Nekak podobno sem si tudi jaz svoj sistem zamislil. Sanitarna voda bo šla najprej iz vodovoda skozi bojler v peči na drva. Če kurimo, potem je sanitarna voda tako perajt. Iz potopljenega bojlerja potuje skozi izmenjevalnik do STČ. Če peč na drva ni v obratovanju, potem sanitarna voda preko izmenjevalnika "pobere" toploto ogrevalni vodi, nato jo STČ dogreje do nastavljene željene temperature (če je dogrevanje sploh potrebno). Od tu naprej do porabnikov v hiši. Načeloma ni potrebe po nobeni dodatni obtočni črpalki, le obtočna za ogrevanje mora biti dovolj močna, ker dodatni izmenjevalnik pač predstavlja določen upor.

Mnenja?
Fantocci Napisal:Gorilec vklaplja termostat, ki meri temperaturo izstopne vode v peči (trenutno je nastavljen na 60°C ker hiša še ni izolirana). Histereza je primerna, itak pri gorilcu ni tako kritična kot pri TČ. Gorilec je vezan še preko tedenske časovne ure (urniki).

Tudi mene zanima fabov predlog delovanja - kakšne težave bi lahko nastopile pri takem delu v spregi s TČ (spirala bojlerja kot radijator)?
Am, kaj bo pa takrat, ko ne bo potrebe po ogrevanju? Ali če imaš talno in vtok 26°C?
Energetik81 Napisal:
vip58 Napisal:Kixs, hvala za kvaliteten odgovor, bom upošteval nasvet.
Alumplast cev, 26 mm, je zunanji premer cevi, plus 3mm izolacije =32mm, ali je prav?
Sprašujem zato ker sem nekoliko omejen s prostorom pri preboju v jašku ob kurilnici, zaradi drugih instalacij.
Aja, pa še to, vodna in električna napeljava prideta po zunanji strani podstavka?
Ma kake 3mm. Imaš alumplast 26 in 32mm zunanji premer brez izolacije. Izolacije je pa cca. 8-10mm naokoli. Torej 26mm cev z izolacijo ima premer cca. 45mm.


Hvala Energetik, si mi napravil še nekaj dodatnega dela... grem štemat Confusedhock: :o
csamo001 Napisal:Nekak podobno sem si tudi jaz svoj sistem zamislil. Sanitarna voda bo šla najprej iz vodovoda skozi bojler v peči na drva. Če kurimo, potem je sanitarna voda tako perajt. Iz potopljenega bojlerja potuje skozi izmenjevalnik do STČ. Če peč na drva ni v obratovanju, potem sanitarna voda preko izmenjevalnika "pobere" toploto ogrevalni vodi, nato jo STČ dogreje do nastavljene željene temperature (če je dogrevanje sploh potrebno). Od tu naprej do porabnikov v hiši. Načeloma ni potrebe po nobeni dodatni obtočni črpalki, le obtočna za ogrevanje mora biti dovolj močna, ker dodatni izmenjevalnik pač predstavlja določen upor.

Mnenja?
+1
pa še nekaj vztrajnosti pridobiš v primeru, da imaš radiatorje

Ni vse črno kar je belo.
alanford Napisal:
icio Napisal:IVT AX 9 nima vgrajenih grelcev za dogrevanje pri slabšem Copu, Max lahko pokuri cca 2,8 kw in nič več
tojeto!

Ni vse črno kar je belo.
Grelce nima vgrajena nobena TČ. Dodatni grelci bi še manjšali COP.
Če drži o max električni moči 2,8 kW potem tista primerjava z Micko ne velja? Obstajajo kakšni drugi podatki, kateri veljajo?
Energetik81 Napisal:
Fantocci Napisal:Gorilec vklaplja termostat, ki meri temperaturo izstopne vode v peči (trenutno je nastavljen na 60°C ker hiša še ni izolirana). Histereza je primerna, itak pri gorilcu ni tako kritična kot pri TČ. Gorilec je vezan še preko tedenske časovne ure (urniki).

Tudi mene zanima fabov predlog delovanja - kakšne težave bi lahko nastopile pri takem delu v spregi s TČ (spirala bojlerja kot radijator)?
Am, kaj bo pa takrat, ko ne bo potrebe po ogrevanju? Ali če imaš talno in vtok 26°C?

So radijatorji, predvidevam vtok 35-45°C. Sedaj govorimo o takih hišah.
Problem ki ga vidim je, da ko izprazniš bojler ga ne bo takoj segrelo, ker gre v spiralo le del moči v ogrevalni sezoni. Verjetno bi jo moral tudi hidravlično uravnotežiti. Ampak če lahko s tem manjša družina živi - dovolj velik bojler....

Ko ne bo potrebe bo ogrevanju je itak enako, kot da je tripotni obrnjen na spiralo bojlerja (poleti zapreš vse razen spirale, lahko z enim ventilom). Spirala mora biti v vsakem primeru dovolj velika, sicer pa imaš itak pod nadzorom moč z digitalno kombinacijo. Pač ogrevaš SV na 50% moči recimo.
Pri taki vezavi boš šel najprej skozi bojler in imel manjko pri ogrevanju hiše, ne bojlerja.

Drugi problem je, da ti bosta hladni spodnji del bojlerja in hladna hiša ohlajevala povratni vod in boš tako verjetno hladil zgornji del bojlerja od začetka delovanja (ker bo dvižni vod hladnejši od bojlerja zgoraj), namesto da bi ga ogreval.Razen če ne bo TČ na 100% ves čas.

Tretji problem je, da bo velikokrat vtok enostavno prenizek za toplo sanitarno vodo. Razen če ste iz reda pingvinov.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Kot pravim, stvar perfektno deluje že 40 let celo na termosifonskem principu (bojler je obešen pod strop).
Razlika je v tem, da je sedaj vtok višji (60°C) in je moči vedno dovolj (gorilec na kurilec). Verjetno je to bistvena razlika.
Ja, tudi meni se zdi to ključna razlika, da v primeru oljnega kotla gre za visokotemperaturni režim. Torej je nek presežek toplote v bistvu vedno na razpolago oziroma se manjko v ogrevalnem krogu zaradi dogrevanja sanitarne vode ne pozna.

Ampak tudi, če gledaš z vidika nizkotemperaturnega režima (TČ) - saj odjem toplote iz bojlerja se ne vrši nonstop, vrši se ob porabi sanitarne vode (in nekaj malega zaradi izgub na bojlerju). Ampak tudi, če delaš s tripotnim ventilom, takrat ogrevanje ne deluje in v tistem trenutku ne dovajaš toplote bajti preko ogrevalnega kroga in imaš v bistvu tudi izgube.

"Drugi problem" po Feryju se pripeti zgolj, če zadevo voziš na način, kot jo Fery. Če pa imaš 24-urni režim brez zalogovnika, pa se temu izogneš. Po drugi strani, če štartaš ogrevanje "z nule", bojler pa je topel, potem v bistvu bojler oddaja temperaturo ogrevalnemu krogu, kar pomeni, da se dvižni vod prej dvigne na "delovno temperaturo", kar bi načeloma moralo imeti določene prednosti. In to je najbrž tisto, kar je alanford mislil, ko je napisal, da ima tak sistem neko "vztrajnost".

"Tretji problem", kot ga Fery navaja, po mojem ni problem, gre pač za to, da to predgreto sanitarno vodo na nek način dogreješ do želene temperature. Lahko je to elektrogrelec, lahko je sistem sanitarne toplotne črpalke, kakor pač ima kdo izvedeno. Tvoj "dobitek" je pač to, da si hladno vodo iz vodovoda predgrel s COP višjim od 1.

Izzivi so, so pa tudi rešitve. Pa je pri ogrevanju več plati medalje, kot zdaj počasi ugotavljam.
fantocci, hvala za tvoje razmisljanje.

Dokler se cakam na realizacijo TC, lahko malo bluzim...

Eloblock se vklaplja stopenjsko. Npr. 9kw EB vklaplja grelce preko 6 relejev v 6. stopnjah. Glede na to, da se lahko 9kW EB s pomocjo mosticka prikljuci na 230V, je osnovno (delovno) napajanje TC s tem zagotovljeno.

Laicno (ker mi elektrika ni materni jezik), bi lahko TC vklapljal stopenjsko med 30% in 88% preko relejev, AMPAK bi bilo najprej vezati se napajalnik, da bi stopenjski signal ustrezal 12V...

Citat:Bom jaz probal: Najprej bi moral opazovati, po kakšni logiki tvoj EB preklaplja teh 6 relejev.
Torej točno vedeti, kako po vrsti vklaplja releje, zrisati bi si moral funkcijsko tabelco odvisnosti od temperatur, narediti neke vrste reverz inženiring. Potem bi ta njihova stanja moral prilagodit binarni stopenjski logiki IVT TČ. Glede na to, da imaš 9kW EB, ki ima 3+6kW grelce (torej različno močne) njihov vklop verjetno ni ravno linearen ampak je prilagojen tem močem. Torej prehod med stopnjami morda ne bi ravno ustrezal TČ, tu vidim enega od problemov.
Drzi, ta detajl sem cisto spregledal. EB vklaplja grelce "nakjucno" 1/1/1/2/2/2 in potem kombinira vklope za potrebno moc in ne zaporedno. Enkrat sem nekje zasledil, da bi naj na ta nacin vsi grelci priblizno enako "trpeli".

Druga zadeva je, kako (ce sploh) bi EB krmilje (vkljucno z krmiljenjem OC in diagnostiko) funkcioniralo v "nizkonapetostnem" rezimu, oz. ce bi sprejemalo/prepoznalo povratne informacije.

To ni povezano. Senzorji imajo svoje povezave ki ostanejo nespremenjene.

OČ bi jaz zaenkrat vezal kar direktno na 230V - zaradi varnosti; pa naj se vedno vrti, porabi med 30 in70W. Ker je v hiši, itak predstavlja ogrevanje s Cop 1.
Njen izhod iz krmilnika pa bi dal na neko lučko, da bi opazoval logiko vklopa.
Če bi potem ocenil, da je izhod kompatibilen s potrebami OČ za TČ, bi lahko naredil prevezavo, vseeno pa bi vedno imel ob temu še ALI logiko (lahko tudi relejsko), ki bi OČ vrtela vedno, ko so zunaj temperature okoli in manj od nič. Torej ALI izhod iz krmilja ALI vklop na zunanji hladilniški termostat.


Citat:Preklop tripotnega ventila bi po vsej verjetnosti lahko ostal vezan tako, kot je. Verjetno pa je zaželjeno (ali nujno?), da se OČ zaustavi med preklopom...
Tripotni ventil je opcija, ni pa namescen, ker je EB namenjen zgolj za ogrevanje, za SV je STC - loceni sistemi. Tako bo ostalo tudi vnaprej.

Citat:Vidim, da imaš tudi zaščito pred previsoko temperaturo vode (izklopi glavni kontaktor 1), ki bi jo za delo s TČ znižal na 50°C, če se da. Sedaj verjetno izklopi pri kakih 90°C kar s TČ itak ne boš nikoli dosegel.
Sklicujoc se na navodila, se varnostni omejevalnik sprozi pri 95 stopinjah. Sicer se temperatura nastavlja med 30-70 stopinj.

V kolikor bi to vse prej nasteto delalo, bi sledila le se "fina nastavitev" vremenske krivulje.

Ce se komu da, bi bilo zanimivo slisati, katera moja predpostavka je ze v startu zgresena.

Citat:To sem sedaj zelo na hitro spisal, zato sem lahko še kaj spregledal. V glavnem, nekaj dela je s tem. Zadevo bi moral tudi tako izvesti, da bi ostal EB v funkciji kot back-up, če se TČ pokvari. Za tvojo hišo namreč mislim, da TČ ne bo nikoli rabila njegove pomoči (kot grelcev), ker bo vedno zmogla sama, če le nimaš želja po zelo visoki temperaturi SV, ki jo ta TČ sicer zmore, ji pa tam zelo pade Cop (glej tisto tabelo, ki jo je csamo001 objavil).
Ce bi kje naletel na kaksen dodaten EB za par 10eur, bi se sel uciti, obstojeci sistem ne bi spreminjal in bi/bo ostal nedotaknjen za backup.
Kar se tice potrebne moci zgolj za ogrevanje: EB je blokiran na 5kW in funkcionra BP, letna poraba elektrike za ogrevanje (COP~1) se zadnje stiri zime giblje okoli 5MWh. Racunam, da bi TC morala tole voziti brez tezav tudi v najhujsi zimi.


Citat:Še nekaj: glede na to, da imaš praktično pasivno hišo, bi moral nekako zagotoviti tudi, da ne bi bilo prepogostega vklapljanja TČ (taktiranja) zaradi zaščite kompresorja. Grelcem EB je to vseeno (trpijo le kontakti kontaktorja), kompresorju ne.
Sem ze razmisljal o tem, moj monter navija za zalogovnik, jaz sem mu rekel, da nima vstopa na dvorisce z idejo o zalogovniku Smile Tule ne bo druge, kot testirati delovanje/potrebe v zivo, ko nam bo ratalo stvar priklopiti. Opcija bi bila ali na urnike, ali delovanje z nizjo mocjo, ali pa kaj tretjega. V startu bomo v vsakem primeru krmilili z neposredno nastavitvijo moci preko stikal in spremljali, kako se sistem odziva.

Se dve dodatni vprasanji:
- s cim bi najbolj enostavno/optimalno spremljal porabo TC?
- kaj bi moral pripraviti zunaj pri TC, ce bi zelel recimo spomladi/zgodaj poleti ogrevati bazen s to TC?
Fery Napisal:Pri taki vezavi boš šel najprej skozi bojler in imel manjko pri ogrevanju hiše, ne bojlerja.

Ta manjko bi trajal tako dolgo, dokler se voda v bojlerju ne bi ogrela, potem odjema toplote iz spirale ne bi več bilo.
Ampak manjko bi bil tudi, če bi nekaj časa ogreval samo SV preko tripotnega ventila. Količina toplotne energije, ki bi jo absorbiral bojler pa bi bila v obeh primerih približno enaka.


Drugi problem je, da ti bosta hladni spodnji del bojlerja in hladna hiša ohlajevala povratni vod in boš tako verjetno hladil zgornji del bojlerja od začetka delovanja (ker bo dvižni vod hladnejši od bojlerja zgoraj), namesto da bi ga ogreval.Razen če ne bo TČ na 100% ves čas.
Tega pa nisem razumel.

Tretji problem je, da bo velikokrat vtok enostavno prenizek za toplo sanitarno vodo. Razen če ste iz reda pingvinov.
Pod 35°C ne bo dvižni vod nikoli, kar bi morda dovolj ogrelo SV za tuširanje 2-3 oseb v 300l bojlerju.

Ta TČ bo zalaufala šele naslednje leto, pa sedaj le malce teoretiziramo. Na koncu bo verjetno vseeno tripotni - kud svi tu i mali Mujo....
gt001 Napisal:Se dve dodatni vprasanji:
- s cim bi najbolj enostavno/optimalno spremljal porabo TC?
- kaj bi moral pripraviti zunaj pri TC, ce bi zelel recimo spomladi/zgodaj poleti ogrevati bazen s to TC?

Nujna sta 2 T-kosa + opcijsko 2 ventila.
Tole bo malo off topic, ne spada sem, ampak ko smo ravno imeli debato o Seltron regulacijah.

Sam imam, kot sem že omenil WDC 20. Od kod dobi temperaturo T5 (23stC)?
To naj bi bila temp vode na spodnjem delu bojlerja STČ?

Ker STČ mi kaže na zgornjem senzojrju v trenutku spodnje slike 42, na srednjem pa 38. Spodnjega ni.

Tole pa kaže Seltron.

<!-- m --><a class="postlink" href="https://imgur.com/a/RNIqduu">https://imgur.com/a/RNIqduu</a><!-- m -->
Sledi kablu iz wdcja so senzorja pa boš videl kje se senzor nahaja.
Pfu, ja. Sem že poskušal, pa je vse tako zbasano, da ne najdem...

oz. se nisem dovolj potrudil, ker sem potem bil prepričan, da mu STČ pošilja ta podatek. Ampak, očitno to ne gre tako. Smile Potem je verjetno nekje na cevi.

p.s.: Zdajle še enkrat preveril. Definitivno ga ni nekje vidno nameščenega. Recimo T4 se lepo vidi na cevi.

Pa zagotovo tega Seltron ne dobi nekje od znotraj STČ?