Da malo oživim temo. Pred dnevi sem kupil rabljen gorilec na pelete Eragon. Sedaj me pa zanima, če ima kdo kodo za vstop v servisni meni in excell tabele z parametri. Lahko tudi na z.s.
imam tak gorilec 8 let. Delal bp.
Sedaj pa se mi dogaja, da mi sredi procedure vžiga vrže ven FID, torej zmanjka elektrike po celi hiši. Ko vklopim FID nazaj dela naprej brez problema. Sem mislil da je problem z pumpo, ki vrti hladilno vodo in sem jo odklopil. Nič drugače. Ventilator dela že od starta, dozirnik tudi dela normalno tako da ne vem kje bi bil problem. Se pa to zgodi samo kadar se vžiga mrzel gorilnik, če je še topel pa ni težav. Napake ne javi nobene. Ima kdo kakšno idejo?
Pozdrav !
Imamo Eragon gorilec 5 / 35, z vgrajeno prvo serijo krmilnega vezja ( leto 2011)
Vgrajeni grelec pelet pri vžigu, ima nazivno moč 1750 W.
pred časom smo opazili, da je moč ( oz poraba iz 230 vac ) iz običajnih 1800 do 1850 W pri gretju pelet padla na cca 750 W. Posledično je tudi čas vžiga precej dolg, včasih je bilo potrebno postopek vžiga večkrat ponoviti.
Kmalu zatem nam je grelec pregorel in smo ga morali zamenjati.
Tudi po zamenjavo je bil podatek o porabi enak ( 745 W )
Ali je kdo od uporabnikov že imel to izkušnjo ?
Kaj bi lahko bil vzrok temu ?
2. Servisna mreža pooblaščenih serviserjev ??
Ali sploh je poskrbljeno za vzdrževanje teh gorilcev, kot celoat ( mehanoka in elektronika )
Če kdo pozna serviserja, ki pokriva osrednjo Slovenijo ( kranj,ljubljana, kamnik ) naj prosim sporoči tule, ali na moj mail
<!-- e --><a href="mailto:joze.prek@gmail.com">joze.prek@gmail.com</a><!-- e -->
22.10.2021 ob 22:26 (*Zadnja sprememba objave: 22.10.2021 ob 22:26 uporabnik marijan86.)
Pozdravljeni
je mogoce dobit kombinacijo za gorilec eragon - vstop v dodatne nastavitve
verzija elektronike 4
rad bi nastavil min in max čas gorenja
trenutno mi gorilec dela na temperaturi od 360-380 stopinj
Pozdravljeni
je mogoce dobit kombinacijo za gorilec eragon - vstop v dodatne nastavitve
verzija elektronike 4
rad bi nastavil min in max čas gorenja
trenutno mi gorilec dela na temperaturi od 360-380 stopinj
Pozdravljeni
je mogoce dobit kombinacijo za gorilec eragon - vstop v dodatne nastavitve
verzija elektronike 4
rad bi nastavil min in max čas gorenja
trenutno mi gorilec dela na temperaturi od 360-380 stopinj
Najbolj zanesljiv način za oceno dejanskega finančnega izkupička pri prodaji nepremičnine je natančen vnaprejšnji izračun vseh obveznih davkov, ki pri... Beri dalje »
Lumar s priznanji Best Buy Award, QUDAL in Customers’ Friend potrjuje tri vidike, ki postajajo pri odločitvi za gradnjo doma vse pomembnejši: vrednost... Beri dalje »
V soboto, 19. septembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled pritlične tipske hiše, ki se nahaja v ok... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.