PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Priklop peči na olje (problem s termostatom)

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pred kratkim sem kupil hišo, tako da nimam nekaj dosti pojma kako je kaj narejeno.
Uglavnem, star termostat sem zamenjal z novim (prenosnim), ker je bil stari fiksno v sobi, ki ni v uporabi in je neogrevana.
Priklopil sem fazo, nulo in ostala 2 kabla na "stikalo", vendar opažam, da gorilec še vedno dela na polno (približno na vsake 10min se prižge). Novi termostat preverjeno deluje pravilno.

Sumim, da so nekaj štrikali z kablažo in zato zadeva ne deluje preko kablov za termostat v sobi.
Spodaj na sliki je slika vezave same peči (Sime AR)
Če prav razumem shemo na sliki, je treba termostat povezat kjer je TA, kar pomeni, da termostat preklaplja fazo iz kontakta 5 na 4, ki potem prižge grelec ob pogoju TC in TS (ki ne vem točno kaj je).

Lahko to pogleda en monter? Električno znanje imam, tako da sem seznanjen s tem kako strese 230V Smile Danes vzamem še voltmeter, tako da bo delo malo lažje.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/K/XE/1pzEo8EQ/sime-pec-vezavaunichr("46")png[/img]
#2
Kaj pa če termostat vklopi samo obtočno črpalko. Peč je vedno na on in se vklopi, ko pade temperatura v peči.
#3
Obtočna se prižge preko termostikala na cevi.
#4
Točno tako,
regulator je verjetno vklapljal črpalko za radiatorje.
Takšno vezavo imam tudi sam doma. Kljub temu da je termostat na OFF, se peč vključi saj vzdržuje temperaturo vode v peči.
Peč ima takšno regulacijo zato, ker verjetno greje vodo tudi za sanitarno vodo.

PS slika se ne odpre. Najdi shemo termostata in shemo peči, potem bo lažje razložiti.

LP Primož
#5
Tole sm tudi jaz pomislil, samo ne razumem potem zakaj bi imel termostikalo na cevi, ki preverjeno deluje. Zdaj pač “reguliram“ temperaturo v bajti tako, da grem fizično ugasnit peč. Kar je butasto
#6
"Termo stikalo na cevi" je montirano kje? Na odvodu iz peči ali na povratku?
#7
kolikor gledam shemo peči ima tri termostate:
-termostat za peč (preverjanje da je peč topla)
-termostat za bojler
-termostat (sobna enota)

Vklop vsaj enega pogoja povzroči vklop peči. Jaz bi poiskal ta dva termostat in jih preveril.

LPP
#8
Tale shema je priklop same peči, dvopolno stikalo (IG) vklopi dovod napetosti v peč, preko sponk (TA) - tu je lahko mostiček, če s termostatom vklapljamo obtočno črpalko - potem gre preko delovnega termostata (TC) in termičnega varovala (TS) na gorilnik. Če hočemo s sobnim termostatom vklapljati gorilnik potem ga vežemo namesto mostička na sponkah TA, obtočno črpalko pa požene naležni termostat na izhodu ogrevne vode, ki mora biti vezan za stikalom IG. Na shemi se sicer vklopita gorilnik in obtočna črpalka sočasno.
#9
Trenutno je tako:
prižgem peč s stikalom IG, gorilnik se prižge takoj, čez recimo 10-15min pa slišim kako se še pumpa prižge.
Kabli za napajanje pumpe in kabli od naležnega termostata grejo vsi v peč. Ko bom mel malo cajta, bom odprl in pregledal kam je kaj povezano.
Pumpa vem, da se prižiga preko naležnega, ker če obrnem potenciometer se ugasne/prižge.
#10
Danes prevezano in zadeva špila. Ne vem točno kaj so čarali, samo termostat je bil samo za lepše videt. Smile
Iskanje po temi