim.
Tvoje izkušnje glede 100-200 let starih hiš v Prekmurju so nekako tako, kot bi jaz trdila, da na podlagi vseh nateznih testov na S235, ki sem jim bila priča in jih ni bilo malo, zahtevam, da se meja tečenja postavi na 350 MPa+ in ne na 235MPa. Razumeš - bučke. To lahko trdim le, če nimam pojma o zagotavljanju osnovne varnosti objektov. Kje so rezerve in zakaj so tam.
Pozabljaš, da kakšne hiše stojijo, kakšnih pa že ni več. Pozabljaš, da je nekako sprejemljivo, da 200 let stara hiša razpoka, novogradnja pač ne.
Razlog za 4 palice ti je bil že dan - ampak gremo še enkrat: dimenzije (bodisi vmesnih bodisi vogalnih vezi ali vencev) ti diktira dimenzija/debelina/togost zidu. Za neko običajno gradnjo je minimum 150 mm. Zaradi narave AB, ki za ustrezno obnašanje zahteva zadostno in enakomerno armiran prerez, potrebuješ za to tako armaturo. Pika. Prerezi, armiran z manjšo armaturo kot minimalno, se ne obnašajo več kot armirani prerezi. V končnem, mejnem stanju se dogajajo druge porušitve in popolnoma neprimerno je, da ignoriraš predpostavke in apliciraš ostale kontrole. Ne gre to tako. Ampak, ker predpostavk ne poznaš - tudi argumentiraš stvari, kot jih.
Ker pa vseskozi govoriš o svojih izračunih in kako je vse pretirano, te na tem mestu pozivam, da jih predstaviš. Torej, zanima me, na kakšen način si poračunal potresno obremenitev. Nivo naj bo ekvivalent EC zahtevam. Kot rečeno, standardi izpred 20-30 let dosegajo zgolj 10-20 % današnje obremenitve. Daj torej na stene 20-25% vertikalne obremenitve (lastna, stalna in del koristne) horizontalno, upoštevaj nihajne čase in vse ostalo, določi odziv in notranje sile, omeji pomike in poškodbe in dokaži, da potrebuješ dve palici 2x fi 10 v vencih, npr.
PS: Naj te na tem mestu spomnim, da je naša bivša država po vsakem potresu dvigovala zahteve za potres. Ker so se dogajale porušitve objektov, dimenzioniranih kao bp. Danes smo tako skonvergirali do EC. Na podlagi toliko in toliko potresov in izkušenj glede obnašanja objektov. In na podlagi dejstva, da je danes bistveno enostavneje simulirati obnašanje konstrukcij, kot je bilo to npr 30 let nazaj. Zato danes v večini primerov svinčnik, kalkulator in papir ne zadoščajo. Tu smo šli narazen - strojniki in gradbeniki namreč. Gradbeništvo v svojo specifiko, strojniki v svojo. In tako kot jaz ne sledim vašim novitetam in ne maham z 200 let starimi enačbami kot edinimi zveličavnimi, tako tudi ti ne moreš aplicirat znanja svoje aktivne dobe na današnji nivo stroke.
Potem me zanima še izračun same vezi, kjer v prerezu 150 x 150 upoštevaš dve palici. Saj veš, ročica tlak-nateg, kolikšen del prereza je razpokan, kako si upošteval nearmiran prerez. Kaj ti prevzema strige, kaj ti kaj prenaša.
Do takrat pa zaključujem.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:Do takrat pa zaključujem.
Še enkrat: hvala za tvoja pojasnila.
Ne vem, kaj je narobe z mojim vprašanjem in vztrajanjem na njem. Sem v začetku povedal, da želim teorijo ne predpisov in prakse. Torej lahko predpostavim, da vez okrog odseka zidu ni vedno potrebna, če strig zidu prenese obremenitve, katere bi bile v višji potresni coni večje in vezi verjetno potrebne. Jasno, da je v praksi treba dokazati, da vez ni potrebna. Razumem verjetnost, da je s predpisom vez vedno potrebna, vendar to nima zveze s teorijo venca zidu.
Citat:Tvoje izkušnje glede 100-200 let starih hiš v Prekmurju so nekako tako ...
Ta izkušnja je bila mišljena kot podpora iz prakse, da teorija o nepotrebnosti vezi v nekaterih primerih velja.
Citat:Ker pa vseskozi govoriš o svojih izračunih in kako je vse pretirano, te na tem mestu pozivam, da jih predstaviš
Meni ni problem pokazati izračun. Je pa smiselno, da ga prikažeš tudi ti in ju lahko primerjava.
Citat:Potem me zanima še izračun same vezi, kjer v prerezu 150 x 150 upoštevaš dve palici.
Želim teorijo. Ne moremo v naprej predpostaviti preseka betona. Izračun pokaže, kakšen presek (+ armatura) je potreben.
Naj ponovim: Za betonski venec zidu vidim kot obremenitev le horizontalni moment in eventuelni nateg. Za ta namen zadoščata dve palici. Povej mi realno možnost vsaj majhnega vertikalnega momenta, pa priznam potrebo po 4 palicah.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 1287
Teme: 4
Pridružen: Nov 2015
Ocena:
1
Še vedno ne razumeš - vez je potrebna, da sploh zid lahko prenaša strig. Realna potresna obtežba ne deluje kot statična horizontalna sila. In če zid med potresom ne more ohraniti svoje geometrije, ti odpovedo vsi nadaljnji mehanizmi - od toge šipe (plošča) do prevzemanja obremenitev v svoji ravnini.
Tvoje izkušnje so žal veliko preskope, da jih lahko štejem kot podporo tvoji teoriji.
Resnično ne mislim zapraviti tu niti minuto več. Ti si iniciator, torej je "dokazno breme" na tebi.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat: vez je potrebna, da sploh zid lahko prenaša strig.
Obstojajo tehnični podatki o strižni trdnosti apnene malte, podaljšane malte, votle opeke (modularc), …. Ali jim ne smem verjeti?
Kot sem že zapisal: vsak materjal nekaj nosi. Ali nosi dovolj glede na dejansko obremenitev pa je potreben izračun.
Citat:Ti si iniciator, torej je "dokazno breme" na tebi
Se strinjam. Sem zase že našel dokaze, za katere pa nisem prepričan, da zadoščajo. Ker pa nisem od "foha", iščem ideje za dokazovanje. V tem trenutku: ali lahko nastopa v vencu tudi vertikalni moment (kateri)?
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 141
Teme: 1
Pridružen: Dec 2016
Ocena:
0
Taav ti je lepo napisala ene par stvari glede potresa.
Glede stavb iz leta 1900 in prej si prosim poglej malo tale link (najbolj zgornji graf):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zag.si/ajax/DownloadHandler.php?file=746">http://www.zag.si/ajax/DownloadHandler.php?file=746</a><!-- m -->
Doseči bi moral razmerje 1.0, da je objekt potresno varen po sedanji zakonodaji.
Tlačno trdnost malte mi je IRMA dala 0,1 do 0,3 MPa za en kvalitetno grajen objekt v centru Ljubljane iz leta 1903. (nove malte imajo 5 MPa). Toliko o kvaliteti malte.
Če se greš sistem povezanega zidovja in "etažne mehanizme" moraš imeti AB vezi.
Če nimaš etažnega mehanizma, sploh nimaš kaj računat pri potresu in ti stene padejo ven iz ravnin.
V vencu zaradi mehanskih obremenitev običajno res nimaš upogibnih momentov, ga pa induciraš s tem, ko betoniraš na zidano steno. Beton na stranici z zidaki ima ovirano krčenje, medtem ko po bočnih zaopaženih stranicah lažje drsi, zgoraj pa je krčenje neovirano. Krčenje je sestavljeno iz avtogenega krčenja in sušenja betona, ki pa je največje prav na zgornjem robu. To pomeni, da imaš na zgornjem in na spodnjem robu različno deformacijo, kar bi z enačbami mehanike lahko pretvoril v moment z osno silo, ki bi takšno deformacijo povzročil.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:Taav ti je lepo napisala ene par stvari glede potresa.
Res je, sem ji hvaležen. Vendar nisva razčistila strižne nosilnosti zidu brez vezi - ona trdi, da ne nosi nič, jaz pa pravim, da vsak materjal nekaj nosi.
Citat:Če nimaš etažnega mehanizma, sploh nimaš kaj računat pri potresu in ti stene padejo ven iz ravnin.
Tega ne morem sprejeti kot argument. Vsaka stena nekaj nosi, sicer bi ven padla tudi brez potresa. Samo trdnostni račun lahko pokaže, ali nosi dovolj za pričakovani potres ali jo je treba ojačati.
Citat:V vencu zaradi mehanskih obremenitev običajno res nimaš upogibnih momentov, ga pa induciraš s tem, ko betoniraš na zidano steno ...
To bi lahko bil razlog za 4 palice v vencu. Bi moral dobro preučiti, ali res. Prva pomisel je, da je nekaj sličnega z predobremenitvijo betona ob izdelavi. Pri prednapetem betonu je to pozitivno. Morda je tudi tu?
Samo hitro razmišljanje: Preprečeno je krčenje, je beton po vsej dolžini obremenjen na nateg. V ploščatem vencu sta dve palici ki bosta v primeru potrebe prevzeli natezne obremenitve, četudi bo ob potresu beton zaradi prevelikega natega počil.
Citat: kar bi z enačbami mehanike lahko pretvoril v moment z osno silo, ki bi takšno deformacijo povzročil.
Ni nastala upogibna deformacija - venec je ostal raven tik nad opeko. V vencu nastane le natezna napetost.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 1287
Teme: 4
Pridružen: Nov 2015
Ocena:
1
Najbolj osnovno, kolikor še zmorem:
Vzemimo stavbo, tlorisno 5x5 m, po obodu zidovi. Na zidovih plošča. Na plošči masa.
Potres (vzbujanje v obeh horizontalnih smereh, hipne spremembe, gibanje tal s pospeškom, izmenična obremenitev skratka).
1. primer: brez vezi. Plošča je neskončno toga v svoji ravnini, poskrbi za enakomeren raznos obtežbe na zidove. Povezave plošče in zidov so naključne. Nihajni časi konstrukcije kot celota so "random", torej naključna številka - elementi med seboj niso ustrezno povezani. Obremenitev je zato random - enostavno ne moreš določiti, koliko hor. obtežbe iz nihajoče mase bo padlo na element. Porušni mehanizem je lahko karkoli: zid odleti iz svoje ravnine, zid se strižno poruši po diagonali, del zidu se strižno poruši, strižna porušitev ob tleh, ob plošči, skratka loterija.
2. primer: z vezmi. Plošča je toga v svoji ravnini - raznos obtežbe je enakomeren na vse zidove. Osnovna predpostavka celotnega potresnega računa. Zidovi glede na svojo togost prevzamejo ustrezno obremenitev. V svoji ravnini veliko, pravokotno na ravnino nič. Plošča je z vertikalnimi vezmi povezana s tlemi. Zidovi so obdani z vertikalnimi in horizontalnimi vezmi. Izpad iz ravnine je onemogočen. Togost v ravnini zidu ustrezna. Začne se strižna diagonalna porušitev zidu (po malti med cegli), v končni fazi prestriže tudi vez. Konstrukcija se obnaša kot celota. Določiš nihajne čase. Določiš potresno obremenitev. Imaš stanje - porušni mehanizem, ki ga vsaj približno lahko kontroliraš.
Lahko pa seveda računaš neke strižne nosilnosti malt, pa ceglov, pa PVC oken, pa vrat, ne pozabit na elektro inštalacije - zagotovo tudi te kaj doprinesejo. Kak konkreten vodovod tudi ni od muh. Če za čas življenja ne zatrese, je vse ok. Si prišparal namreč celih 150 € za tiste dve palci armature ali pa 400 € za armaturo vseh vezi.
Objave: 141
Teme: 1
Pridružen: Dec 2016
Ocena:
0
Taav, tle se pa ne strinjam.
Tudi če nimaš vertikalnih in horizontalnih vezi veš kakšne sile odpadejo na katero od štirih sten. Saj tudi včasih ni bilo AB vezi, pa se je dalo poračunat. Tudi zdaj lahko zasnuješ hišo brez vertikalnih vezi, kot nearmirano zidovje (q = 1,5, glej slovenski nacionalni dodatek k EC8). Seveda ni dobro, ampak se da. V primeru povezanega zidovja pa gre q od 1,5 do 2,5.
Če imaš togo ploščo (d>= 15 cm, če se ne motim), ne potrebuješ horizontalnih vezi.
Tipične porušitve imaš 3:
- zdrs (višje etaže)
- diagonalne razpoke (običajno se to zgodi)
- upogibna odpornost zidovja (krajše stene)