Nad zunanjo teraso želim narediti kovinski nadstrešek in se obračam na vas s prošnjo, da mi pokomentirate dimenzije in s tem povezano nosilnost konstrukcije.
Terasa je dimenzij 5,8 x 6,8 m, s tem, da bo konstrukcija na eni strani privijačena v zid. Več na priloženi sliki. "Zob" na vsaki strani zgornje lege mora biti, saj so na mestu zoba obstoječi stebri hiše, ki segajo slab meter (0,8) na teraso.
Ideja za material je takšna:
- nosilni stebri višine 2 x 2,8m in 2x 2,5m bi bili KC 120x120x3mm,
- lege in stranski špirovci bi bili enako KC 120x120x3mm,
- notranji špirovci pa PC 60x120x3mm.
Regija je savinjska, kraj Žalec, kar pomeni, da zna pasti tudi kar nekaj snega.
Cevi so v tem primeru neprimerne (problem korozije, problem upogibno obremenjenih elementov, problem oblikovanja korektnih spojev). Tudi sicer ne razumem, zakaj tako tiščite s temi cevmi? Cevi pridejo v poštev pri pretežno tlačni obremenitvi in še to za notranjo uporabo!
Kako zavetrovanje v strehi ne bi škodilo.
Za skoraj 7 m razpona in razstoju okvirjev na 5 m predlagam uporabo klasičnih profilov (I, H).
Profilom se želim izogniti predvsem zaradi estetskih razlogov. Očitno tudi nisem edini, saj je večina nadstreškov na trgu izvedena tako.
Če bo lega preobremenjena, potem raje dodam še kakšen podporni steber -> npr če dam enega vmes, potem bi bila spodnja lega (ki ni privijačena) podprta s tremi stebri v razmaku cca 3,4m.
Še enkrat: cevi zunaj so problematične. Kako jih boš zaščitil - korozijsko mislim? Če daš cinkat, boš imel itak luknje. Če ne daš cinkat in naknadno prebijaš cevi za kritino, ti bo veselo rustalo. Kako boš zagotovil momentni spoj prečka - steber, da bo konstrukcija stabilna? Predvidevam, da imaš členkasto vpetje v temelj. Potem rabiš dovolj tog spoj prečka-steber, kar je s cevmi kar zanimivo doseči. Dodatno rabiš v ravnini strehe horizontalno povezavo med nosilnimi okvirji. Da o vertikalnih ravninah niti ne govorim...
Računat ti žal ne mislim. Se bo že kdo drug javil.
Pokaži skico, kako boš pritrdil lego na zid, da bo držalo in bo čim manjši toplotni most.
Podane dimenzije so vse preslabe.
- Ali lahko postaviš nižja stebra na razmaku 420 cm?
- Ali lahko namesto višjih stebrov pritrjuješ na stebra hiše?
- Ali lahko postaviš 4 stebre na razmaku 360 x 420 cm, višja stebra 110 cm od zidu? Napušči so 110 in 130 cm. S tem ti odpade pritrjevanje na zid, nastane samostojni objekt. Bo najlažja (najcenejša) konstrukcija za isto velikost prekritja.
Pokaži skico, kako boš pritrdil lego na zid, da bo držalo in bo čim manjši toplotni most. Po pravici povedano nisem računal na toplotni most, sem imel namen kar direktno privijačiti na zid. Kar bo najverjetneje čisto v redu, saj je v tem delu že podstrešje.
Podane dimenzije so vse preslabe. V vmesnem času sem se trudil sam nekaj računati in sem prišel do podobne ugotovitve. Verjetno bo treba vse narediti iz 5mm cevi. Bi bil pa zelo vesel predlogov glede dimenzije materiala.
- Ali lahko postaviš nižja stebra na razmaku 420 cm? Lahko. Lahko tudi dodam 1 steber na sredini, kar pomeni, da bi bila lega podprta na polovici, kar je cca 3,4m;
- Ali lahko namesto višjih stebrov pritrjuješ na stebra hiše? Lahko bi, vendar bi si s tem zakompliciral zadevo, saj so stebri hiše oblečeni s stiroporjem;
- Ali lahko postaviš 4 stebre na razmaku 360 x 420 cm, višja stebra 110 cm od zidu? Napušči so 110 in 130 cm. S tem ti odpade pritrjevanje na zid, nastane samostojni objekt. Bo najlažja (najcenejša) konstrukcija za isto velikost prekritja. Višja stebra lahko pomaknem od zidu (na skici dol), ne bi pa jih pomikal v notranjost (levo, desno). Sklepam da, če dodam steber na sredini spodnje lege, mi tega niti ni treba. Kaj meniš? Upam, da sem jasno napisal..
Na spodnji skici sem dodal stebre. S tako postavitvijo vejretno ne bi smelo biti težav?! Bi se pa vseeno rad izognil vmesnih stebrov na straneh. Seveda ne za voljo tega, da se mi lahko konstrukcija podre. Za mnenja bom hvaležen.
Taav Napisal:Še enkrat: cevi zunaj so problematične. Kako jih boš zaščitil - korozijsko mislim? Če daš cinkat, boš imel itak luknje. Če ne daš cinkat in naknadno prebijaš cevi za kritino, ti bo veselo rustalo. Kako boš zagotovil momentni spoj prečka - steber, da bo konstrukcija stabilna? Predvidevam, da imaš členkasto vpetje v temelj. Potem rabiš dovolj tog spoj prečka-steber, kar je s cevmi kar zanimivo doseči. Dodatno rabiš v ravnini strehe horizontalno povezavo med nosilnimi okvirji. Da o vertikalnih ravninah niti ne govorim...
Računat ti žal ne mislim. Se bo že kdo drug javil.
Cevi sem imel namen zaščititi z barvo, brez cinkanja. Za streho bom uporabil aluminijasti panel. Pritrdil ga bom z vijačenjem, uporabil bom vijake z gumijastimi podložkami, ki bi naj tesnile. Upam, da bo to preprečilo vdor vode in rjavenja. Stranski del konstrukcije bo zaščiten z obrobo, tako da bodo glede vode izpostavljeni samo stebri v spodnjem delu, ko bo deževalo postrani.
Vse spoje sem imel namen variti, ravno zaradi togosti. Mogoče bi vijačil samo notranje špirovce. To se bom odločal kasneje, najprej moram videti, kakšna bo sploh postavitev.
1. Stik jeklo- aluminij -> imaš problem.
2. Gumi podložke tesnijo kak mesec, potem skoraj nič. Cevi bodo prebite - notri nezaščitene - bo veselo. Je pa res, da dolgo ne boš nič videl.
3. Zvar na 3mm cevi je lahko max 2 mm, kar niti ne moreš upoštevat kot nosilni zvar.
4. Varjenje na montaži je žurka, še posebej če nisi vajen.
Moj nasvet:
- znebi se cevi, uporabi primerne profile
- razmišljaj o korozijski zaščiti
- stabiliziraj konstrukcijo
Mah, spet kompliciram. Poklicna deformacija. Obljubim, da se v prihodnje izogibam takim temam.
Taav Napisal:Mah, spet kompliciram. Poklicna deformacija. Obljubim, da se v prihodnje izogibam takim temam.
Se popolnoma strinjam, če se že dela, naj bo kvalitetno in dolgoročno.
Koliko let rabi površina jekla, izpostavljeno zračni vlagi, nič zaščiteno proti koroziji, da prerjavi 1 mm?
Malce v premislek: Družinsko hišo naj bi po 40 do 60 letih rušili in postavili novo po sodobnih načelih. Koliko let pa bi naj vzdržal nadstrešek?
Koliko let? Recimo v nekem primestnem okolju govorimo o letni izgubi 400 g/m2. Kar pomeni za cev 120/120/3 vsako leto cca 2% materiala manj. To zgolj pri atmosferski koroziji (brez zatekanja vode, brez galvanske korozije). Na 1 mm torej prideš po 15 letih.
So dobre prakse, ki nič ne koštajo, da se jih upošteva in so "prakse". Po izbiri pač. Meni osebno je nesprejemljivo, da konstrukcija po prvi zimi rjavi.
PS: Od kje ti to, da naj bi hišo rušili po 50 letih?
bi bil toliko dober in mi podal mnenje o naslednji konstrukciji. Predvsem me zanimajo dimezije profilov in cevi. Sedaj sem nekako "za" kombinacijo profilov in cevi. Modro označene bi dal profile, ostalo bi bili PC, stebri KC. Pri dimenzijah upam, da mi boste pomagali.
Očitno si znaš potrebne dimenzije (trdnost) sam izračunati, le kontrolo rabiš.
Citat: V vmesnem času sem se trudil sam nekaj računati in sem prišel do podobne ugotovitve.
- S kakšno obremenitvijo (kN/m2) konstrukcije računaš (sneg, kritina, konstrukcija)?
Na skici si z modro označil 3 lege dolžine 680 cm.
- Čemu ti služi srednja lega, ki ni podprta s stebroma?
- Če imaš lego približno 100 cm od zidu, čemu pritrjuješ konstrukcijo na zid?
To so le vprašanja, nasvetov pa ne dajem iz protesta proti lastniku foruma.
Sneg sem računal 150kg na kvadrat, teža konstrukcije max 50kg, kritina ni omembe vredna, ker bo aluminij, bo pa spodaj podeskano, kar ocenjujem 30kg na kvadrat. Skupaj torej max 230kg.
1. Pri takšni postavitvi odpade pritrjevanje na zid.
2. Srednja lega bi mi prišla prav za montažo desk na spodnji strani, bi se samo zataknile. Plus sklepal sem, da bi dodala nekaj na trdnosti. Če nima smisla, bom dal PC in navaril utor za deske.
Moje ideje za material so sedaj takšne:
- lege vsaj IPE 200,
- okvir konstrukcije PC 200x100x5mm,
- notranji špirovci PC 100x50x5(4mm?),
- stebri KC 200x5mm;
Lahko vsaj podaš mnenje glede tega?
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
V podjetju Fužinar iz Vitanja se z gradnjo in opremljanjem objektov srečujejo že več kot tri desetletja. Njihovo osnovno področje ostaja stavbno pohiš... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.