Kot strojniku mi je bil venec zidu vedno majhna uganka.
Prosim za pojasnilo, čemu je venec na zidu približno kvadratnega preseka z armaturo v vseh štirih vogalih. Vsaj tako ga jaz vidim ob pogledu na novogradnje.

Moja razlaga: Armatura služi prenašanju nateznih napetosti, katere beton razmeroma slabo prenaša.
Natezne napetosti lahko nastanejo od:
- direktnega natega,
- upogiba,
- zaradi striga zidu, kateri strig slabo prenaša ter se strig pretvori v poševni tlak (po diagonali odseka zidu) in v nateg dveh nasprotnih robov (eden je lahko venec). Odseki zidu bi naj bili blizu kvadratu brez odprtin (okno, vrata, …), vse štiri stranice z dodano armaturo.

V vencu zidu lahko nastane nateg zaradi:
1. horizontalnega upogiba - veter na steno, razkrečenje špirovcev, … Smer upogiba je lahko izmenična, rabimo vsaj dve armaturni palici horizontalno čim bolj razmaknjeni.
2. strig zidu (predvsem ob potresu). ki daje lahko nateg venca - zadošča vsaj ena armaturna palica.
Drugih razlogov za nateg ni (jaz jih ne vidim), zadoščata vsaj dve palici. Presek venca je lahko pravokoten, širina kot zid (ali več), višina toliko da prekrije armaturo ( 8 do 12 cm).

Prosim za pojasnilo. Čista teorija! Se ne zadovoljim s sklicem na nek predpis, literaturo, … želim strokovno pojasnilo, kdaj lahko v vencu nastane verikalni upogib (razen, če je venec hkrati preklada nad oknom, vrati, …).
Brez prispevkov: jaz sem naredil tako, kot je bilo v PZI.
Nimam časa - sem v penziji!
#2
Tvoja teorija je napačna, ker izhajaš iz predpostavke, da vezi služijo direktnemu prenosu navpične/horizontalne obtežbe. Smo ti enkrat že razlagali, da vezi niso zasnovane niti dimenzionirane kot okvirna konstrukcija. Osnova je razumevanje obnašanja nepovezanega in povezanega zidovja.

Tvoj argument glede zadostnosti dveh palic pri pravokotnem prerezu pa pije vodo zgolj na papirju. Če želimo, da se armiran betonski prerez obnaša kot armiran, je potrebno z armaturo zagotoviti še kaj več, kot zgolj računsko ustreznost za prevzem nategov (in mimogrede, tudi tlakov). Od zadostnega armiranja (v %) glede na betonski prerez, do ustreznega števila stremen in glavne armature v vogalih in ustreznega detajliranja glede na geometrijo prereza.

Literature je več kot dovolj dostopne - kjer je želja, tam je pot.
#3
Citat: Osnova je razumevanje obnašanja nepovezanega in povezanega zidovja.
Ali misliš na povezavo med dvema med sabo pravokotnima nosilnima zidoma?
Citat:glede zadostnosti dveh palic pri pravokotnem prerezu pa pije vodo zgolj na papirju. Če želimo, da se armiran betonski prerez obnaša kot armiran, je potrebno z armaturo zagotoviti še kaj več,
Zakaj se pravokotni presek z dvema palicama armature ne more imenovati in obnašati kot armirani beton, če so izključene možnosti vertikalnega upogiba? Navsezadnje bi tudi kvadratni presek z eno samo palico v sredini lahko imenovali armirani beton, če se zavedamo možnosti razpok betona v natezni coni.
Citat:Literature je več kot dovolj dostopne - kjer je želja, tam je pot.
To poznam, vendar v tem trenutku ne želim uporabiti. Želim le enostavno razlago. Če bi bila moja želja dovolj močna in bi tudi predvideval koristi od tega znanja bi se prav gotovo tega poslužil.
Nimam časa - sem v penziji!
#4
1. Ne, ne mislim tega. Mislim na povezavo zidu v ravnini zidu - okvir okoli zidakov.
2. Za prevzetimi računskimi metodami, ki jih uporabljaš tudi ti, stojijo določene računske predpostavke. Ena izmed njih je predpostavljeno formiranje nadomestnih nosilnih sistemov ter predpostavljen porušni mehanizem armiranega elementa. Zato ne moreš vzeti zgolj tistega, kar ti paše. Vzameš vse ali nič. Kako pa se ti zavedaš razpok v betonu in kako ustrezno jih upoštevaš v primeru ene palice v kvadratnem prerezu, nam pa seveda lahko razložiš.
3. Enostavna razlaga je samo ta, da se za uporabo enostavne računske metode preračuna zidovja upošteva, da je zidovje povezano. Minimalne zahteve za vezi so določene in potrjene s številnimi testi. V kolikor te zanima kaj več pa kot rečeno - literature je tudi v slo jeziku več kot dovolj.
#5
Citat: Ne, ne mislim tega. Mislim na povezavo zidu v ravnini zidu - okvir okoli zidakov.
To sem že v uvodu napisal, da zadošča le ena palica. Dokler pa horizontalne sile v smeri zidu prenese strig materjala zidu (opeka, malta), pa okvir ni potreben.
Citat: Kako pa se ti zavedaš razpok v betonu in kako ustrezno jih upoštevaš v primeru ene palice v kvadratnem prerezu, nam pa seveda lahko razložiš.
Za beton je znano, pri katerem raztezku začne pokati. Ena armaturna palica v sredini preseka mora zagotoviti trdnost, pri upogibu le s približno polovico tega raztezka = napetost = potreben presek glede na upogibni moment. Vem, ekonomsko ni upravičeno za prenos upogiba, je pa armirani beton.
Nimam časa - sem v penziji!
#6
Glej, ne govoriva o istih stvareh, jaz pa žal nimam časa, pa resnici na ljubo volje tudi ne, da tule premetavam in prečiščujem osnove s tabo. Res da si strojnik, ampak dlje od svojega nosa pa tudi ne vidiš ali pa te niti ne zanima. Pa je še cel svet tam zunaj...
#7
@: Taav: Hvala za razlage.

Jasno mi je, da je treba konstruirati (računati) v skladu s predpisi, navodili, praktičnimi izkušnjami, … Hotel sem le izvedeti dejanske razloge za take predpise.

Nisi podal nobenega konkretnega dokaza, da moja predpostavka ne drži. Kljub temu, še enkrat hvala.
Citat:ne govoriva o istih stvareh
Kaj pa ni bilo isto? Jaz sem imel ves čas občutek, da se povsem razumeva.
Nimam časa - sem v penziji!
#8
Žerjavar Napisal:Za beton je znano, pri katerem raztezku začne pokati. Ena armaturna palica v sredini preseka mora zagotoviti trdnost, pri upogibu le s približno polovico tega raztezka = napetost = potreben presek glede na upogibni moment. Vem, ekonomsko ni upravičeno za prenos upogiba, je pa armirani beton.

Tole ne drži. Tule se ne razumeva in ne govoriva o istih stvareh. No, pa še kje.

Daj povej, kakšen je porušni mehanizem upogibnega ab nosilca.
-kaj prevzame beton
- kaj prevzamejo stremena
- kaj prevzame vzdolžna armatura
#9
Citat: Tule se ne razumeva in ne govoriva o istih stvareh.
Kaj niso iste stvari: znani raztezek betona ob začetku pokanja ali približno polovica tega raztezka za armaturo pri upogibu (da armatura prevzame nateg)?
Pa saj tam, kjer je verjeten in znan upogib ne pride v poštev ena sama palica.
Citat: kakšen je porušni mehanizem upogibnega ab nosilca.
1. Pri enosmernem upogibu lahko računamo, da beton prevzame ves tlak, armatura pa ves nateg. Res pa je, da armatura v tlačni coni prevzame nekaj tlaka in beton v natezni coni nekaj natega - razen če je beton že razpokal zaradi večjih raztezkov.
Pri izmenskem upogibu, ko se tlačna in natezna cona menjujeta, beton ne sme razpokati, prenašata beton in armatura tlak in nateg, delitev kot različna materjala ob istem raztezku.
2. Stremena držijo razmak med armaturo in prevzamejo nekaj strižnih obremenitev betona. Tu pričakujem, da me boš še dopolnil, verjetno izven teorije trdnosti.
3. sem povedal v 1.

Nadaljujva z zidnim vencem, kjer ni vertikalnega upogiba, je le horizontalni upogib in nateg (tlak).
Nimam časa - sem v penziji!
#10
Kot rečeno, ne mislim te dopolnjevati in tule pisati eseje, ki zanimajo 0,01% uporabnikov.

Ni časa - pa še niti v penziji nisem.
#11
Citat: ne mislim te dopolnjevati in tule pisati eseje,
Ne rabim eseja.
Rad bi le en sprejemljiv razlog, zakaj venec zidu, ki nima vertikalnega upogiba, ne more biti ploščat z le dvema armaturnima palicama.
Nimam časa - sem v penziji!
#12
Za formiranje kontroliranega porušnega mehanizma potrebuješ ustrezno togost vezi - in ta togost je izražena z zahtevami glede minimalne površine prereza. In ker je površina prereza taka, da "dve palici" resnično nimata haska.
#13
Že pečem kokice in bom spremljal tole temo. :mrgreen:
Sory, da nisem nič prispeval v tem dialogu, berem pa z zanimanjem, me zanima, kako dolgo bosta zdržala... :mrgreen:
Daj no Taav, napiši kaj za laike, jaz sem tudi samo strojnik in spadam med tistega 0,01 % uporabnikov foruma... :mrgreen:
#14
Citat:Za formiranje kontroliranega porušnega mehanizma potrebuješ ustrezno togost vezi - in ta togost je izražena z zahtevami glede minimalne površine prereza
Kateri parametri (podatki) določijo potrebno togost? Ali je ta togost zahtevana v obe smeri enaka, ne glede na dejstvo, da se pri protipotresnem stebriču ne more izvršiti premik (upogib) pravokotno na smer zidu?

Zakaj mešaš zraven vezi, govorimo o vencu? Morda pa vezi sploh niso potrebne (nizka potresna cona, kvaliteten debel zid, nizka stavba).
Nimam časa - sem v penziji!
#15
Bom še jaz:

Imaš primere v naravi, ki so armirani z eno palico v sredini:

1. Natezne vešalke (npr. most pred Kranjsko goro)
2. Wollrabova palica (eksperimentalne analize)
3. Mikropiloti
...
Točka 2 je bila leta 2016, 2017 in letos 2018 tema na zborovanju GK.

Vse se res slabo obnaša pri vsem kar ni centrična obremenitev. Diagonalne zatege (vešalke) pri viaduktu Morandi so šle v maloro zaradi dotrajanja. Vešalke na mostu pred Kranjsko goro so v slabem stanju. Razpoke, zmanjšanje trajnosti....

Predpisi zahtevajo:
a) minimalne procente armature
b) omejitev širine razpok
c) ...

Na poglej ti dve sliki:
Preklada pod oknom... Nič ne nosi... Betonirali so letos poleti, nega betona slaba, armaturni koš 3 cm nižje od projektiranega (5,5 cm zaščitne plasti betona do stremena, ker so vez naredili 3 cm višjo, ker se jim je tako izšlo z višinami ceglov)). Tukaj so se pojavile razpoke na vsakih cca 20-25 cm širine cca 2-3 mm.

Koliko široke razpoke ocenjuješ, da bi imel ti z eno palico v sredini?


Priložene datoteke
.jpg   1.JPG (Velikost: 121,18 KB / Prenosi: 1854)
.jpg   2.JPG (Velikost: 161,3 KB / Prenosi: 1855)