PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Die Dietrich Kaliko twh 300 EH - vklop črpalke

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Živjo,

lastim si zgoraj omenjeno STČ. Prosim za pojasnilo kakega lastnika oz. koga, ki se spozna na ta model.

Priklopljena je ob bok oljni centralni peči (ne vem koliko je ta podatek sploh pomemben - celoten sistem povezuje Seltronon WDC20, ki upravlja tri veje, vsaka pod svojo črpalko: sanitarna voda, talno gretje, radiatorji).

Zanima me predvsem nekaj. Rad bi ogreval vodo izključno s STČ, torej brez, da se v ta namen vklaplja centralna. Trenutno je nastavljena na ECO način, kar pomeni:

Priprava tople sanitarne vode se izvaja samo s toplotno črpalko.
Neposredno po zaključku delovanja kompresorja je prikaz tople vode, ki je trenutno na razpolago,lahko moten!


Črpalka je nastavljena na delovanje 23:00-6:00. Vse ok, dokler ne pride kak dan, ko dejansko porabimo več vode, kot jo je na razpolago.
Potem sem nastavil dodaten timer 12:00-15:00. Ampak, ker je takrat včasih vode še vedno pol ali več se črpalka sploh ne vklopi.

Mislim pa, da sem ugotovil, da če prestavim iz "ECO" na "program udobja"

Priprava tople sanitarne vode se izvaja s toplotno črpalko in po potrebi tudi z električnim
grelcem (+ Hidravlično dopolnilno ogrevanje za verzijo EH).
V kolikor priprava tople sanitarne vode ni zadovoljiva tudi po nastavitvenem času delovanja
kompresorja (tovarniško nastavljeno: 5 ur - Parameter P23) se vključi dopolnilno ogrevanje


se potem črpalka prižge vedno. Vendar pri tem uporablja tudi grelec + hid. dop. ogrevanje (kaj to sploh je?).

Moje vprašanje: Je možno s kako nastavitvijo (parametrov) določiti, pri kateri temp. se vklopi črpalka pri ECO mode. Trenutno imam nastavlljeno želeno temp vode na 48 st.C.

Oz. ali je velika razlika v porabi energije, če pač pustim nastavljeno na "program udobja", če ECO ne omogoča tega, kar sprašujem?




Hvala za pomoč.
#2
Izklopi časovnik in znižaj temp. na 45°C. Imel boš vedno toplo vodo in nižjo porabo :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#3
Izklopiti časovnik misliš pač, da pustiš da teče 24h/dan?

Ampak, če nastavim ta EKO program, bo verjetno problem enak ... TČ se bo vklopila, ko bo voda padla ali pod en nivo ali pod eno temp. na določenem senzorju (temp. meri na treh nivojih, kot sem uspel videti iz senzorjev). Ne vem pa, kako to prenastavim
#4
EKO program ni povezan s temperaturo. Pomeni samo, da vodo vedno ogreva na ekonomičen način, s kompresorjem. Ker je moč gretja majhna si pri normalni porabi sv ne moreš privoščiti timerja. Časovnik je bolj ali manj uporaben samo poleti ko porabimo precej manj tople vode in lahko izkoristimo nižjo tarifo.
V ogrevalni sezoni pa tako ni nobene ekonomike ogrevanje vode s TČ. Izjemoma v primeru, dislocirane kotlovnice kjer je temperatura kotla dejansko odpadna toplota.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#5
sapca (@sassapo) tukaj si pa glasen...
Niti s od strokovnjaka nisi...
#6
Hočeš reči, da z uporabo TČ ne bom prihranil ničesar v primerjavi s tem, če bi vodo grel direktno z oljno pečjo? Ker ravno, ker sem dobil nasvete, naj sanitarno ogrevam s TČ in bom s tem lahko kar nekaj privarčeval, sem se odločil zanjo.

Ampak, še vedno pa mi ni jasno to, kar sprašujem zgoraj.
Je možno s kako nastavitvijo (parametrov) določiti, pri kateri temp. se vklopi črpalka pri ECO0 programu/udobnem programu.
#7
S STČ boš jasno prihranil izven ogrevalne sezone. V ogrevalni sezoni pa samo v primeru, da imaš kotlovnico izven ovoja hiše in je vsa toplota kotla dejansko odpad, ki ga porabi STČ. Če je kotlovnica v hiši, tudi toplota ostane v hiši in teh viškov toplotne energije ni.
Eko program je nič drugega kot ogrevanje samo s kompresorjem, ker je kompresor male moči lahko traja tudi več ur, da se voda ogreje. To je tudi poglaviten razlog, da je časovnik uporaben samo pri podpovprečni porabi tople vode, kar pa razen poleti pri povprečni družini ni dovolj.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#8
Zanimivo. Enkrat pišete, da je potrebno izolirati vse cevi, drugič pa da toplota itak ostane v hiši...

Torej po tej zadnji strokovni ugotovitvi je vseeno ali gre v dvižni vod 35°C ali 40°C, saj tako vse ostane v hiši...

Govorim o primeru, ko je kurilnica znotraj toplotnega ovoja hiše.
#9
Če boš podhlajeval kotlovnico, bo kaj?
Se bo sama segrela nazaj? Ali jo bo kurilno olje?
Saj bo, čeprav v Butalah bolj težko.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#10
MikMik Napisal:Torej po tej zadnji strokovni ugotovitvi je vseeno ali gre v dvižni vod 35°C ali 40°C, saj tako vse ostane v hiši...

Govorim o primeru, ko je kurilnica znotraj toplotnega ovoja hiše.
Da, vseeno je. Če ti različna temperatura, ne pomeni tudi slabšega izkoristka pri kurilni napravi. TČ so tak primer. Grelcem je vseeno.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#11
Ko sem jaz to razložil na tak način, so me pribili na križ...
#12
Potem sem dejansko BV vlagal v STČ. Moj cilj je bil, da porabim pozimi manj olja, ker se peč ne bo vklapljala za potrebe segrevanja vode. Prej sem imel klasični bojler, ki sem ga v kurlni sezoni ogreval preko oljne peči, poleti pa je bil tako ali tako na elektriki. Pri elektriki ne vem, če se je poznalo 5/eur na mesec ...

Razumem, kako deluje STČ pod EKO funkcijo, ogreva se s kompresorjem.

Ampak vprašanje je še vedno enako. Smile Še vedno ne vem, kako naj prisilim potem kompresor, da mi ogreje vodo na želeno temp., ne glede na to koliko jo je v trenutku vklopa timerja (ali pa če ni timerja) vode oz. koliko stopinj ima voda.
#13
Ojoj... Timer popolnoma izklopi! Nastavi želeno temp. in to je to! Jasno boš pa "menda" v ogrevalni sezoni grel tudi SV na olje, kar ti pa tako krmili WDC20.

STČ je ali SSE so namenjeni gretju izven ogrevalne sezone, ko imamo dovolj naravne toplotne energije ali dovolj sonca za samostojno delovanje. V ogrevalni sezoni je vedno (logično) ugodnejši centralni ogrevalni vir.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#14
Si žal še ena od ovc katera se je nateg**la. Res na razumem kako se pred investicijo nič ne pozanimate kaj in kako, predvsem pa kako zadeva deluje in kdaj se vam vložek povrne... To so osnove. No, če je zadeva IN, jo ima sosed in prodajalec pravi, da je super potem jo je nujno kupiti. Narobe svet!!!
#15
Tu se pa res moram strinjat s tabo. Pred investicijo se menda kaj prebere, minimum je vsaj osnovno spoznanje delovanja, da sploh vidis ali ti ustreza. Ne mores pa kar bum trask in gremo, zato ker sosedu pa fino dela.
1 2 3 4 5
Iskanje po temi