#16
fery, ok...se pravi imaš v hiši konstantno visok DV enak skozi celo zimo, dela pa verjetno glede na nek sobni termostat ON/OFF..enega ali več njih? Kolk imaš pa izolacije po hiši? Me zanima, ker se mi zdi DV kar dost nizek za takšno bivalno pri hudi zimi...v vaših koncih še tolk bolj k mate tolk bolj konkretne zime.
#17
Forex, glede na sasapo-ta, ima pri 35 stopinjah najboljši izkoristek. Glede na tabele pa pri 65%.
Tudi če kak procent manjka, mi popolnoma dol visi.

33 stopinj je dovolj. 2 leti nazaj je bil zelo mrzel teden februarja in je šlo. S 24 stopinjami. Kamina še ni bilo.
Bajta tudi ni kaj posebnega. Zid je termo 25 cm, 14 cm grafitni stiropor, zgoraj SF35 32 cm ali delno 48 cm (kar ni pohodno), spodaj nič, oz. 5 cm stiropor nad hladno kletjo (15 stopinj). Okna so bolj šiti, lesena 68 z 0,7 steklom.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#18
ot ampak...fery, kakšna stekla so 0,7 za lesena 68mm..trislojna? kolk letvice pol še ostane/pride za pritrditev stekla v krilo? Okna so isto 68, Glin, okovje roto.
#19
Nič, okvirček pride znotraj. Pa še lepo izgleda.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#20
akulp Napisal:T
1. Če povečaš hitrost OČ (obt. črpalke)/pretoka vode skozi cevi talnega/radiatorjev ali to pomeni, da bo temp. razlika med DV (dvižnim vodom)/PV (povratnim vodom) manjša, s tem pa oddano tudi manj toplote v prostor?

2. Ali se je možno s hitrostjo OČ znebiti pokanja v radiatorjih? Recimo, da DV ni možno kontrolirati, ker gre za direktni krog in je DV odvisen od temp. OK (oljnega kotla). Bi z zvišanjem hitrosti OČ lahko omejil pokanje v radiatorjih?

1. Ne. Oddana moč je konst x deltaT x pretok. Oddana toplota virov (talno, radiatorji) je pa ponavadi odvisna od razlike sobne temp. ter nekakšnega povprečja med DV in PV. Pri konstantnem DV in zmanjšanju delta T bo oddano VEČ toplote v prostor. Pretok se bo bolj povečal, kot se bo zmanjšal delta T.

2. Z višjo hitrostjo lahko za isti odjem bajte zmanjšaš DV. Prav tako s 24/7 delovanjem lahko zmanjšaš DV. Predvsem to drugo bo verjetno odpravilo pokanje, saj bo v radiatorjih več ali manj konst. temperatura.

Fery Napisal:Forex, glede na sasapo-ta, ima pri 35 stopinjah najboljši izkoristek. Glede na tabele pa pri 65%.
Tudi če kak procent manjka, mi popolnoma dol visi.
Sassapo je napisal, da je 35° najbolje le zaradi mazanja z oljem, ne pa izkoristka. Jasno je za izkoristek najbolje najnižja možna temp. vode, ki jo še omogoča TČ. Ampak pri 65%.

Torej kot primer velika vila s talnim gretjem na primorskem. Ki zahteva veliko moči pri nizki temperaturi vode.
#21
Fery Napisal:Nič, okvirček pride znotraj. Pa še lepo izgleda.
Se pravi je steklo dejansko zravnano z robom krila znotraj...si mi dal za mislit [img]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")bmwslounichr("46")com/public/style_emoticons/default/icon_okunichr("46")gif[/img].
Bom dal eno steklo ven, pa da zmerim če se izzide debelina.
#22
Zakaj bi steklo ven jemal? Če imaš standardna okna, je to, to.
Placa kolikor hočeš, Ug 0,7 je 36 mm.

[attachment=o28637]


Priložene datoteke
.jpg   22-11-2018 14-41-06.jpg (Velikost: 92,24 KB / Prenosi: 423)
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#23
Ja, standardna so. Hvala za info. ..sam še normalnega steklarja najdet.
#24
Aha, trenutno se iščejo normalni centralnarji - črpalkarji. Nema jih nikde.
Montirajo samo v kompletu, se pravi jurja delo in 5 jurjev TČ. Al pa nič.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#25
V ene dnevu je tema izgubila "čistočo", za katero sem prosil na začetku. Bravo! Smile

Nadaljujem z vprašanji:

Parket, 13mm, oljen hrast. Samorazlivni estrih 3-4cm.

Koliko lahko brez bojazni spustim v DV, da ne bo škodilo parketu?

Sem bral eno temo o tem, pa se je ogromno teoretiziralo, izvedel pa nič pametnega.
#26
nekakbošlo Napisal:Bom izkoristil temo, če si jo že odprl Smile
Imam peč na KO ter STČ vse vezano preko Seltron WDC 10B ter tripotnega ventila na talno(spomladi priklopim IVT Micko...juhej Big Grin ).Vremenska regulacija z zunanjim tipalom.Fasada je.
"Mori" pa me dT in sicer sem imel te dni ko je bilo npr.zunaj -2st. DV cca 31st.,
PV pa samo 23st.V prostorih je temp.primerna- cca 22-23st.Kakor berem imam prešvoh OČ(Grundfos 25-40),s tem da ima še polomljen gumb za nastavljanje in sploh ne vem v kateri "brzini" je-pretoki talnega v lončkih kažejo nekje 1,5L.
Sicer je vse ok,glede na to da žene ne zebe :lol: ,me pa vseeno zanima tudi za naprej ko bom priklopil TČ-razlika med DV in PV naj bi bila čim manjša in me zanima kaj "izgubljam" s prevelikim dT-ali bo TČ bolj obremenjena,bo več pokurila,....in pa tudi ali se sedaj ko imam še KO tudi ta zaradi tega večkrat prižiga?Mal bi rad razjasnil pojme,zato sprašujem...kot Akulp :wink: .
Aja pa še to-termometer na DV kaže npr.31st.,na Seltronu pa tipalo kaže vtok 27-28 st.....a je res taka razlika med dejansko temperaturo vode in tipalom na cevi?A je mogoče termometer mal "falen"?
Hvala za odgovore...če ma kdo voljo :wink:
Citat:Povratna temperatura iz talnega je vedno temperatura prostora plus 0,5 do 1 stopinja. Odvisno od izoliranosti bajte.
Zakaj vas moti DV, če imate toliko stopinj, kot jih nastavite?

Pa še vedno nism zvedu kje "pušim" ob preveliki razliki med DV in PV?
Povsod pišete da naj bo razlika3-5 st.C ?
#27
Pri veliki razliki "pušiš" samo če se greješ na TČ. Ker mora biti zaradi tega DV visok.
Če kuriš na KO, imaš zaradi tega le za odtenek večje izgube na ceveh od peči do mešalnega ventila, sicer nima veze.
Če misliš montirati TČ, je razliko pametno spustit pod 5K, torej očitno pri tebi nakup močnejše OČ (če imaš že zdaj vse ventile talnega do konca odprte.
#28
Definirajte, kaj je to visok. In pušenje.
Zadnje čase opazujem te zadeve.
Poraba TČ je pri enaki zunanji temperaturi konstantna, niha od 1,67 do 1,7 kW.
Če je povratni vod 24 stopinj, je dvižni 30.
Če je povratni vod 28 stopinj, je dvižni vsaj 35, še raje pol stopinje več.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#29
Za TČ visok - recimo nekje nad 45°. COP strmoglavi. In kuriš dodatni štrom samo zato, ker je premajhen pretok vode.
Sicer pa je vse jasno.
Moč TČ je 4,2 x pretok x delta T.
Moč ogrevalnih teles je odvisna od neke povprečne temp med DV in PV ter razlike do sobne temp.
Vse pa je med sabo popolnoma odvisno.

Če ima TČ reguliran DV, bo ob priprtju pretoka do konca PV šel proti sobni temp., DV bo ostal enak. Moč TČ bo padala, saj bo odjem ogrevalnih teles padal.

Če ima TČ nereguliran DV (kot vaša IVT), bo ob priprtju pretoka do konca PV šel proti sobni temp., DV pa bo naraščal. Ob višjem DV in enakih obratih bo začela toplotna moč upadati.
Itd, itd.
#30
Hočem reči, da idealna temperatura ni povsod enaka in jo ne moreš kar določiti.
Kao, 25 stopinj je boljše kot 30. Probati je treba.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!