PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Voda v kolektorjih neha krožiti

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Bom poizkusil opisati
imam 15m2 kolektorjev zaporedna vezava, 2m3 velik zalogovnik, pritik 3 bare.
Zadeva deluje normalno dokler tempeterura v kolektorjih ne doseže 80 stopinj. Potem voda neha krožiti v sistemu vroča voda iz kolektorjev ne pride več do zalogovnika, pumpa še vedno dela, ker zalogovnik še ni poln (avtomatika dela pravilno). Ker ni več kroženja naraste temp v kolektorjih na 120-130 st. in posledično pritisk na 4.5bar.
Problem rešim če sem doma, vklopim ročno pumpo da dela non stop (izklopim avtomatiko temperatura nikoli ne doseže 80 st.) dokler je dan, potem izklopim. Na ta način ne dela optimalno vendar vsaj napolnim zalogovnik, ker v nasprotnem primeru je izplen bolj slab.
Imam občutek kot da je nekje v ceveh zračni žep in ko naraste temperatura se ta zrak toliko raztegne da prekine vodni tok, in ustavi kroženje.
Čez poletje pregrevanje rešujem na tako da pumpa dela 24/7, tako da nisem težav glede tega. Problem se je pojavil sedaj v jeseni konec septembra, ko bom dejansko potreboval sončno energijo
Ima kdo kakšno idejo oz izkušnje glede tega.
Hvala za pomoč in odgovore.
#2
Nekaj ne klapa.
Pumpa dela, a voda ne kroži?
Če daš pumpo na ročno, pa kroži?
Izklopi PWM krmiljenje, za probo.
Odzračevanja nimaš?
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#3
kroži če dam ročno in tako temperatura ne doseže 80 st. če sem prepozen in ko je temperatura večja od 80 potem ne pomaga več niti če dam ročno.
#4
V regulaciji dvigni temp. varnostnega izklopa na 110°C pa bo :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#5
Mislim da ni problem v izklopu, kot sem že napisa da je pumpa vklopljena in voda ne kroži. Ali je možno da pumpa dela na nižjih obratih ko je vklopljena avtomatika, če pa je ročno pa dela na maksimum obratih?
#6
Mozno je! Vse je odvisno od krmilja. Ce bi vedeli tip ali model krmilja bi znali kaj vec povedat. Nekatera krmilja preko PWM krmilijo novejse crpalke, starejse pa so rezale potek napetosti ter znizevale obrate crpalkam. Ostala so bila On/Off.(so se vedno)

Lp
#7
Emso, z Vaso regulacijo, pumpo in krmiljenjem je vse v redu.
Le pritiska v sisitemu je pe malo. Z dvigom temperature se Vam v sisitemu naredijo parni mehurcki, ki se zopet utekocinijo z ohladitvijo sistema. Ze ca. 30cm „dolg“ parni mehurcek je dovolj, da ga crpalka ne spodrine cez zgornjo mrtvo tocko.
3 Bar-e pritiska v sisitemu > odstejte (pri „delovi“visini 9m) 1.5 Bar-a, kar potrebuje crpalka in ostane Vam 1.5 Bar-a.
Napolnite system na 4.5 Bar-a in stavar bo zopet delovala.
Ce imate montirane automatske odzracevalne loncke, (kar ni priporocljivo, ce imate raztezno posodo) odprejo pri 6.5Bar, > torej brez skrbi.
PS: Drugace je to le Fizika, oz. fizikalna zakonitost.
#8
Živjo,

imam identičen sistem kot avtor prispevka. Naj vas pomirim, z vašim sistemom je vse o.k.. V regulaciji imate nastavljeno najvišjo temperaturo, ki jo želite v zalogovniku. To lahko poljubno spremenite, sam imam nastavljeno na 90stopinj na vrhu zalogovnika.
Ko temperatura v zalogovniku doseže izbrano temperaturo, se črpalka ustavi. Posledično se voda v kolektorjih upari in reč stagnira.

Sistem ima tudi varovalko, da ugasne črpalko, ko voda doseže mislim da 110stopinj, zaradi zaščite črpalke. Ponovno pa dovoli obratovanje črpalke ko temperatura v kolektorjih pade na 60stopinj, to so pri meni privzete nastavitve.

Ker imate zajem mrzle vode v spodnjem delu zalogovnika in dovod vroče v zgornjega, celotnem sistem ne more biti ogret na enako temperaturo. Mogoče lahko poizkusite dovod vroče vode, torej povratka, priklopiti nižje v zalogovnik. Ker pa predvidevam, da imate tudi pretočni boljer v zalogovniku, je priklop na zgornjih 3/4 zalogovnika smiselen, saj vam tako vroče sanitarne vode nikoli ne zmanjka.
Pod črto, sistem je o.k., ni pa povsem optimalen Smile
#9
Od kdaj pa je tipalo na vrhu zalogovnika?
Plus pumpa še vedno dela. Moraš vse prebrati.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#10
Slo_Cop, ne luščit bučk.
Preberi pa potem komentiraj.


Možno je problem v koletorskem tipalu in preveliki zagonski diferenci.
#11
emso Napisal:Bom poizkusil opisati
imam 15m2 kolektorjev zaporedna vezava, 2m3 velik zalogovnik, pritik 3 bare.
Zadeva deluje normalno dokler tempeterura v kolektorjih ne doseže 80 stopinj. Potem voda neha krožiti v sistemu vroča voda iz kolektorjev ne pride več do zalogovnika, pumpa še vedno dela, ker zalogovnik še ni poln (avtomatika dela pravilno). Ker ni več kroženja naraste temp v kolektorjih na 120-130 st. in posledično pritisk na 4.5bar.
Problem rešim če sem doma, vklopim ročno pumpo da dela non stop (izklopim avtomatiko temperatura nikoli ne doseže 80 st.) dokler je dan, potem izklopim. Na ta način ne dela optimalno vendar vsaj napolnim zalogovnik, ker v nasprotnem primeru je izplen bolj slab.
Imam občutek kot da je nekje v ceveh zračni žep in ko naraste temperatura se ta zrak toliko raztegne da prekine vodni tok, in ustavi kroženje.
Čez poletje pregrevanje rešujem na tako da pumpa dela 24/7, tako da nisem težav glede tega. Problem se je pojavil sedaj v jeseni konec septembra, ko bom dejansko potreboval sončno energijo
Ima kdo kakšno idejo oz izkušnje glede tega.
Hvala za pomoč in odgovore.
Wtf to bo to majstr, povabi inštalaterja z tisto "pravo" črpalko ki je namenska za solarne kolektrorje in je dovolj močna, pa ne bo zraka notri.
#12
regulacija Seltron WDC20
kolektorji od hidria
raztezna posoda 2x 24 litrov pritisk 2 bara
OČ Wilo class F PN10,TF110,IP44,230v/50hz (prepisano iz pumpe) ima tri stopnje in imam nastavljeno na 3. stopnji.
hranilnik ima en solarni izmenjevalec
#13
sem bil ravnokar na strehi in videl na treh koncih na strešni kritini posušene sledove ki nakazujejo da je na spojih med kolektorji puščalo. Predvidevam da ko je visoka temperatura in visok tlak rahlo pušča. To bi lahko bil vrok težav ali pa posledica. Se da to rešiti sam svoj mojster?
Koliko košta serviser, da izprazne sistem, zamenja tesnila in ponovno napolni, nabrž doda še kaj glikola.
#14
Ja potem pa pokliči vodoinštalaterja da ti popravi puščanje (razen če boš sam) in boš dobil izračun iz prve roke, ker ti tudi tako vleče zrak notri in .... Glikol pa obvezno, vsaj za -15 in raje več, zima bo kmalu tu Smile
Iskanje po temi