3.10.2018 ob 22:15
Pozdravljeni mojstri!
Na to temo je že bilo govora nekajkrat, ampak nikjer ni poenotenega odgovora, ker ste se vmes uspeli skregati
Ajd, jebiga sad... je treba novo temo odpreti. Pa saj bo verjetno tudi komu drugemu prav prišlo, ker sem 100%, da nisem edini ki ga to zanima in ima ta problem.
Na kratko, kupil stanovanje, hotel obnoviti, nekaj smo menjavali pode, malo pleskali itd... Vmes sem tudi hotel nove vtičnice, ker so stare bile že malo rumene in grde. Nakar odstranim vtičnico, da bi dal noter novo in vidim, da ni ozemljitve - sploh ni 3. kabla, ne samo, da ni priključena.
Še prej pa nekaj dejstev, da bo komplet situacija jasna: ko sem videl, da pri prvi vtičnici ni zemlje, sem šel ven vzeti vse vtičnice in pogledal, če je povsod enako. in vidim, da je samo po polovici stanovanja brez. to je pomoje prva napeljava v stanovanju, prejšnji lastnik pa je za kuhinjo in za kopalnico delal novo, stara napeljava pa je pač ostala samo z dvema žilama. Brez zemlje so vtičnice v obeh spalnicah, v dnevni in v predsobi. Tudi luči v teh sobah nimajo zemlje. Sem pa iz predsobe vlekel novo napeljavo v vsako sobo za konvekcijske radiatorje, tako, da še imam zaštemano itd... in bodo mi sedaj naredili tako, da bo iz te nove linije nova mesta za vtičnice in napeljava tako kot mora biti. Vseeno pa me zanima vse to, ker mi res ni jasno. Elektrika ni moj 'adut', tak, da če se kak javi, da se mu da razložit takemu butlu, ma pir v dobrem
pišem po številkah, da bo ja max. pregledno.
1. Če ni ozemljitve na lučeh, ima kaj biti? Če ja, kaj?
2. Če ni ozemljitve na levi steni v vtičnici, je pa zato 3 žilni (z ozemljitvijo) na desni steni v drugi vtičnici, je opcija, da se zemlja iz druge vtičnice potegne do prve vtičnice, čeprav je vsaka na svoji varovalki? Sprašujem, ker je druga vtičnica blizu prve in je tako bolj simpl, kot vlečti vse na novo, če bi tako stvar funkcionirala.
3. Zakaj je nevarno, če ni ozemljitve. Ok, da te spari in ubije vem. Ampak kaj pripelje do tega? Kaj se zgodi?
4. Zakaj v starih stanovanjih niso delali 3. žile (zemlje?). nisem prvi s tem problemom in mi ni jasno zakaj jim je bilo težko zraven potegniti še ozemljitev.
5. Bral sem, da se lahko nekaj niči pred fidom in je potem enako, kot če je ozemljitev? kaj je s tem? sem jaz to sploh prav razumel??
6. Zakaj imajo nekatere naprave v vtikaču ozemljitev, druge pa ne. Npr. fen nima, radiator ima. Printer nima, računalnik tudi ne...
7. Imam dojenčka, ki bo počasi dovolj star, da bo začel prklati okoli, zato bi rad bil siguren, da je vsaj elektrika ok, v primeru, da mi bo s poslinjenimi prsti nekaj šaril okoli vtičnic in naprav... Kako lahko na čisto vsaki vtičnici preverim, če je ozemljitev ok? Kako lahko preverim tudi na tistih, ki imajo samo fazo in nulo, če je slučajno zvezano kako tako, da vrže fid ven, če mi tamali kaj šari okoli?
Prosim in hvala vnaprej za odgovore. Če bodo jasni, brez nekaih z*jeban*h izrazov, tako, da bom jaz to razumel, bom zelo hvaležen! Če bo se komu dalo pisat, ima pir v dobrem. Če se ne boste skregali, imate pir v dobrem vsi

ajd hvala, res!
Na to temo je že bilo govora nekajkrat, ampak nikjer ni poenotenega odgovora, ker ste se vmes uspeli skregati
Ajd, jebiga sad... je treba novo temo odpreti. Pa saj bo verjetno tudi komu drugemu prav prišlo, ker sem 100%, da nisem edini ki ga to zanima in ima ta problem.Na kratko, kupil stanovanje, hotel obnoviti, nekaj smo menjavali pode, malo pleskali itd... Vmes sem tudi hotel nove vtičnice, ker so stare bile že malo rumene in grde. Nakar odstranim vtičnico, da bi dal noter novo in vidim, da ni ozemljitve - sploh ni 3. kabla, ne samo, da ni priključena.
Še prej pa nekaj dejstev, da bo komplet situacija jasna: ko sem videl, da pri prvi vtičnici ni zemlje, sem šel ven vzeti vse vtičnice in pogledal, če je povsod enako. in vidim, da je samo po polovici stanovanja brez. to je pomoje prva napeljava v stanovanju, prejšnji lastnik pa je za kuhinjo in za kopalnico delal novo, stara napeljava pa je pač ostala samo z dvema žilama. Brez zemlje so vtičnice v obeh spalnicah, v dnevni in v predsobi. Tudi luči v teh sobah nimajo zemlje. Sem pa iz predsobe vlekel novo napeljavo v vsako sobo za konvekcijske radiatorje, tako, da še imam zaštemano itd... in bodo mi sedaj naredili tako, da bo iz te nove linije nova mesta za vtičnice in napeljava tako kot mora biti. Vseeno pa me zanima vse to, ker mi res ni jasno. Elektrika ni moj 'adut', tak, da če se kak javi, da se mu da razložit takemu butlu, ma pir v dobrem
pišem po številkah, da bo ja max. pregledno.1. Če ni ozemljitve na lučeh, ima kaj biti? Če ja, kaj?
2. Če ni ozemljitve na levi steni v vtičnici, je pa zato 3 žilni (z ozemljitvijo) na desni steni v drugi vtičnici, je opcija, da se zemlja iz druge vtičnice potegne do prve vtičnice, čeprav je vsaka na svoji varovalki? Sprašujem, ker je druga vtičnica blizu prve in je tako bolj simpl, kot vlečti vse na novo, če bi tako stvar funkcionirala.
3. Zakaj je nevarno, če ni ozemljitve. Ok, da te spari in ubije vem. Ampak kaj pripelje do tega? Kaj se zgodi?
4. Zakaj v starih stanovanjih niso delali 3. žile (zemlje?). nisem prvi s tem problemom in mi ni jasno zakaj jim je bilo težko zraven potegniti še ozemljitev.
5. Bral sem, da se lahko nekaj niči pred fidom in je potem enako, kot če je ozemljitev? kaj je s tem? sem jaz to sploh prav razumel??
6. Zakaj imajo nekatere naprave v vtikaču ozemljitev, druge pa ne. Npr. fen nima, radiator ima. Printer nima, računalnik tudi ne...
7. Imam dojenčka, ki bo počasi dovolj star, da bo začel prklati okoli, zato bi rad bil siguren, da je vsaj elektrika ok, v primeru, da mi bo s poslinjenimi prsti nekaj šaril okoli vtičnic in naprav... Kako lahko na čisto vsaki vtičnici preverim, če je ozemljitev ok? Kako lahko preverim tudi na tistih, ki imajo samo fazo in nulo, če je slučajno zvezano kako tako, da vrže fid ven, če mi tamali kaj šari okoli?
Prosim in hvala vnaprej za odgovore. Če bodo jasni, brez nekaih z*jeban*h izrazov, tako, da bom jaz to razumel, bom zelo hvaležen! Če bo se komu dalo pisat, ima pir v dobrem. Če se ne boste skregali, imate pir v dobrem vsi

ajd hvala, res!


hock: