No, pa odpiram še eno temo, ideje sem pobral iz ostalih prebranih tem, ki pa se več ali manj nanašajo na ogrevanje s TČ.

V prejšnji temi ste mi že razložili, kako rokujete s STČ, zdaj pa bi rad slišal še izkušnje tistih, ki se grejete (ste se oz poznate take sisteme) z oljnim kotlom (KO).

Na kratko o sistemu gretja hiše prej in zdaj.

Starejša medetažna hiša, popolnoma obnovljena, cca 120m2.
Fasada je 13cm graf. siroporja
Okna les-alu.

Oboje je notri ze 4 sezone in hiša je bila pod radiatorji.

Stanje radiatorjev/ogreanja pred prenovo kurlnice:
Oljni kotel Biasi, deloval je ob ne prehudem mrazu na cca 50 st, potem sem povečal jan/feb. na 60 st. Termostat je vklopil črplako vsako jutro in večer za 2-3h, vmes pa še 2h podnevi), za vikende pa tudi več, smo na roke vklopili.
Temp je bila nastavljena na 21,5, ponoci na 18,5.

3x hodnik 60 cm
2x soba/spalnica 80 cm
1x dnevna 140 cm
1x kuhinja 80 cm
1x kopalnica 60 cm (ta se je zdaj bistveno povečala še v dodaten prostor, ki se prej ni grel)
kurilnica je bila in je še vedno brez radiatorja
1 nadstropje (45m2) je občasno v uporabi kot igralnica, v njem je bil mini 60 radiator in smo dogrevali z električnim radaitorjem, ko je bila potreba.
120l Gorenje bojler za kopalnico, kuhinja je imela svojega, malega

Poraba: 800l/sezono

-----------------------------------------------------------

Po prenovi:

Oljni kotel Biasi ostaja
STČ Kaliko TWH300 (zdaj skrbi za vso sanitarno vodo, torej iz kuhinje je šel bojler ven)
Za regulacijo skrbi Seltron WDC20, na katerem so tri črpalke:

1x veja za kopalnico + radiatorji:
- 2x80cm soba/spalnica
- 1x140 1. nadstropje
- talno gretje kopalnica (12m2) - svoja omarica za regulacijo, koliko spuščaš notri

1x veja sanitarna voda (ta je/bo zaenkrat izklopljena) in se vse regulira samo preko STČ brez pomoči OK.

1x veja talno gretje za ostalo hišo

Glede na to, da talno gretje potrebuje večji odzivni čas, kot radiatorji in da baje ni dobro imeti nastavljene prevelike temp. razlike med nočnim in dnevnim režimom ( sonček/luna) mi prosim povejte iz izkušenj, kako je zdaj optimalno ogrevati hišo.

Jaz sem bil prej vajen teh timerskih terminov, da se je prizgalo za 2-3 ure zjutraj opoldne. zvečer ...

Zdaj, ko je prehodno obdobje, se itak (še vedno) greje samo kopalnica, 2 dni nazaj sem za test vklopil še talno, za 2h zjutraj in zvečer, toliko da so min topla tla.
Glede nastavitev Seltron regulacije, sem že vse (vsaj menim da) optimiziral, tudi s pomočjo @ zdravapamet - hvala še enkrat!

Ugotovila sva, da je malo je problem (predvsem zdajle v prehodu) edino, ker OK ni nizkotemperaturni, kar pomeni, da ga pod 45 ni za spuščati, čeprav moj monter pravi, da ni nobene bojazni (btw, dimnik je rostfrei cev).

Zdajle spuscam v vejo za kopalnico/radiatorje 40 st., OK je prav tako nastavljen na 40 in je več kot dovolj, koplanico sem zmanjšal na 25 posebej v omarici.


Kako naj postopoma, ko pride mraz?

Naj dam talno vejo na 24/7 in pustim OK na 45.
Vejo za koplanico/radatiorje bom mislim da vklapljal samo zjutraj/vecer, ker bo več kot dovolj toplo očitno. Glede na to, da v spalnici ne želiva sploh nekaj toplo, v kopalnici pa bo hitro dovolj, že zdaj vidim.

Tretjo vejo, za sanitarno bom prižgal po potrebi, če STČ ne bo zmogla, trenutno jo imam čisto na off.

Dilemo imam predvsem na dveh konci.

1. kako rokovati s talnim gretjem.

Pustiti 24/7 ali laufati na timer. Upoštevajoč, da je odzivni čas 2h in je torej treba prižgati toliko prej, pa potem kako uro še pustiti.

2. Je bolj optimalno dati OK na nižjo temp (recimo 45) ali na višjo (recimo 60), da se manjkrat vklopi.

Poskupam namreč ugotovoiti (to bom verjetno šele na podlagi kurilne sezone) ali lahko zdaj s talnim gretjem (in STČ) v primerjavi z radiatorji prej še karkoli privarčujem ob nespremenjenem viru ogrevanja - OK.

Pa PROSIM, ne me takoj oblajati, da imam slabega monterja/serviserja, ker mi ne zna nič povedati ... Svojo različico mi je dal, jaz bi rad slišal še kako iz izkušenj.
Rad naštudiram stvari, eni to vidijo kot, kompliciranje, meni je zabavno. Tako da prosim brez komentarjev, če se vam zdi bv dilema.

Hvala.
#2
Dobro izolirana bajta in urniki ne gredo skupaj. Oziroma (vsaj po mojem mnenju) ni ustreznega prihranka. Če k temu prišteješ še slabo odzivnost talnega in potencialno ohlajanje sten (slabše bivalno ugodje), je morda smiselno razmišljati o znižanem režimu ogrevanja v času odsotnosti (če so odsotnosti vsak dan bolj kot ne v enakem terminu), kaj več pa jaz ne bi.

Mimogrede, kaj je OK?
#3
Kaj bi v bistvu sploh rad dosegel? En deci več/manj dnevno?

Naj napiše, koliko se mu dejansko ohladi. Če je dobro izolirana, niti za prdec ne.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#4
Pardon, OK = oljni kotel. Smile

Kaj bi rad dosegel. Pač optimalno varianto, zdaj a to bo kaj manj ali ne, nima veze, mislim ne lovim zdaj tukaj dcl. Vem pa ne, kaj je iz (vaših) izkušenj optimalno.

Aja, koliko se je ohladila vmes med tem, ko je zujtraj termostat ugasnil in potem ko se je ob 13:00 spet vklopil?
Ma čez dan praktično nič, ponoči se je pozimi poznalo za stopinjo, ob res mrzlem obdobju 2 recimo. Ampak zdaj, ko smo izolirali tudi vsa tla (velik del hiše je namreč bil do zdaj, kar se tal tiče, neizoliran) se bo verjetno manj.
Tudi zelo odvisno v katerem delu hise. Termostat je bil/je tudi zdaj, na hodniku, ki je bil vedno najbolj mrzel del hise, saj se odpirajo vhodna vrata itd. Tam je bil eden od mini radiatorjev. Zdaj ima tudi hodnik (spodnji in zgornji) talno, tako da bo verejtno precej enotno.


Pri sedanjem gretju in po izolaciji tel, s v tem obdobju še nič ne shladi, je pa res, da je zunaj še toplo.
#5
Jaz bi naredil talno na 24/7 preko vremenske regulacije in bi ga dobro uravnotežil da bi imel v vseh prostorih željeno temperaturo. Za radiatorje, če je v prostoru tudi talno, pa timer, drugače pa tudi po vremenski regulaciji, če seveda wdc omogoča ogrevanje po dveh krivuljah.

Toplotno črpalko imaš verjetno v istem prostoru z OK, tako da naj bo vedno na ON in tako izkorišča toplotne izgube OK. OK nastavi na najnižjo temperaturo obratovanja, ki jo še upaš nastavit zaradi kondenzacije. Ko ta temperatura več ne bo zadostovala, za ogrevanje z radiatorji v najhujši zimi, jo pa nekoliko dvigneš. OK naj bo skozi na ON.
#6
Potem razmišljam v pravo smer ...

Ja tam kjer je talno, je regulacija vodena prek zunanjega senzorja/krivulje. Tam kjer pa so radiatorji, pa so samo radiatorji in me ne skrbi, tudi če bo OK na minimum (pod 40 ga ne upam spuščati, niti ne vem če je smiselno) bo dovolj, to sem prepričan.

Drži, TČ je v istem prostoru in je na ON (po navodilih iz druge teme) ter izkorišča toploto OK, kot si napisal.

Hvala za mnenje!
#7
Če s fasado je 13cm graf. siroporja dosegaš pozimi čez noč brez ogrevanja 18.5C, potem je nekaj hudo narobe z izolacijo.

Toliko namreč pade brez stiroporja, samo termopuz na zunanji strani.

Kakšne radiatorje imaš ; dolžina, višina, tip ?
#8
Kje pa sem napisal, da je bila temp na 18.5? Toliko sem imel prej nastavljeno na nočnem režimu ... Opis radiatorjev po prostorih je v prvem prispevku.

In ne, nič ni narobe z izolacijo. Smile
#9
Aja, še to podvprašanje. Prej zgoraj sem omenil, da imam oljni kotel Biasi, ki naj ne bi bil nizkotemperaturni. Tukaj piše, da je.

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lagoja.si/pdf/B30.pdf">http://www.lagoja.si/pdf/B30.pdf</a><!-- m --> Model B30-20R.

Edina navedena min. temp. je temp. povratnega voda. To pomeni, da ne bi smel biti problem, če peč nastavim na 40 st.?
#10
Bi vedel kdo tole okrog peči?

Hvala.
#11
40°C zna biti premalo, saj je napisana minimalna temperatura povratka 37°C. To je samo 3 stopinje razlike. Sicer pa poizkusi nastavit na 40, ter kakšen dan spremljaj temperaturo na povratku. Lahko se ti zgodi, da se bo peč vklopila bolj pogosto, ker ne bo neke zaloge energije v peči.
#12
Saj gre za ltž kotel (kot viadruske), kam mu pa bo pri 40C ?
#13
Zdaj ne vem, če ima kako povezavo. Ampak, opazil sem, da odkar sem nastavil temp. na 40 st. gorilec - Bentone/peč javita napako (rdeča lučka) in ugasne. Potem ga moram na roke zagnati in spet dela dan/dva. Druga zadeva. V kondenz iztočni cevi pod katero imam posodico se iz dimnika nabira nenavadno veliko vode v primerjavi s prej, ko je nisem v bistvu nikoli praznil (zdaj se nabere 1dc/dan). To je verjetno posledica nižje temp., ne vem pa, če je s tem kaj narobe?

Res je tudi, da sem imel teden dni nazaj dimnikarja (ni sicer nič počel z gorilcem, le sčistil peč).
In res je tudi, da je gorilec za poservisirat /menjava dize itd ...) in mi ta teden pride serviser to urediti. Ampak, to sem vedel že prej, pa je deloval en mesec bp.

Ne vem, lahko je naključje, ki nima veze s temp. Zelo nevedno sprašujem.
#14
Sebek Napisal:40°C zna biti premalo, saj je napisana minimalna temperatura povratka 37°C. To je samo 3 stopinje razlike. Sicer pa poizkusi nastavit na 40, ter kakšen dan spremljaj temperaturo na povratku. Lahko se ti zgodi, da se bo peč vklopila bolj pogosto, ker ne bo neke zaloge energije v peči.

Ja, nazaj hodi manj. Tam 32. Odvisno seveda tudi od tega, koliko in kje odprem radiatorje. Pa zdajle niso nič kaj hudo odprti, poleg tega pa tisti v zg. nadtropju ni prižgan, tisti je najbolj oddaljen in največji in predvidevam, da bo na njegov račun sploh padel povratni vod.
#15
akulp Napisal:Zdaj ne vem, če ima kako povezavo. Ampak, opazil sem, da odkar sem nastavil temp. na 40 st. gorilec - Bentone/peč javita napako (rdeča lučka) in ugasne. Potem ga moram na roke zagnati in spet dela dan/dva. Druga zadeva. V kondenz iztočni cevi pod katero imam posodico se iz dimnika nabira nenavadno veliko vode v primerjavi s prej, ko je nisem v bistvu nikoli praznil (zdaj se nabere 1dc/dan). To je verjetno posledica nižje temp., ne vem pa, če je s tem kaj narobe?

Res je tudi, da sem imel teden dni nazaj dimnikarja (ni sicer nič počel z gorilcem, le sčistil peč).
In res je tudi, da je gorilec za poservisirat /menjava dize itd ...) in mi ta teden pride serviser to urediti. Ampak, to sem vedel že prej, pa je deloval en mesec bp.

Ne vem, lahko je naključje, ki nima veze s temp. Zelo nevedno sprašujem.


Če se ljubi še komu tole prebrati in pomagati, bom zelo vesel, kajti še vedno imam težave z ugašanjem gorilca/peči, tudi po servisu in zamenjavi dize itd. Skratka, gorilec je čist in izgleda precej v dobrem stanju.

Pa ne me prosim napasti, naj kličem nazaj servis. Bom, vsekakor, bom pa tudi vesel vsakakega namiga.

Skratka, gorilec se enkrat v dnevu (včasih v dveh) ugasne, zasveti rdeča lučka.


Zgoraj sem že napisal, kdaj sem opazil, da se je to začelo dogajati.

Najprej sem razmišiljal, če je lahko kriva prenizko nast. temp., pa mi je serviser rekel, da zato se zagotov gorilec ne bi ugasnil (ok, razen če bi bil povsem razštelan, ampak potem bi se tudi pri višjih).

Razmišljam ali lahko na to kakorkoli vpliva krmilnik WDC20? Tam sem imel nastavljeno min. temp kotla 40. st., kotel oz oljno peč pa tudi na 40. Lahko kakorkoli vpliva WDC na to, da če pade temp. pod min., da pošlje kak signal, ki potem izklopi gorilec?

Vedno pa potem bp zalaufa nazaj, ko pritisnem tisti gumb na njem.