Pred kratkim sem opazil da je od glavne elektricne napeljave do fasade hise cudno oguljena napeljava. Poklical sem Elektro LJ da pridejo urediti pa so me napotili k podizvajalcu kao da je to moj strosek. Zanima me kje tocno lahko vidim kaj spada pod Elektro in kaj ne?
Podizvajalec hoce za popravilo nekaj cez 500 EUR! Ce je to res moj strosek, ali obstajajo sploh konkurencni podizvajalci? Ali imamo monopol?
Vesel sem da lahko placujem tako visoko omreznino in sam popravljam omrezje!
Zahvaljujem se za vse informacije!
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Ne vem, kaj je po tvoje glavna električna napeljava, vendar je dejstvo:
- do števca je el. napeljava pod skrbnisštvom elektrodistributerja,
- od števca dalje je napeljava izključno v pristojnosti odjemalca.
Možno pa je, da je ob cesti razdelilna omarica iz katere so napajani različni odjemalci, ki pa imajo vseeno števce na fasadah. V tem primeru je potrebno ugotoviti, ali je bil kabel od razdelilne do merilne omarice predan v osnovno sredstvo elektrodistibuterja ali ne. V prvem primeru ga mora vzdrževati elektro v drugem odjemalec.
Objave: 42
Teme: 6
Pridružen: May 2018
Ocena:
0
Omarico imam na fasadi. Popraviti je potrebno napeljavo do omarice. Ta oguljen 1m je v zraku do hise in gre v fasado.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Kaj če bi prilepil kakšno sliko?
Objave: 1357
Teme: 17
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
0
verjetno je ta tvoj kabel pod napetostjo in samo elektro ga lahko izključi in če je tko je verjetno njihov.
Pokliči nazaj tega gospoda na elektro in reci, da ti je podizjajalec naročil da naj mu pošljejo naročilnico za delo.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
14
A kabel od merilne omare do hiše pa lahko sam izklopiš? Pa je v tvojem vzdrževanju...
Zelo verjetno gre za "zračni" dovodni kabel NAY2Y-J, po starem SKS. Če to drži, bo za kabel poskrbel elektro.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Majhna korekcija. SKS pomeni samonosilni kabelski snop in je še vedno v uporabi, stara oznaka je bila X00/0-A oz. X00-A, nova pa N1XD9-AR oz. N1XD4-AR.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
14
Imaš prav. Zadnjega sem obešal deset let nazaj, pa je že izpuhtelo iz betice...
Objave: 42
Teme: 6
Pridružen: May 2018
Ocena:
0
Evo slika napeljave, ki jo je potrebno zamenjati/popraviti:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?19/5h/330ZQ2gm/img0969unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/19/5h/330ZQ2gm/img0969unichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Ja, to bi, vsaj takole na pogled, moral sanirati Elektro, se bodo pa precej branili, zato jim kar zagrozi z inšpekcijo.
Je pa seveda tu še druga plat, ki pa je ne vemo. Na konzoli imaš dva SKS, ki med sabo nista sklenjena. En konec prosto visi v zraku, iz česar sklepam, da tisti del ni pod napetostjo?
Vsekakor imaš nenavadno situacijo, zato je lahko v ozadju tudi kakšna druga zgodba.
Objave: 42
Teme: 6
Pridružen: May 2018
Ocena:
0
Ja elektro mi je takoj dal kontakt od njihoveha pooblascenega izvajalca. Ta pa predracun cez 500 EUR. Zdaj pa iscem zakone, mnenja ali karkoli, da bi to oni sanirali. Ker lahko da so celo oni poskodovali, ko se menjali iz 4 zic na eno samo.
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
-69
izvajalca opomni, da mora biti predračun naslovljen na elektro, če ne ga bo najbrž ta zavrnil. njih pa tudi obvesti, naj ga pričakujejo in jih vprašaj kdaj mislijo priti in če moraš biti takrat doma zaradi biločesa oziroma če moraš podpisati kako soglasje, da lahko oni tole zrihtajo, da ne bodo v kakem prekršku in da bo zadeva čimbolj tekoče in čimprej stekla.
Objave: 42
Teme: 6
Pridružen: May 2018
Ocena:
0
Samo gospod iz elektra mi je rekel da je to na moje stroske. Sicer ni niti prisel pogledat ... podizvajalec pa je tudi nekako rekel to je na vase stroske. Ima pa podizvajalec na vratih od avta elektro logotip :/
Sent from my iPhone using Tapatalk
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
-69
recimo temu "poštena napaka". tole je na njihove po defaultu, če pa ni, pa mu reci naj pisno pošlje obrazložitev, zakaj naj bi tukaj bilo na tvoje.
p.s.
kaj se tukaj muti drugače? da se plača 2x - elektro bo tak ali tak, potem pa od fizičarja si malo podjelijo. itak kaj pa naj bi človek s tem računom drucga kot za podkuriti, da bo pa 450€ brez računa pa še boljš.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Elektro nima pooblaščenih izvajalcev. Res pa je da takšnih del ne more opravljati kar kdorkoli. Mora imeti kar nekaj izkušenj, predvsem v odnosu do Elektra. Možno pa je, da se tebi zdijo ti vodi nevarni, pa v resnici niso (tudi iz slike je težko ugotoviti, kljub navidezni razcefranosti, ali je izolacija res poškodovana ali ne), zato jih Elektro tudi ne menja. Seveda ti pa dopuščajo možnost, da jih na svoje stroške, zamenjaš sam. Zato sem prej tudi napisal, da je v ozadju mogoče kakšna druga zgodba.
Vsekakor si ti, glede na sliko, zadnji na vodu, ki je do tvojega števca del NN omrežja v skrbništvu elektrodistribucije, ki za njega tudi oni odgovarjajo.
Moje mnenje je, da dokler nimaš težav z dobavo električne energije, pustiš vse tako kot je, Elektro pa si o svojih opažanjih opozoril, tako da si glede tega svojo dolžnost opravil.