A si nekaj ustvarjal, potem pa nekaj zgal ( sintral?)
Baluf
Nimam pojma, zrihtal bralec foruma ki ju kupil slx gor, pa je prej pri meni gledal pec..... Bi moral njega vprasat.
Hočemo podnapise slik.


baluf Napisal:
Hanzi Napisal:Na Slovaškem soba pod 100. Je na rezervi. Čeprav se obstoječa se dobro drži.

Samo preventivno, kje na slovaškem si jo kupil?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.kotollacno.sk/kurenie/eshop/0/0/5/3530-Splynovaci-kotol-Attack-DPX-25-Profi">https://www.kotollacno.sk/kurenie/eshop ... X-25-Profi</a><!-- m -->


Našel tu, pomoje imajo tudi rezervne dele
<!-- m --><a class="postlink" href="https://kotly.heureka.sk/?f=2">https://kotly.heureka.sk/?f=2</a><!-- m -->
sinko999:
A je to nova izgorevalna komora za Attack?
kopija stare nisem imel dovolj materiala da bi šel v experimentiranje z novo obliko , tu notri je nekje 30-35 kg ognjeodpornega betona...
Letos ko kurim (35 lambda) ima peč delovno temperaturo okrog 88°c. Nastavljeno pa imam na 85°c. Danes sem zmanjšal v nastavitvah delovno temperaturo na 83°c pa se je peč ko je dosegla 86°c ugasnila - PREGREVANJE.
Kaj bi lahko bilo narobe?
Temperatura dviga povratka ter pretok vode skozi kotel preglejte.

Lp
Hitrost na crpalki povecaj. Povej kake imas cevi, crpalko,zaloyvnik, koliko povratek v pec.
Ker pri meni to ni izvedljivo, dokler imam hladno vodo v zalogovniku.
Ledomat imam nastavljeno na 6.6 - povratek v peč je 70 stopinj.
Črpalka v njem je na najvišji hitrosti.
Zalogovnik imam 2000l.
Nastavitev sistema nisem spreminjal že 5 let.

Poslano z mojega EVA-L09 z uporabo Tapatalk
Nastavitve na kotlu:

02 obremenitev kotla 85°c
03 TAG 180°c
04 o2 set 5.6
05 TAD začetek 65
06 izklop o2
10 V1 alt. zraka 96%
11 V2 alr. zraka 48%
In 5 let nisi imel tezav?
Znizaj temperaturo v povratku/ laddomat
Povratek v peč zmanjšaj. Zadosti je 60°.
Bi rekel da je kuril bolj vlažna drva. :? :?

In kot so že rekli daj manjšo patrono v laddomat in hitrost črpalke na najvišjo.
Resno, pet let brez težav.
Bom zmanjšal povratek na 60°c. Ali moram na ladomatu ventil dati na večjo ali na manjšo vrednost?
Je pa res, da kurim sedaj "ultra" suha drva.
A vrednosti na nastavitvah kotla pa so OK?
Citat:Letos ko kurim (35 lambda) ima peč delovno temperaturo okrog 88°c. Nastavljeno pa imam na 85°c. Danes sem zmanjšal v nastavitvah delovno temperaturo na 83°c pa se je peč ko je dosegla 86°c ugasnila - PREGREVANJE.
Kaj bi lahko bilo narobe?
To je pravilno delovanje kotla. Kotelska pamet je programirana tako, da kotlu pusti delovanje dve do tri stopinje preko nastavljene vrednosti. To je eden izmed varnostnih ukrepov proti pregrevanju.
Da pa dosegaš pri kurjenju tako visoke temperature kotla je pa vzrok previsoka temperatura povratka v kotel. Imel si nastavljen povratek 70° in tvoj kotel je sposoben ob max nastavljeni hitrosti črpalke in suhih drvih dvigniti temperaturo za 18° pri max hitrosti črpalke. Če boš sedaj prestavil povratek v kotel na 60° boš dosegal delovno temperaturo kotla nekje do 78 - 80°. No ja, to je račun. Meni pri 60 stopinjskem povratku dela običajno na 76°do 77°.