Preden bo prišel centralna za tako "malenkost" bo že konec zime. Smile Ne, malo za hec, malo zares.

Na WDC20 imam shemo 423. -> tukaj, str. 75

<!-- m --><a class="postlink" href="http://ftp.seltron.si/web-pdf/Prirocnik_za_projektante_in_monterje.pdf">http://ftp.seltron.si/web-pdf/Prirocnik ... nterje.pdf</a><!-- m -->

Kam moram na peči/na gorilcu vezati R1, da bo bo WDC kontroliral ugašanje peči glede na potrebe po temp. Mojster ga namreč očitno ni zvezal, glede na to, da če R1 ročno dam na OFF bi morala peč ugasniti, pa ne.

Oz. kaj naj vam slikam, da mi lahko poveste. Nimam pojma, je treba to vezati na gorilec, tja, kjer je štrom štaklica ali prav v peč?

Hvala.
#2
Bo treba načrt od kotlovnega regulatorja pogledat. Če ne drugač stakni s stikala za vklop gorilca in veži na r1
#3
Jaz sem podobno zadevo vezal na stikalni preklop na regulacijo od peči in zadeva ni delovala. Potem sem kar vezal na dovod elektrike na peči. Tako omaš dovodni kabel - fazo na peči, ki gre skozi R1, ki je samo preklopni rele na WDC20 in tako ti potem WDC20 vklopi celo peč. To je enostavna zadeva in deluje. Če ima peč posebej stikalo za vklop, potem lahko tisto stikal prevežeš na R1 od WDC.
#4
Svedr Napisal:Bo treba načrt od kotlovnega regulatorja pogledat. Če ne drugač stakni s stikala za vklop gorilca in veži na r1

Saj to je zdaj hudič, kje to dobit ... Imam Bentone gorilec, ampak nimam pojma, kaj je kaj Smile Saj predvidevam, da je to tale škatlica?

<!-- m --><a class="postlink" href="https://imgur.com/a/3cdDUpj">https://imgur.com/a/3cdDUpj</a><!-- m -->

Kam kajSmile?

Štrom že prevezujem in zvezujem, tole mi pa ni čisto jasno oz. ne bi na pamet.
#5
Ne vem ravno kako imaš to zvezano.....
Običajno imaš priklop peči na elektriko in ne direktno gorilca. Na peči sta namreč še stikalo, termostat in varnostni tremostat. Iz peči pa imaš potem kabel z enim večpolnim vtičem, ki je priklopljen na gorilec.....

Kakorkoli, če bi bilo prav zvezano, bi namesto direktne faze (L) na peči imel fazo iz WDC (R1). Če bi pa čisto "za prav" naredil, bi dal še en rele vmes, ker tisti relejčki v WDC niso ravno za vklop nekih induktivnih bremen, kar motor gorilca in visoko napetostni transformator za vžig je!
#6
Drži, večpolni kabel gre poem na gorilec. Ja saj, to sem sumil, da bi bilo to potrebno vezati direktno s peči, ne z gorilca.

Za ta namen pa bi moral razredti peč, ker kakor vidim gredo ti kabli malo globje in niso na hitro dostopni.

Mogoče bo bolje, da vseeno počakam človeka, ki je to vezal ...
#7
To si ti slikal kontroler gorilca....
Menda imaš še kaj drugega na peči... ? Kje pa temperaturo nastaviš , prižgeš, ugasneš ?

Tako kot smo ti že svetovali...
Pust k to ni zate, pa dobi enga mojstra, da ti bo zvezal rele, ker drugače boš res še WDC20 skuril ( Gorilc ima velik zagonski tok.... )
#8
Vem, kaj sem slikal. In ja, ostalo je znotraj, bi moral odpreti peč.

Saj to mi je vse jasno, mislil sem, da bi lahko kontroliral direktno preko gorilca ...Zagonskega toka pa se tudi zavedam, ja. Smile

Bom prepustil, kot sem rekel.