Živjo,
naj razložim kako sem rešil zagato z ogrevanjem.
Imam 3kW cevni pretočni grelec in navadno klimo 4kW priklopljeno zaporedno. Deluje tako, da imam na klimo vezan toplotni ploščati izmenjevalec, na eni strani plin na drugi voda.
Že ta ogreje vodo do spodobnih 25-27°C, do 32°C dogreje grelec. Po nastavitvah vidim da grelec hitro izklopi ko voda pride do 32°C, takrat jo že klima drži nekaj časa.
Sitem dela super za malo denarja, mesečno pa nebi smel preseči 70 Evrov v mrazu okoli -5°C, poročam ko bo bolj mraz.
Hiša 120m2, zgoraj 30cm tervol volna, spodaj 15cm XPS, okna 3-slojna, še brez fasade, v planu je 15cm EPS.
Vse skupaj me je stalo okoli 500 Evrov.
- Navadna onoff klima na Bolhi za 100 Evrov + polnjenje 10 Evrov
- toplotni izmenjevalec 4kW ZA 100 Evov na eBayu
- Pumpa in cevi pa tudi nekje 200 Evrov
Malo sem razmišljal glede izboljšav.
- ali dati za vsako nadstropje svojo klimo 2×4kW
- kupiti večjo klimo okoli 8-10kW
...
..
.
Imam predračun za TČ kitajska izvedba iz UK za 1400 Evrov samo sem malo v dvomih kako bo šlo.