OK, ampak v kakšnem razmerju je modulacija do temperature dvižnega voda, ki jo potrebuješ? Če recimo potrebujem pri +2 zunanje temperature v radiatorjih 35 stopinj, to dejansko poskušam zadet z nastavitvijo optimalne stopnje modulacije (v primeru, da na mašino ne vežem neke regulacije)? Koliko je še tukaj pomembna hitrost obtočne črpalke?
Hitrost obtočne je vedno enaka.
Važen je povratek. Če bo ta 32 stopinj, bo lahko pumpa laufala na 30% in boš dobil dvižni vod 35.
Če bo zunaj hladneje, boš za dT3, rabil že večjo moč, ker bo COP manjši.
Plus rabil boš kako stopinjo več. Zato bo šla moč še višje.
Plus defrosti.
Itd.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!?? Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Modulacija kompresorja ni nič drugega kot podajanje toplotne moči. Temperatura dvižnega voda je lahko enaka na minimalni kot na maximalni frekvenci kompresorja. Temperatura je tako vedno premosorazmerna potrebni toplotni energiji hiše.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Te dni(verjetno dopoldan) bom šel v Logatec po TČ(če mi je ni Ferry že prodal )
in če je kdo na relaciji Jesenice-Logatec(z ne preveč odstopanja) in ima težavo glede prevoza me lahko zvrcne,imam še nekej placa v kombiju.
Pa upam da se naloži lahko z viličarjem,ali moram še koga s sabo vzet?
Dva dost neumna jo vržeta kamorkoli. Luknje za oprijem so priložene k škatli. Ne rabiš ravno viličarja.
Če je pa eden dvojno glup, kot recimo Fery, jo pa kar sam premetava naokrog.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!?? Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Fery Napisal:Dva dost neumna jo vržeta kamorkoli. Luknje za oprijem so priložene k škatli. Ne rabiš ravno viličarja.
Če je pa eden dvojno glup, kot recimo Fery, jo pa kar sam premetava naokrog.
Sm mislu če so še na paletah in bi še komu peljal...no bomo že...sj smo trmasti ane :lol:
Fery, pol si dejansko bil v kontaktu z Vidrihom glede krmilja? Ali s kom drugim?
Glede pretikanja je to shema...
<!-- m --><a class="postlink" href="https://forum.buildhub.org.uk/topic/5804-ivt-ecolane-ashp-any-owners-out-there/?page=2">https://forum.buildhub.org.uk/topic/580 ... re/?page=2</a><!-- m -->
Kadar lastniki stanovanj načrtujejo prenovo bivalnih prostorov, kuhinj ali hodnikov, iščejo material, ki ponuja visoko odpornost proti udarcem, prijet... Beri dalje »
V soboto, 21. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled Marles hiše v okolici Domžal. Predhodnica... Beri dalje »
Koliko stane ograja iz perforirane pločevine, koliko pogleda zastre, kateri vzorec izbrati in kaj preveriti pred postavitvijo ob novi hiši. Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.