Kaj če bi ti tole preveril v praksi! Nastavi peč na 50stC, pa boš videl če še ugaša! :wink:
Če bo še vedno ugašala, pa kliči servis, ali pa povej tule, pa bomo šli naprej "razkopavat"! 8)
P.S. Pri tej tvoji porabi je razlika med 40st, ali pa 45st v peči zanemarljiva!
Objave: 707
Teme: 105
Pridružen: Sep 2009
Ocena:
0
Pardon, nisem napisal prej. Seveda vmes sem prvo stvar to probal. Dal sem nazaj na 50, kot sem imel prejšnje sezone ... Ampak ja, še vedno prihaja do tega.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Temperatura kotla ni povezana z delovanjem gorilnika.
Če se napaka ne pojavlja redno in je gorilnik dobro nastavljen, gre verjetno za napako oljne črpalke gorilnika oz. njene sklopke
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 707
Teme: 105
Pridružen: Sep 2009
Ocena:
0
Hvala. Zna biti potem nekaj na tem ...
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Kot je sassapo napisal, delovanje gorilnika ni povezano s temperaturo kotla.
Napako ti javi, ker fotocelica ne zazna pravilno plamen. To je lahko zaradi šobe, oljne črpalke, premajhnega tlaka oljne črpalke, nepravilne nastavljenih elektrod, vode v kurilnem olju, vlek zraka v oljni napeljavi, ..... ali pa preprosto "okajeni" fotocelici.
Zaradi nizke temperature v kotlu boš imel samo več kondenza. Če je dimnik primeren, ter izvedeno lovljenje in odtok kondenza, ne bo nič narobe.
Objave: 245
Teme: 0
Pridružen: Dec 2016
Ocena:
0
Sam sem imel podobne tezave,ker mi je serviser loncek s filtrom privijacil tako da je stisnil(spestal) dihtngo in je vleklo zrak v sistem.Res pa je da se je pec nenehno izklapljala.
Objave: 707
Teme: 105
Pridružen: Sep 2009
Ocena:
0
Ja, saj več kondenza sem opazil. Imam pa "rostrefrei" cev in speljan odtok, tako da ja, ne bi smelo biti problema.
Očitno pa je problem ena od zgoraj navedenih stvari. Čakam serviserja v ponedeljek ...
Objave: 250
Teme: 0
Pridružen: Feb 2016
Ocena:
1
Pri oljni peči je malo več kondenza, kot pri samih trdih gorivih. Ampak ni spet tak problem, ker pri dimniku uni plus (star tip), "cevi vodo na sebe vlečejo". Pri novejši isostatični keramični cevi pa je že druga pesem, tam pa vsaka kaplja pride dol v kondenzno posodo.
Če pa imaš oljno kondenzacijsko peč potem pa bi moral biti itak urejen kondenz, drugače bo kaj hitro priteklo pri vratcah.
Za dodatno izolacijo dimnika oz. dimniškega plašča pa je bolj primerna trda kamena volna, debelina bo pa 10 cm popolnoma dovolj.
Objave: 707
Teme: 105
Pridružen: Sep 2009
Ocena:
0
Ja, meni se recimo pri teh zun. temp nabere kar precej vode, ko sem znižal peč iz 50 na 40 stopinj. Cca. 1dcl na dan, prej ni bilo nič. Na žalost sem malo zamočil, ker sem pozabil pustiti priključek za odtok pod cevjo, ki pride iz dimnika in zdaj lovim v posodico, ki jo je potrebno redno prazniti ...
Objave: 23
Teme: 0
Pridružen: Oct 2018
Ocena:
0
Kondenziranje dimnika je odvisno od izstopne temperature na kotlu in pa seveda dolžine oziroma preseka dimniške tuljave.
Pri novejših oljnih kotlih kateri imajo dober izkoristek to pomeni majhno izstopno temperaturo na izhodu in če je kotel priklopljen na starejši dimnik večjega preseka in dolžine sigurno pride do kondenziranja.
Rešitev:
Vstaviti rotfrej v šidel s tem zmanjšamo presek in pa hkrati še izolacija .
Manjši poseg:
Izoliraj dimno cev od kotla do dimniške tuljave (kamena negorljiva volna)
Objave: 707
Teme: 105
Pridružen: Sep 2009
Ocena:
0
Zdaj, ko je malo pritisnil mraz, kočno vidim, kako se (bo) sistem obnašal.
Dnevno temp. imam na 21., nočno na 20. Termostat, ki meri dnevno temp. je na hodniku, tam je načeloma vedno najnižja temp v hiši., kar posledično pomeni, da sta dnevna in kuhinja za 2 stopinji toplejši.
Zdaj sem zadeve nastavil takole (gre se samo za 1. og krog, kjer je talno, 2. kjer so radiatorji, ni problematično, tisto poznam že od prej, kako hendlati):
Rekli ste mi, naj enakmoerno ogrevam 24/7. Zaenkrat sem nastavil dnevno(21)/nočni(20) režim.
Res pa je, da recimo danes, kot vidite s spodnje slike, še nisem uspel spraviti na 21, talno laufa od 5:00.
OK imam nastavljen (na samem kotlu na 40), kar pomeni, da se takrat vklopi. Ko segreje vodo, pride nekje na 55. Vklaplja se v tem trenutku, ko potrebuje DV cca. 29 st. na 20 min + rezervne stopinje, kolikor več naj ima OK. Izračunano je 39 stC.
Strimino krivulje imam na 0.3.
Tukaj še vse slike z regulacije za lažje razumevanje:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://imgur.com/a/H36oyoT">https://imgur.com/a/H36oyoT</a><!-- m -->
Prosim za kak komentar,so to ok nastavitve ali bi vi kaj spremenili? Predvsem ne vem, če bo kdaj hodnik uspel priti na 21. Bi moral dvigniti strmino v primeru, da ne uspe oz. v kolikem času, bi moral spraviti na želeno sobno temp., da lahko rečem, da je sistem ok nastavljen?
Pa še to, v tem trenutku gre v talno 29 (dvižni vod). Koliko je sploh varno? Ni nekako pravilo, da več kot 35 ne sme? (imam parket/keramiko in samorazlivni estrih).
Hvala za mnenja.