Pozdravljeni mojstri!

Na to temo je že bilo govora nekajkrat, ampak nikjer ni poenotenega odgovora, ker ste se vmes uspeli skregati Smile Ajd, jebiga sad... je treba novo temo odpreti. Pa saj bo verjetno tudi komu drugemu prav prišlo, ker sem 100%, da nisem edini ki ga to zanima in ima ta problem.

Na kratko, kupil stanovanje, hotel obnoviti, nekaj smo menjavali pode, malo pleskali itd... Vmes sem tudi hotel nove vtičnice, ker so stare bile že malo rumene in grde. Nakar odstranim vtičnico, da bi dal noter novo in vidim, da ni ozemljitve - sploh ni 3. kabla, ne samo, da ni priključena.

Še prej pa nekaj dejstev, da bo komplet situacija jasna: ko sem videl, da pri prvi vtičnici ni zemlje, sem šel ven vzeti vse vtičnice in pogledal, če je povsod enako. in vidim, da je samo po polovici stanovanja brez. to je pomoje prva napeljava v stanovanju, prejšnji lastnik pa je za kuhinjo in za kopalnico delal novo, stara napeljava pa je pač ostala samo z dvema žilama. Brez zemlje so vtičnice v obeh spalnicah, v dnevni in v predsobi. Tudi luči v teh sobah nimajo zemlje. Sem pa iz predsobe vlekel novo napeljavo v vsako sobo za konvekcijske radiatorje, tako, da še imam zaštemano itd... in bodo mi sedaj naredili tako, da bo iz te nove linije nova mesta za vtičnice in napeljava tako kot mora biti. Vseeno pa me zanima vse to, ker mi res ni jasno. Elektrika ni moj 'adut', tak, da če se kak javi, da se mu da razložit takemu butlu, ma pir v dobrem Smile pišem po številkah, da bo ja max. pregledno.

1. Če ni ozemljitve na lučeh, ima kaj biti? Če ja, kaj?

2. Če ni ozemljitve na levi steni v vtičnici, je pa zato 3 žilni (z ozemljitvijo) na desni steni v drugi vtičnici, je opcija, da se zemlja iz druge vtičnice potegne do prve vtičnice, čeprav je vsaka na svoji varovalki? Sprašujem, ker je druga vtičnica blizu prve in je tako bolj simpl, kot vlečti vse na novo, če bi tako stvar funkcionirala.

3. Zakaj je nevarno, če ni ozemljitve. Ok, da te spari in ubije vem. Ampak kaj pripelje do tega? Kaj se zgodi?

4. Zakaj v starih stanovanjih niso delali 3. žile (zemlje?). nisem prvi s tem problemom in mi ni jasno zakaj jim je bilo težko zraven potegniti še ozemljitev.

5. Bral sem, da se lahko nekaj niči pred fidom in je potem enako, kot če je ozemljitev? kaj je s tem? sem jaz to sploh prav razumel??

6. Zakaj imajo nekatere naprave v vtikaču ozemljitev, druge pa ne. Npr. fen nima, radiator ima. Printer nima, računalnik tudi ne...

7. Imam dojenčka, ki bo počasi dovolj star, da bo začel prklati okoli, zato bi rad bil siguren, da je vsaj elektrika ok, v primeru, da mi bo s poslinjenimi prsti nekaj šaril okoli vtičnic in naprav... Kako lahko na čisto vsaki vtičnici preverim, če je ozemljitev ok? Kako lahko preverim tudi na tistih, ki imajo samo fazo in nulo, če je slučajno zvezano kako tako, da vrže fid ven, če mi tamali kaj šari okoli?

Prosim in hvala vnaprej za odgovore. Če bodo jasni, brez nekaih z*jeban*h izrazov, tako, da bom jaz to razumel, bom zelo hvaležen! Če bo se komu dalo pisat, ima pir v dobrem. Če se ne boste skregali, imate pir v dobrem vsi Tongue Smile

ajd hvala, res!
#2
Včasih so bili drugi standardi 2 žilni.
Malo kasneje so si izmislili ničenje, povezava nule na "zemljo" v vtičnici (namesto) svojega zaščitnega vodnika-"zemlje"
Sedaj imaš pa do vsake vtičnice "Zemlo"-zašč. vodnik, ter še dodatno varovanje FID
TO SE RABI ČE PRIDE FAZA NA OHIŠJE PORABNIKA IN TAKOJ ODKLOPI VAROVALKO NIMA VEZE ČE JE LUČ PRALNI STROJ ALI PA KAJ DRUGEGA...
Priporočam da vse urediš kot je treba brez bljižnic!
Lp.
#3
Narejeno bo tako, kot je treba, torej s tretjo žilo.Sprašujem samo, ker bi rad vedel, nič druga.

Če ni zemlje, potem je tudi fid brezpredmeten, če jaz to razumem? Je v omarici za brezveze?
#4
Ja v večini primerov je brezpredmeten če ni zaščitnega vodnika in v primeru slabih spojev.
Aha nekateri porabniki nimajo zemlje ker so zaščiteni pred neposrednim dotikom.
Lepo da te zanima, važno je da se zavedaš možnih nereverzibilnih posledic, zato.
#5
Glede "prklanja" bodočega dednega upravičenca!

Kupi zaščito za vtičnice, stane nekaj centov in samo nalepiš v vtičnico!
Otroci se sicer hitro učijo in kmalu vedo, da je elektrika "ajs", vendar "ziher je ziher". Boš pa ti tisto zaščito nekaj let "klel" :wink: Jaz sem zadnjo vrgel ven šele lani, notri so šle pa pred 12 leti! Confusedhock:
#6
Če ni zemlje, potem je tudi fid brezpredmeten, če jaz to razumem? Je v omarici za brezveze?[/quote]

Če je fid 0,5ali 0,3 potem ja fid 0,03 pa teoretično varuje tudi brez ozemlitve
#7
Evo, po točkah:

1. Če ni ozemljitve na lučeh, ima kaj biti? Če ja, kaj? - Luči so manj problematične, ker je na voljo veliko takšnih, ki ozemljitve ne rabijo (plastične... - sovpada z vprašanjem 6 - tam beri dalje)

2. Če ni ozemljitve na levi steni v vtičnici, je pa zato 3 žilni (z ozemljitvijo) na desni steni v drugi vtičnici, je opcija, da se zemlja iz druge vtičnice potegne do prve vtičnice, čeprav je vsaka na svoji varovalki? Sprašujem, ker je druga vtičnica blizu prve in je tako bolj simpl, kot vlečti vse na novo, če bi tako stvar funkcionirala. - Ni po predpisih, še vedno je pa to veliko bolje kot nič. PE vodnik ni oziroma ne sme biti obremenjen, tako da v teoriji bi lahko bile vse vtičnice varovane z enim PE vodnikom.

3. Zakaj je nevarno, če ni ozemljitve. Ok, da te spari in ubije vem. Ampak kaj pripelje do tega? Kaj se zgodi? - Zaščitni vodnik je tam samo za primer okvare. Vklopiš aparat (recimo likalnik) in ta ima poškodovan grelec - lahko se zgodi da imaš na kovinskem delu fazno napetost in ko se ga dotakneš - puf. Če je ta del priključen na PE vodnik, bo ta napetost povzročila okvarni tok, ki bo odvisno od sistema izklopil napetos (vrže ven fid ali skuri varovalko po domače). To se zgodi praktično takoj po okvari (reda milisekund do max 0,4s če je vse po predpisih), zato v bistvu ni variante da te ubije.

4. Zakaj v starih stanovanjih niso delali 3. žile (zemlje?). nisem prvi s tem problemom in mi ni jasno zakaj jim je bilo težko zraven potegniti še ozemljitev. - So pač varčevali ( v določenem obdobju tudi tako, da so PE vodnik majstri namenoma ne položili, ker so ga uporabili v drugem objektu za faze), plus tega je bilo naprav malo. Celo v veliko objektih je bila večina vtičnic brez PE kontakta in če so bile prave, si tja lahko vklopil tranzistor, ne pa likalnika npr.

5. Bral sem, da se lahko nekaj niči pred fidom in je potem enako, kot če je ozemljitev? kaj je s tem? sem jaz to sploh prav razumel?? - Ločiti moraš med zaščitnim vodnikom (ta pri tebi manjka in se mu po domače reče res ozemljitev) in ozemljitvijo celega objekta. Če je ta slaba, se v določenih pogojih lahko PE vodnik oziroma PE zbiralka poveže z N vodnikom pred Fidom. V sistemih brez fida je to praktično nuja. Pogoj je dovolj velik presek N vodnika in na splošno dobro stanje tega dela, kajti če v tem primeru N vodnik zgubi spoj, imaš lahko faze na vseh PE vodnikih in posledično vseh ohišjih aparatov.

6. Zakaj imajo nekatere naprave v vtikaču ozemljitev, druge pa ne. Npr. fen nima, radiator ima. Printer nima, računalnik tudi ne... - nekatere naprave, kot si ugotovil, imajo sistem zaščite izveden z povečano (dvojno) izolacijo. V večini primerov so celo plastične. Poglej prvo reč - npr polnilec za telefon - na njej boš našel simbolj dvojnega kvadrata (kvadrat v kvadratu) - to je simbol za dvojno izolacijo in take naprave ne rabijo PE vodnika.


7. Imam dojenčka, ki bo počasi dovolj star, da bo začel prklati okoli, zato bi rad bil siguren, da je vsaj elektrika ok, v primeru, da mi bo s poslinjenimi prsti nekaj šaril okoli vtičnic in naprav... Kako lahko na čisto vsaki vtičnici preverim, če je ozemljitev ok? Kako lahko preverim tudi na tistih, ki imajo samo fazo in nulo, če je slučajno zvezano kako tako, da vrže fid ven, če mi tamali kaj šari okoli? - Kot so že napisali - obstajajo zaščite, pa tudi praktično vse nove vtičnice imajo že onemogočeno tlačenje česarkoli v luknjo - morata biti hkrati oba pina, tako da samo en žebelj ne gre.

Pa še za konec - karkoli boš delal, priporočam da se zadeva pomeri. Prav tako priporočam, da se cela inštalacija varuje z fidom 30mA. V primeru ki sem ga dal pod točko 5 (da imaš fazo na vseh ohišjih) bo ta fid izklopil, ko se boš dotaknil ohišja, če boš dobro prevoden. Če boš slabo prevoden (govorim o upornosti telesa + obutve + tal + ..) mogoče ne bo izklopil, vendar bo v tem primeru vpliv toka tako majhen, da te bo požgečkalo, ne pa ubilo. Edini problem, ki ga tu vidim, je lahko neustrezno izvedena obstoječa inštalacija, ki lahko povzroči težave s takim fidom - da ne obstal vklopljen, ker je kje kaj preštukano ali narobe zvezano.
LP,
Samojed
#8
Dobro zapisano, vseeno bi pa okoli zaščitnega vodnika nekaj dodal.
Citat:2. Če ni ozemljitve na levi steni v vtičnici, je pa zato 3 žilni (z ozemljitvijo) na desni steni v drugi vtičnici, je opcija, da se zemlja iz druge vtičnice potegne do prve vtičnice, čeprav je vsaka na svoji varovalki? Sprašujem, ker je druga vtičnica blizu prve in je tako bolj simpl, kot vlečti vse na novo, če bi tako stvar funkcionirala. - Ni po predpisih, še vedno je pa to veliko bolje kot nič. PE vodnik ni oziroma ne sme biti obremenjen, tako da v teoriji bi lahko bile vse vtičnice varovane z enim PE vodnikom.
Pogoj zanesljivosti zaščite pred električnim udarom je neprekinjenost zaščitnega vodnika od PE (zaščitne oz. ozemljitvene) zbiralnice do končnega porabnika (vtičnica ali fiksni priključek). Ta neprekinjenost pa ni 100% zagotovljena, če se zaščitni vodnik pripelje iz sosednje vtičnice.
Moje mišljenje je, da je bolje, če veš da neka stvar ni 100% zanesljiva, kot pa da misliš, da je.
Jaz bi predlagal, da se stara inštalacija v celoti prenovi (jasno, da je to kar strošek pa ša kaj drugega, vendar varnost je pa tudi varnost) ali pa vsaj natančen pregled vseh stikov oz kontaktov, tako v razdelilnikih kot v posameznih vtičnicah. Če je bilo ničenje narejeno kvalitetno in če se nula nikjer ne prekine, je takšna zaščita še vedno učinkovita.
#9
Vsem hvala, sedaj mi je bolj jasno.

Sem pa sedaj pred dilemo. Prejšnji lastnik je bil 'picajzl', vlagal je v stanovanje kar precej, in mi ni jasno, da se pa elektrike ni dotaknil. Včasih je fajn šparat telefonsko, ampak jaz je več nimam, da bi mi povedal, kaj je s to zemljo.

Torej, če jaz to prav razumem je možno, da je s tem ničenjem celo zadeva ok? Komu lahko dam opraviti meritve oz. pregled napeljave? Ni mi problem v spalnicah potegniti na novo elektriko, ampak dnevne in predsobe pa mogoče ne bi štemal, če ni potrebe, ker sem poleti vse naredil na novo. In v dnevni in v predsobi je samo ena vtičnica brez 3. kabla, ostale so. Ne bo pa mi dalo spati, če ne bom 100%, da je zadeva izpravna.

Ima kdo idejo koga naj pokličem, da mi opravi pregled in meritve? Če sem iskren, sploh ne vem kaj naj zguglam, da bi prišel do nekoga v MB.

hvala še enkrat, zelo ste pomagali
#10
Dodal bi še, da v kolikor tiste ene vtičnice ne rabiš nujno se lahko zmontira dvopolna, ki omogoča vklop polnilca, sesalca, fena (skratka opreme ki ne rabi PE vodnika), ne moreš pa vanjo vključiti likalnika.

Glede zaščitnega vodnika pa - ja, se strinjam z Miratorjem. Ampak je pa tudi druga resnica, da so stvari običajno ali šivane v dozah ali pa razdeljene v razdelilnih dozah in tudi tu je zaščitni vodnik večkrat "štukan" in prav tako, razen z meritvijo, ne moreš biti siguren če je neprekinjen. In če druge rešitve ni, je pomožna tudi potegniti PE vodnik iz sosednje vtičnice, če ima pa možnost pa lepo celo vse tri vodnike in je zadeva ok. Bosta pač na isti varovalke (če sedaj nista), ampak nič zato in je zadeva zaključena.

Za meritve sem pa žal predaleč; poglej po zadetkih: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.com/search?client=firefox-b&ei=Pty1W7mOEuzNrgTRqa3IBw&q=meritve+elektri%C4%8Dnih++in%C5%A1talacij+maribor&oq=meritve+elektri%C4%8Dnih++in%C5%A1talacij+maribor&gs_l=psy-ab.3...19584.23376.0.24031.11.11.0.0.0.0.132.966.9j1.10.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.0.0....0.w06lrFhFtgQ">https://www.google.com/search?client=fi ... 06lrFhFtgQ</a><!-- m -->
LP,
Samojed
#11
Citat:Ampak je pa tudi druga resnica, da so stvari običajno ali šivane v dozah ali pa razdeljene v razdelilnih dozah in tudi tu je zaščitni vodnik večkrat "štukan"
Drži, se strinjam, pa vendar so spoji v razdelilnih dozah v namenskih sponkah, medtem ko gre v vtičnici za relativno majhen vijak, ki se ga potem na silo pritrdi in tudi zelo rad odleti.
Si pa dal dobro idejo, da se tokokrog nove vtičnice podaljša na staro. Bi pa obstoječo dozo nove vtičnice odtranil in vgradil globoko dozo, ki bi bila hkrati tudi razdelilna doza. Potem se v njej s pravimi sponkami naredi razdelitev na novo in staro vtičnico.
Volk sit, koza cela in @lazelj bo lahko mirno spal.
#12
Ekola, rešen problem Smile
LP,
Samojed
#13
Vse lepo napisano, edino dodal bi, da ni nujno, če ima vtičnica vse tri vodnike priklopljene, da je zaščitni vodnik (rumenozelen) tudi dejansko zaščitni, ali je tam samo za "okras".

Lahko je električar novo napeljavo naredil kar od kake obstoječe razdelilne doze, kjer zaščitnega vodnika ni prisotnega. Ker imajo vsi kabli zaščitni vodnik, je pač v novi dozi priklopil tudi zaščitnega na vtičnico, čeprav je na drugi strani ostal nepriključen.

Za miren spanec bo res potrebno narediti meritve in če zaščite ni tudi tam, kjer se misli da je, potem bo potrebno narediti napeljavo na novo iz razdelilne omarice.
#14
Pubeci, super ste. ponovno sem danes šel šraufati vtičnice dol in gledati, kje je ta PE in kjer ga ni.

zdaj bom naredil tako, da bom iz leve stene (z PE) zaštemal do desne stene do stare vtičnice (brez PE) in staro vtičnico vezal na novo. Bo dovolj, če stare kable (faza in nula) samo poklemam in skrijem noter? nima kaj bit, a?
#15
Bo dovolj. Moraš pa vodnike izolirati vsaj z izolirnim trakom ali nanje pritrditi sponke. Še bolje storiš, če te vodnike odklopiš v vezalni dozi na steni (verjetno je kar nad vtičnico).