Ja pa ja de.
Raztezna na 2,5, pritisk pa 4!?
Si brez raztezne, ker jo do 4 že spreša na nulo. Potem še temperaturo vzdigneš in imaš preko 6 barov.
Pa kaj vam logika res nič ne dela? Đabe ste v šolo na sendviče hodili. Škoda para.
Napumpaj na 4 bare (če jo smeš, piše na njej). Če ni za sanitarno oz. take pritiske, hop v štacuno po drugo.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 1193
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
0
No, če je raztezna na delujočem sistemu, v katerem je recimo 6 barov, v raztezni ne more biti 4 bare, ker jo sistem "dvigne" na 6 barov.
4 bare je lahko v njen samo ko sistem ni pod pritiskom.
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
Ocena:
44
Raztezna posoda bi naj bila zmontirana preko servisnega ventila, namenskega ali improviziranega, ki omogoča ločitev raztezne od sistema in izpust vode iz raztezne. Šele potem se kontrolira tlak na zračni strani.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
A res?
Ne moreš pa dovoda zapreti, sprostiti pritiska v bojlerju, ceveh in ekspanzijski ter jo prečekirati?
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
Ocena:
44
Glej, vsak naj naredi, tak kot misli, da je prav.
Tudi ko jo bo potrebno zamenjati, bo na razpolago več različnih poti do istega cilja.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Yep, jaz vedno iščem lažjo, cenejšo, ugodnejšo varianto.
Nekako lažje plavam skozi življenje, če tako postopam.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
Ocena:
44
Včasih ceneje ni enostavneje, kar se tiče kasnejše uporabnosti.
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: Jul 2012
Ocena:
0
Vprašanje. Zamenjal sem navadno peč z uplinjalno + 1500l zalogovnik + 200l bojler. 150l raztezna posoda. Pritisk na varnostnem ventilu na peči pade na 0.2 ko sta peč/zalogovnik hladna in hitro naraste ko se podkuri. Pri 85 stopinjah je nekje 2.5. Ko je 0.2 se v črpalkah in radijatorjih sliši pretakanje. Monter pravi, da je to ok, pač posledica velike količine vode v sistemu. Pa je res ok?
Objave: 398
Teme: 0
Pridružen: Jan 2016
Ocena:
0
Vprašaj monterja po zdravju.
Odgovor: Ne, ni ok. Razlog pa je samo eden. Naj "monter" pogrunta...
Objave: 1193
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
0
Koliko je pa tlak v expanziji, pri hladni sistemu (sistem ima 0,2 menda) in pri vročem sistemu ko ima le ta 2,5 bara??
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: Jul 2012
Ocena:
0
Tlak v ekspanziji nisem preverjal.
Pa še en info, ko je bil tlak 1 pri hladni vodi je pri zagreti vodi 85c varnostni ventil spustil (tlak dosegel 3).
Monter je Merkurjev izvajalec.
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
Ocena:
44
Super reklama o preverjenih izvajalcih, al nekako tako se hvalijo pri Merkurju.
mgermo: koliko pa sploh imaš višinsko razliko med najnižjo in najvišjo točko ogrevalnega sistema? Koliko je maksimalni obratovalni tlak tvojega kotla?
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
Ocena:
44
Kak varnostni ventil imas, pri katerem pritisku odpira?
Maksimalna temperatura vode?
Imas kak manometer na sistemu sanitarne vode?