simek Napisal:Zalogovnik! Novejši radiatorji ne bodo spremenili situacije, razen v primeru, da bodo večji, ali pa jih bo več!
Moja od včeraj že "laufa" brez izklopov, kompresor na 20-30Hz. Nimam pa Yutaki, ampak Pan.TCAP 12KW, na radiatorjih z zalogovnikom!
Drug proizvajalec TČ (po mojem mnenju), v bistvu zadeve ne spremeni.
Simek....tudi jast imam 12KW TCAP na radiatorjih in bi imel nekaj vprašanj zate glede nastavitev....me lahko kontaktiraš na nofeardh at gmail? Hvala!
@Sassapo, sam imam nastavljeno OČ naj dela po delta T in ga drži skoz na 50% - pretoka je 0.9m3/h, kar je še precej manj kot pri bvsju, pa tč dela na nizki modulaciji, bolj kot ne skoz v teh razmerah...je pa res da sem jo včeraj ujel, da ni delala in videl, da je PV ujel DV na 27C in se verjetno zaradi tega ustavila. Verjetno se bo vse skupaj spremenilo, ko v roku treh tednov končno zaženem zgornje nadstropje talnega, katerega sem le pripeljal do te faze, potem bodo potrebe malce višje in bo sistem kaj drugače dihal z dodatno kvadraturo talnega.
Mogoče kot zanimivost...sem se spravil v pogon, da aktiviram zgornje nadstropje hiše, dva tedna nazaj sem končno izoliral ploščo zgornjega nadstropja - 6cm eps, položil sist.plošče in talno, zdej smo zalili tlak nekih 6-7cm...DV za spodnje nadstropje je po tej izolaciji plošče pri 0C zunanje, nižji za 2-3C napram lanskemu letu pri enaki zunanji T, za dosego bivalne T 23C. Prej je bilo v zgornjem nadstropju ~20C tekom zime, zdaj je 14C...seveda še večkrat dnevno zračim zaradi sušenja tlakov.
@pentax, prilagam sliko. Teh podatkov ne upošteva!
[attachment=o28600]
@sassapo, pretok je vedno nad 1.3m3. Kolikor sem opazil, dvižni vod katerega meri po izklopu hitro pade (1-2 min), ker preneha ogrevati in takrat dobi TČ komando ON. To je logično ker pumpa skoz suče in pride nazaj bolj hladna voda. Večji pretok pa nisem siguren, če bi kaj rešil in tudi ne vem kako ga nastaviti, ker je inverterska obtočna pumpa in se sama prilagaja. Kolikor sem opazil lovi razliko med dvižnim in povpratnim in ne pusti, da pride temperatura povratnega preblizu dvižnega voda, zato dvižni tako hitro pade, ko preneha delovati.
Edit: 2m3 dosega pumpa na 100%. To lahko samo zagotovim, če aktiviram zalogovnik. Vendar pustimo zalogovnik, ker ni zvezan za to TČ, je namenjen ogravanju z drvmi, ker potem lavfa zalogovnik in radiatorji vzporedno. Min kar sem videl da dela inverter je cca. 20%, pa še to sem videl samo enkrat.
@pentax, TČ je res zelo tiha. Je skoraj ne slišim, tudi ko sem jo pognal na full in tudi, ko je bila cela v ledu.
Ne vem kaj ne bi štimalo z hidravliko, če smo se do sedaj normalno ogrevali 40 let, dovodne cevi do radiatorjev so 5/4 cole, radiatorji pa naprej na 1/2 cole, vedno so bili vsi vroči in tudi sedaj grejejo lepo celi, sistem tudi lepo deluje termosifonsko.
Nastavitve pa možno. Že to mi je čudno, da ne upošteva timerjev koliko časa naj miruje oz. deluje.
ECO offset watter setting - s tem določiš za koliko stopinj nižji vtok želiš v trenutku spremeniti. Za aktiviranje te funkcije je potem tisti knof favourite na kontrolerju...nisem še uporabljal te funkcije.
Na pamet ne vem, malce prebrskaj imaš v °min ali sec. To je znižanje temp. v eko načinu. Bi pa po prikazanih podatkih morda pomislil, da imaš premajhen odvzem - krepko premočno TČ?
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
TČ glede na izračune ni premočna. Poraba olja cca. 2500-2700l/leto. Lahko pa radiatorji dajo od sebe premalo oz. so preslabi. Radiatorji so takšni, kot tile na bolhi: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/ogrevalna-telesa/radiatorji-kaloriferji/radiator-rebrast-emoterm-rabljeni-12-kosov-1296563658.html?aclct=1541077953">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 1541077953</a><!-- m --> Imam jih namen zamenjat, če se izkaže, da je potreba z modeli K22 in K33, sam če nisem ziher potem je brez veze, raje razbijem tlake in dam talno, radiatorje pa ohranim in jih imam priključene na peč. Je pa hecno, da TČ ne dela skoz pri višjih zunanjih temperaturah. Je pa tudi res, da so sedaj nižje zunanje in povratek prej pade kot pa je padel ko so bile višje zunanje temperature.
Ojoj, slabših radiatorjev skoraj ne bi mogel imeti. Zdaj je vse jasno. Toplo, res toplo ti priporočam menjavo. Odvisno koliko jih imaš, boš pa z menjavo kaj hitro dobil povrnjeno investicijo v obliki manjše porabe in daljše življenjske dobe TČ.
ps. pa še lepše bo izgledalo
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
@jurjavcic odpri novo temo, z vprašanji, ki te mučijo, da ne bomo smetili v tejle!
Namen foruma je, da se izkušnje delijo, morda pokomentira še kdo, ki zadevo obvlada, saj sem jaz samo povprečen (ali pa še to ne) uporabnik, zato od mene ne pričakuj odgovorov na zahtevna teh. vprašanja. :wink:
poznam človeka, ki je nedolgo nazaj zamenjal take kot na sliki za ene iz Merkurja (korado se mi zdi) .......micka se je lani upirala, se po menjavi, noč in dan naspram prej......
Če bo komu kaj pomagalo. Sem povečal pretok, kot je predlagal @sassapo. Nastavil sem ga na FIX namesto dT in imam okoli štiri vklope na uro. Včeraj pri enakih pogojih oz. danes je zunaj pol stopinje hladneje, pa sem jih imel okoli šest. Pretok sem nastavil na 1.9m3/h (80% moči vodne črpalke), prej ko je sama računala je bil okoli 1.3m3/h. Sedaj pa v nabavo novih radiatorjev.
Kadar lastniki stanovanj načrtujejo prenovo bivalnih prostorov, kuhinj ali hodnikov, iščejo material, ki ponuja visoko odpornost proti udarcem, prijet... Beri dalje »
V soboto, 21. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled Marles hiše v okolici Domžal. Predhodnica... Beri dalje »
Koliko stane ograja iz perforirane pločevine, koliko pogleda zastre, kateri vzorec izbrati in kaj preveriti pred postavitvijo ob novi hiši. Beri dalje »